  1.  # 101

    obp, devido a tudo o que li aqui, vou avançar com uma bomba igual á sua.
    Deve ser instalada no final do mês, depois dou feedback.
    Obrigado por partilhar :)
    • obp
    • 10 fevereiro 2021

     # 102

    Colocado por: nightshadeobp, devido a tudo o que li aqui, vou avançar com uma bomba igual á sua.
    Deve ser instalada no final do mês, depois dou feedback.
    Obrigado por partilhar :)


    Por curiosidade, o que o seu instalador diz sobre o assunto?
    A nova máquina vem com o novo controlador? ou é à parte?

    Pergunto isto, porque o novo controlador pode ter a gestão com fotovoltaico. Confirme essa situação, pode ser uma mais valia ou não (isto a pensar no futuro)


    Qualquer dúvida esteja à vontade.
  2.  # 103

    Ele ainda só instalou uma das novas bombas nao tem muito informação, enquanto igual à sua ja tem uma dúzia instaladas (diz ele), o controlador deu-me a entender que é igual nas duas.
    Existe é a possibilidade de ter o controlador por wifi, mas isso são uns 250€ a mais que acho que não vale a pensa.

    https://www.vaillant.info/downloads/downloads-product-detail-page-pt/catalogo-vaillant-arotherm-monobloco-1403364.pdf
    segundo o manual a sua também pode fazer a gestão do solar (pag 5).
    • obp
    • 11 fevereiro 2021

     # 104

    Tenho de falar com o instalador a ver o que ele diz.
    Sei que com o Solar Térmico dá, com o fotovoltaico não vejo lá nada.
  3.  # 105

    Obp qual o modelo do teu controlador? É o VRC700?
    • obp
    • 19 fevereiro 2021

     # 106

    Sim é o VRC700
    • obp
    • 1 março 2021

     # 107

    Janeiro:
    Aquecimento e AQS: 723kw
    Média por dia: 23.32kw

    Fevereiro:
    Aquecimento e AQS: 281kw
    Média por dia: 10.03kw
  4.  # 108

    a minha BC foi ligada ontem ao fim da tarde pelos técnicos da vaillant.
    Tenho configurado 20º durante o dia e 19º durante a noite.
    Deve ser do 1º dia, até a casa ganhar a temperatura certa, mas está a gastar bem.. teve a noite toda a consumir +-1400w.
    Tens que temperatura difinida para as AQS? o téncico disse-me para nao colocar mais de 50/52º.

    Vamos ver com o passar dos dias..
    • obp
    • 9 março 2021

     # 109

    Para AQS tenho 48º.
    Também tens Solar? se sim qual a capacidade do cilindro?
    Que Radiadores meteste?


    Quando os técnicos ligaram a máquina foi em novembro, e a primeira semana também tive consumos altos.
  5.  # 110

    Não tenho solar, Mas tneho uma termoacumolador de 200 litros que também é aquecido pela BC.

    Radiadores já tinha instalado que eramaquecidos pelo recuperador a lenha, são de alta temperatura:
    https://www.lojaclimatiza.com/index.php?route=product/product&path=197_198_206&product_id=2756
  6.  # 111

    Sentes conforto na casa após este tempo sempre ligado?

    Tenho alguma curiosidade em perceber como se comportam esses radiadores e a casa?

    Esse consumo em média representa cerca de 6€ por dia, o que é muito alto para este tempo menos frio.

    Essa situação é muito semelhante ao que vou ter, pelo que estou muito curioso ;)
    • obp
    • 9 março 2021

     # 112

    Colocado por: nightshadeNão tenho solar, Mas tneho uma termoacumolador de 200 litros que também é aquecido pela BC.

    Radiadores já tinha instalado que eramaquecidos pelo recuperador a lenha, são de alta temperatura:
    https://www.lojaclimatiza.com/index.php?route=product/product&path=197_198_206&product_id=2756


    A BC aquece diretamente os radiadores ou aquece o Termoacumulador e daí é que vai para os radiadores?
    • obp
    • 9 março 2021

     # 113

    Colocado por: Bruno.AlvesSentes conforto na casa após este tempo sempre ligado?

    Tenho alguma curiosidade em perceber como se comportam esses radiadores e a casa?

    Esse consumo em média representa cerca de 6€ por dia, o que é muito alto para este tempo menos frio.

    Essa situação é muito semelhante ao que vou ter, pelo que estou muito curioso ;)


    Foi o arranque da máquina, a casa tem de "acamar".
    Eu no inicio também tive consumos mais elevados... depois com afinações foi baixando.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
    • obp
    • 9 março 2021

     # 114

    @nightshade

    - Quandos elementos de radiador tem?
    - Quantos metros quadrados a aquecer?
    - Como é o isolamento da casa? e das janelas?
  7.  # 115

    Colocado por: obp

    Foi o arranque da máquina, a casa tem de "acamar".
    Eu no inicio também tive consumos mais elevados... depois com afinações foi baixando.

    A minha questão era para o nightshade, mas obrigado também pelo feedback ;-)
  8.  # 116

    Colocado por: nightshadea minha BC foi ligada ontem ao fim da tarde pelos técnicos da vaillant.
    Tenho configurado 20º durante o dia e 19º durante a noite.
    Deve ser do 1º dia, até a casa ganhar a temperatura certa, mas está a gastar bem.. teve a noite toda a consumir +-1400w.
    Tens que temperatura difinida para as AQS? o téncico disse-me para nao colocar mais de 50/52º.

    Vamos ver com o passar dos dias..


    Boa noite.
    Já tenho orçamento para uma Vaillant arotherm Plus 8.5Kw e um acumulador de 200 litros para substituir a caldeira a gasóleo, com radiadores de alta temperatura com cerca de 90 elementos no total. Fiquei apreensivo com a indicação dos seus consumos (6€/dia).
    Os consumos estabilizaram?

    Obrigado
  9.  # 117

    Vai ter AQS ou é só AQC? Com ou sem apoio solar ou de outra forma? A recomendação da Vaillant (é o que usam na torre integrada deles) é um buffer de 40l.
    Veja o seguinte manual, página 3 (tem várias constelações, veja qual é a mais adequada ao seu caso)
    https://www.vaillant.co.uk/downloads/aproducts/renewables-1/arotherm-plus/all-schematics-wiring-notes-1799366.pdf
    Edit: desculpe percebi mal, os 200l é AQS, claro.

    Essa é a constelação que vou ter (com apoio de recuperador a lenha quando for caso disso), também com essa BC e radiadores (mas menos elementos). Não sei se no seu caso não seria melhor uma bomba mais potente.
    O que tenho feito é procurar reduzir as perdas da casa (essencialmente isolamento e vou substituir a caixilharia que é horrenda). No futuro estou a planear ir substituindo os radiadores por outros com melhor emissão a menores temperaturas (tenho discutido isso mesmo aqui no fórum).
    Isso e alguma optimização espero que sejam suficientes para baixar esses 6€/dia. Mas se há exemplos aqui no fórum de 200€/mês e até mais com PRH (que funciona a temperaturas mais baixas do que nós vamos precisar) nos meses mais frios, estou a contar com umas contas generosas nessas alturas 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjmpjm
  10.  # 118

    Colocado por: Bruno.AlvesVai ter AQS ou é só AQC?Com ou sem apoio solar ou de outra forma? A recomendação da Vaillant (é o que usam na torre integrada deles) é um buffer de 40l.
    Veja o seguinte manual, página 3 (tem várias constelações, veja qual é a mais adequada ao seu caso)
    https://www.vaillant.co.uk/downloads/aproducts/renewables-1/arotherm-plus/all-schematics-wiring-notes-1799366.pdf
    Edit: desculpe percebi mal, os 200l é AQS, claro.

    Essa é a constelação que vou ter (com apoio de recuperador a lenha quando for caso disso), também com essa BC e radiadores (mas menos elementos). Não sei se no seu caso não seria melhor uma bomba mais potente.
    O que tenho feito é procurar reduzir as perdas da casa (essencialmente isolamento e vou substituir a caixilharia que é horrenda). No futuro estou a planear ir substituindo os radiadores por outros com melhor emissão a menores temperaturas (tenho discutido isso mesmo aqui no fórum).
    Isso e alguma optimização espero que sejam suficientes para baixar esses 6€/dia. Mas se há exemplos aqui no fórum de 200€/mês e até mais com PRH (que funciona a temperaturas mais baixas do que nós vamos precisar) nos meses mais frios, estou a contar com umas contas generosas nessas alturas 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pjmpjm


    Boa tarde.
    Também fiquei com algumas dúvidas, pois sempre tinha como referência as bombas de 11kw da Daikin.
    Receio ficar com um sistema subdimensionado, gastando muito e não conseguindo manter a a casa quente.
    Se for para ter consumos de 200€ nos meses mais frios, começo a questionar a vantagem em fazer a mudança. Estava a contar amortizar o investimento em, no máximo, 10/12 anos (comparativamente ao consumo de gasóleo). Corro o risco de, quando a diferença de consumo estiver compensada, já andar de bengala.
    Não tinha pensado nessa ideia de ir, aos poucos, trocando os radiadores.
    Como a minha casa está construída "ao contrário", a zona mais fria é precisamente a sala. Será que seria rentável/possível trocar estes radiadores por ventiloconvetores? Funcionaria ter um sistema misto (radiadores/ventiloconvetores)?

    Obrigado
  11.  # 119

    Colocado por: pjmpjmReceio ficar com um sistema subdimensionado, gastando muito e não conseguindo manter a a casa quente.

    O risco que se coloca é fundamentalmente a máquina estar a trabalhar "no prego" o que reduz o rendimento. Logo gasta mais.
    Por exemplo pegando nos meus radiadores, os dados técnicos diden que para um delta T de 30 graus (setpoint da água 40 graus, temperatura ambiente 20 graus) cada elemento radia 72W. Ora vezes 63 elementos dá 4500W. Mais 2 toalheiros vá, 5000W. Mas se for um delta T de 40 graus, já são 106W, logo quase 7kW. Com 90 elementos já passou a potência da bomba.
    Este foi o meu raciocínio para não querer bombas de 15kW como me chegaram a propor :-)

    Colocado por: pjmpjmSe for para ter consumos de 200€ nos meses mais frios, começo a questionar a vantagem em fazer a mudança.

    No meu caso é puramente comodidade. Com o dinheiro que vou gastar comprava lenha durante muitos e muitos anos. É um investimento que tem alguma dificuldade de retorno. Muitas vezes lemos por aqui que, havendo gás natural, é opção mais racional. Muito mais barato que a BC, com custos de operação semelhantes.

    Colocado por: pjmpjmSerá que seria rentável/possível trocar estes radiadores por ventiloconvetores? Funcionaria ter um sistema misto (radiadores/ventiloconvetores)?

    Sim e é isso que pretendo fazer (ainda que não saiba se vou ou não colocar ventilados). A temperatura de saída da BC é sempre adequada para estes equipamentos, os radiadores produzem sempre o equivalente à temperatura que lhes chega
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjmpjm
  12.  # 120

    Colocado por: Bruno.AlvesNão sei se no seu caso não seria melhor uma bomba mais potente.
    evidentemenete que estas considerações teoricas não são aplicáveis a todo o tipo de maquinas pois existem maquinas que fazem, mais temperatura e com isto "ter mais potencia" que outras que fazem menos temperatura, com radiadores é importantíssimo a capacidade de a maquina fazer um delta T elevado, coisa que é menosprezado.
 