Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 481

    Colocado por: joedualmartenho algum receio de colocar a minha 24/24 h...

    Receio?
  2.  # 482

    Nando, o seu vidro não fica sempre sujo a queimar assim lenha tão lentamente?
    • obp
    • 14 dezembro 2017

     # 483

    Colocado por: joedualmartenho algum receio de colocar a minha 24/24 h...


    Porquê?
    Qual o seu sistema?

    Se a casa for bem isolada penso que não acarreta grande aumento de custo.
    No meu caso baixo para os 19º para a maquina praticamente não ligar, pelas meus testes consegui um maior controlo de custos com essa configuração (20º/19º) do que com 20º constantes (mas a minha casa a nível de isolamento, não sendo mau, não é das melhores).
  3.  # 484

    o meu sistema é PRH, com BC 16Kw, tenho-a ligada entre as 22h e as 08h, em dias mais frios sente-se algum desconforto ao final do dia
  4.  # 485

    neste momento está com set point de 30º
  5.  # 486

    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Receio?


    é receio apenas devido ao consumo...
  6.  # 487

    joedualmar, experimente deixar sempre ligado e baixar uns 2ºC no horário em que habitualmente a desligava.
    Deve conseguir aumentar bastante o conforto sem aumentar por aí além os consumos...
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto
  7.  # 488

    Colocado por: dedaoNando, o seu vidro não fica sempre sujo a queimar assim lenha tão lentamente?

    Está sempre preto... Só me safava se abrisse o registo que conduz o ar junto ao vidro. Visualmente não é ideal, mas também não é isso que incomoda. Ele fica o inverno todo preto...
    Concordam com este comentário: dedao
  8.  # 489

    Também não me incomoda nada ter o vidro preto, é sinal que é usado. Há pessoas que limpam todos os dias/semanas.
  9.  # 490

    Colocado por: Pedro Azevedo78joedualmar, experimente deixar sempre ligado e baixar uns 2ºC no horário em que habitualmente a desligava.
    Deve conseguir aumentar bastante o conforto sem aumentar por aí além os consumos...
    Concordam com este comentário:Miguel Pinto


    Pedro, refere-se 2º no set point ou em casa? obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: André Barros
  10.  # 491

    set point= bomba calor
  11.  # 492

    Colocado por: joedualmar

    Pedro, refere-se 2º no set point ou em casa? obrigado

    Baixar 2ºC à temperatura interior da casa
  12.  # 493

    Uma questão, uma BC trifasica, todos os componentes (bomba circulação, compressor etc) é tudo trifasico ou é só o compressor?!
  13.  # 494

    Colocado por: joedualmarUma questão, uma BC trifasica, todos os componentes (bomba circulação, compressor etc) é tudo trifasico ou é só o compressor?!
    nestas bombas pequenas não modulantes somente o compressor é que é trifasico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  14.  # 495

    Colocado por: nandogoncaObtive a informação neste site, que foi do melhor que já li, em termos de montagem de recuperadores. Mas comprei em Espanha e ficou mais barato.
    http://www.sitiodaslareiras.com/dovre.htm


    Boa tarde,pode-me dizer en que lugar de Espanha comprou? Obrigada.
  15.  # 496

    sabem-me dizer se na BC é possível aumentar a temperatura de ida sem modificar o set point (retorno)
    obrigado
  16.  # 497

    Colocado por: joedualmarsabem-me dizer se na BC é possível aumentar a temperatura de ida sem modificar o set point (retorno)
    obrigado

    Que bomba tem?
  17.  # 498

    Colocado por: turnip- Interior da casa com temperaturas de 17°-19° no Inverno nas zonas de circulação sem aquecimento
    - 4 ACs (9000+9000+9000+12000) nos quartos.Inverter
    - 1 AC na sala (18000). INVERTER

    Os 4 ACs dos quartos estão ligado entre as 22h e as 8h a 22°, gasto em media 1,5 kWh, ou seja 15kWh por dia, o que na tarifa bi-horária da 1,5€ por dia...num mês de Inverno cerca de 45€

    O AC da sala esta ligado à 21° das 18h as 24h e gasta em media 0,6 kWh, ou seja, 0,60€ dia...18€ mês..


    Como chegou a esses dados de consumo em KWH ? Os 4AC´S dos quartos são em MULTI ou Mono?
  18.  # 499

    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Que bomba tem?


    galleti MCE H016
    • emad
    • 16 dezembro 2017 editado

     # 500

    Colocado por: Skinkx

    Eu acho que o emad faz cá falta.

    Voces andam a precisar de música. Isto anda cinzento como o raio.
    https://youtu.be/2CIrmVHODZ4
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
 
0.1382 seg. NEW