Colocado por: jd_Só uma pergunta, que tipo de instalação tem em casa, monofásica ou trifásica?
Colocado por: jd_
Obrigado, então no pior caso a bomba irá consumir 6,15kW, isso dará 11A sensivelmente, considerando um cos(fi), de 0,8( não vem indicado assumi este valor, que é o mais comum).
O fabricante, se reparar no fim da tabela aconselha para esta bomba trifásica um disjuntor de 20A, isto deve-se na minha opinião ao pico de corrente inicial gerado quando a bomba entra em funcionamento.
Tendo em conta este cenário, 10,35kVA, pode não chegar, devido ao arranque da bomba, em funcionamento maximo os 15A por fase chegam.
Se fosse uma bomba com características semelhantes mas monofásica, como a 16cv3 iria ter no maximo em arrefecimento os mesmos 6,15kW, mas 33A sensivelmente, dai o fabricante aconselhar um disjuntor de 40A.
Neste caso 10,35kVA chegariam pois teria um total de 45A.
Mesmo em funcionamento maximo em frio ainda teria 12A, para o resto da casa,o que pode chegar ou não, depende dos equipamentos que tiver, como já referi.
Também, não iria ter a bomba sempre neste valor, isto era o cenário com o maior consumo possivel.
Espero ter ajudado.
Colocado por: jd_Ainda não vi ninguém aconselhar a bomba trifásica...
Não sei onde foi buscar isso, se foi por aquilo que eu disse, sempre me referi às bombas inseridas numa instalação, penso que descrevi bem as duas situações.
Colocado por: jd_Só, por curiosidade, qual é a diferença de preço entre ums e outra?
Colocado por: matrixÈ apenas a minha opinião, eu deixei toda a instalação em trifásico para o caso de um dia precisar de trifásico para alguma maquina ou algo do género,
por outro lado não coloquei nenhum equipamento com tensão trifasica.
Estou melhor servido com monofasico, ( atenção que eu tive trifásico algum tempo depois de terminar a obra)
Colocado por: trivialEu tenho o mesmo dilema
a questão é que uma máquina monofásica de 6.15kva consome 26A (sem contar com os cos fi)
caso não te chegue a potência contratada vais ter de subir para 13.8kva, mas trifásico, pois a EDP não fornece 13.8kva mono.
Deste modo vais ter apenas 20A por fase, que que não é suficiente na fase de maior consumo da máquina, o que raramente acontece, ….mas acontece
A minha questão é se esse consumo de 6.15kva será com as resistências de descongelamento, pois caso fosse e essas resistências pudessem ser ligadas a outra fase o problema estaria resolvido, mas para isso era necessário alguém que perceba do assunto para explicar.
Colocado por: trivialEu tenho o mesmo dilema
a questão é que uma máquina monofásica de 6.15kva consome 26A (sem contar com os cos fi)
caso não te chegue a potência contratada vais ter de subir para 13.8kva, mas trifásico, pois a EDP não fornece 13.8kva mono.
Deste modo vais ter apenas 20A por fase, que que não é suficiente na fase de maior consumo da máquina, o que raramente acontece, ….mas acontece
A minha questão é se esse consumo de 6.15kva será com as resistências de descongelamento, pois caso fosse e essas resistências pudessem ser ligadas a outra fase o problema estaria resolvido, mas para isso era necessário alguém que perceba do assunto para explicar.
Colocado por: TZW
Ao passar o contrato para trifásico teria que ter uma maquina com alimentação trifasica que na mesma potencia 6,15 ficaria +/- 6,15/3=2 por fase.
Para mono contrata 10,35kva.
Colocado por: sergio_pintasERLQ016cw1 + EHSXB16P50A
ou
ERLQ014cw1 + EHSXB16P50A
Colocado por: sergio_pintasERHQ016BW1 + EHBX16C9W
ou
ERHQ014BW1 + EHBX16C9W
Colocado por: jd_
As contas não se fazem assim...
Colocado por: jorgealvesEHSXB16P50Aprecisa da serpentina auxiliar para ligar ao quê?
Colocado por: jorgealvesprecisa da serpentina auxiliar para ligar ao quê?
Colocado por: jorgealvestem resistencias electricas?
(não tem de fabrica)
qual a potencia das mesmas?