  1.  # 1

    Nesse caso teria de ter 400Lt no mínimo então!!!!

    Quanto á área dos coletores na sua opinião o mínimo para aquecer 400 LT seria necessário 2 painéis (4M2)?
  2.  # 2

    Colocado por: sergio_pintas
    Estávamos a falar de um depósito de 500l. Parto do princípio que o isolamento destes depósitos sejam bons. Mesmo assim se o depósito está a aquecer o PRH, corre-se o risco de ficar sem AQS.
    normalmente a prioridade é sempre para as aqs
  3.  # 3

    Colocado por: Anonimo06082021
    mais...750 para cima.(o ideal)

    o recuperador pela potencia deve ser para usado regularmente...certo?

    Eu acho que tenho duas alternativas:
    Ou ponho este recuperador( 25kw) e uma inercia de 800 lts que me dá uma autonomia quase a 100% , mas que quee traz outro problema que é , quando não me apetecer acendè-lo , a BC vai ter que aquecer os 800lts que ainda é muito, o que levará a um consumo elevado...

    2° alternativa
    Recuperador menos potente (11 ou 12 kw), inercia mais pequena, talvez 300 lts, e a BC de calor fará o que falta...

    Qual a soluçao mais eficiente???
  4.  # 4

    Colocado por: Anonimo06082021

    Sim, duches.
  5.  # 5

    Ou a soluçao que o Jorge Alves me propôs, de um deposito misto com 500 lts, sendo que neste caso não sei qual o recuperador indicado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  6.  # 6

    Colocado por: ricardo33020

    Julgo que o vaso expansão tem de estar dimensionado para este tipo de situações, em último recurso a válvula de segurança abre....corrijam se estiver errado.
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021

    E lá estamos nós a desperdiçar energia! Então ando a aquecer a água para depois deitar fora!
  7.  # 7

    Colocado por: Anonimo06082021

    mais...750 para cima.(o ideal)

    o recuperador pela potencia vai ser usado regularmente...certo?


    Dentro do possível penso usar com regularidade mas irá ter apoio de resistência (AQS) no caso de não ligar o Recuperador e os painéis não serem suficientes, mas a olhar aos 750Lt isso já tem mt para aquecer!!!!

    Para 3-4 pessoas também não acha mt litro? Ou é apenas pela questão da potência do Recuperador?
  8.  # 8

    Colocado por: sergio_pintas
    E lá estamos nós a desperdiçar energia! Então ando a aquecer a água para depois deitar fora!


    Tem duas hipóteses, ou mais capacidade no depósito ou mais elementos que dissipem a potência.
  9.  # 9

    A nossa utilização cá em casa em termos de consumo é : eu e a mulher por norma tomamos banho de manha e os dois miudos costumam tomar mais ao fim do dia.
    Por norma saimos de casa às 08h30 (eu um bocado mais cedo), e so regressamos por volta das 18/19h.

    Neste caso qual é que acham que é o sistrma indicado.
  10.  # 10

    Colocado por: Anonimo06082021
    isso já vai acontecer levando os radiadores


    Entrou mesmo a meio..lol

    Vai levar PRH
  11.  # 11

    Colocado por: Sergio Rodriguesnormalmente a prioridade é sempre para as aqs

    E como é que controla está prioridade havendo só um depósito??
  12.  # 12

    Colocado por: jorgealveso deposito terá inicialmente uma temperatura mais elevada no topo, pelo recuperador todo ele será aquecido á temp do recuperador, a bomba só fará apoio á metade superior e o solar fará a todo o volume, obviamente que tem de existir gestão electronica destas temp
  13.  # 13

    Colocado por: Anonimo06082021
    qual a area?


    180m2, PRH da RDZ/Caleffi, com espaçamento de 15cm, só para aquecimento. Numa casa de R/C apenas, com um pé direito entre 2.5 na cozinha e sala e 2.6m no restante, com bom isolamento
  14.  # 14

    Colocado por: Marco Pires
    Eu acho que tenho duas alternativas:
    Ou ponho este recuperador( 25kw) e uma inercia de 800 lts que me dá uma autonomia quase a 100% , mas que quee traz outro problema que é , quando não me apetecer acendè-lo , a BC vai ter que aquecer os 800lts que ainda é muito, o que levará a um consumo elevado...

    2° alternativa
    Recuperador menos potente (11 ou 12 kw), inercia mais pequena, talvez 300 lts, e a BC de calor fará o que falta...

    Qual a soluçao mais eficiente???


    Essa foi a questão que coloquei a pouco se 300Lt eram pouco, isto porque quando não quiser ligar o Recuperador uso a resistência auxiliar que o depósito ir ter.

    Agora aquecer 700...800Lt isso ficava uma fortuna!!!!
    Concordam com este comentário: Marco Pires
  15.  # 15

    Colocado por: Marco Pires
    Eu acho que tenho duas alternativas:
    Ou ponho este recuperador( 25kw) e uma inercia de 800 lts que me dá uma autonomia quase a 100% , mas que quee traz outro problema que é , quando não me apetecer acendè-lo , a BC vai ter que aquecer os 800lts que ainda é muito, o que levará a um consumo elevado...

    Aqui acho que pode fazer como o Jorge referiu: coloca uma sonda a meio do depósito e só aquece até esse ponto.
    Certo Jorge?
  16.  # 16

    Colocado por: Anonimo06082021
    então comecem a poupar na potencias das bombas....8kw chegam e sobram

    Mesmo se essa BC fizer o apoio das AQS?
  17.  # 17

    Colocado por: sergio_pintascoloca uma sonda a meio do depósito e só aquece até esse ponto.
    ou a 1\4 ou a 3\4, aquece o que quiser nunca fazendo apoio á totalidade do deposito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  18.  # 18

    Colocado por: Anonimo06082021então comecem a poupar na potencias das bombas....8kw chegam e sobram
    calma que é Bragança e uma maquina com 8Kw Eurovent só tem 6,5Kw nominais a 0ºC o que pode ser muito curto e se ainda tem que fazer apoio ás AQS com depositos grandinhos é curto.
  19.  # 19

    Colocado por: Anonimo06082021isto é simples e ao mesmo tempo complicado,e como já tem referencias mais complicado vai ser vocês entenderem uma serie de coisas.

    façam como acharem melhor.

    O problema é que uns dizem uma coisa outros dizem outra, e o consumidor nunca sabe o que é melhor. Para piorar um diz que a solução do outro não funciona!
    Concordam com este comentário: Marco Pires
  20.  # 20

    Colocado por: sergio_pintasO problema é que uns dizem uma coisa outros dizem outra, e o consumidor nunca sabe o que é melhor. Para piorar um diz que a solução do outro não funciona!
    cada tecnico tem uma abordagem diferente ao mesmo tema, ambos podem estar certos e ao mesmo tempo errados,

    eu privilegio a regulação electrónica pois é mais rastreavél e não fica dependente do utilizador.
 