Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde
    Envio um scan de um muro, que tenho algumas dúvidas. A primeira tem a ver com uns desenhos na parte superior da "sapata" do muro. O qe são e para que servem? O mesmo acontece no outro lado, na parte superior do muro. Além disso, tenho a medida do ferro da sapata do muro na transversal (90cm e 24cm de ponteira). Mas na horizontal tanho apenas o comprimento do muro, que é de 1115 cm. E qual a ponteira neste caso? Ou não leva P na horizontal? Outra questão: os 2 ferros inferiores do muro porque estão separados dos ferros seguintes em altura? Servem como armadura de espera?
    Finamente, na sapata do muro, sei que tem uma altura de 95cm, mas leva apenas ferro na parte inferior da sapata? O resto é tudo betão?
    Obrigado pelo esclarecimento
    João
      Muro9.jpg
  2.  # 2

    Boas

    A primeira tem a ver com uns desenhos na parte superior da "sapata" do muro. O qe são e para que servem? O mesmo acontece no outro lado, na parte superior do muro.

    Representam o solo que na zona das sapatas atinge 40 cm acima delas e na zona do muro representam a terra que o muro suporta.

    Mas na horizontal tanho apenas o comprimento do muro, que é de 1115 cm. E qual a ponteira neste caso? Ou não leva P na horizontal?

    Não tenho a certeza de estar a compreender bem a pergunta;refere-se aos ferros horizontais que são representados no desenho por pontos (acima do P)? Se é o caso devem ter os mesmos 24 cm dedobragem (a mesma coisa que os ferros de 90 + 24 só que são de 1105 + 24).

    os 2 ferros inferiores do muro porque estão separados dos ferros seguintes em altura? Servem como armadura de espera?

    Exactamente. É uma questão de método construtivo

    na sapata do muro, sei que tem uma altura de 95cm, mas leva apenas ferro na parte inferior da sapata? O resto é tudo betão?

    Certo, tudo betão.

    cumps
    José Cardoso
  3.  # 3

    Colocado por: João aRosBoa tarde
    Envio um scan de um muro, que tenho algumas dúvidas. A primeira tem a ver com uns desenhos na parte superior da "sapata" do muro. O qe são e para que servem? O mesmo acontece no outro lado, na parte superior do muro. Além disso, tenho a medida do ferro da sapata do muro na transversal (90cm e 24cm de ponteira). Mas na horizontal tanho apenas o comprimento do muro, que é de 1115 cm. E qual a ponteira neste caso? Ou não leva P na horizontal? Outra questão: os 2 ferros inferiores do muro porque estão separados dos ferros seguintes em altura? Servem como armadura de espera?
    Finamente, na sapata do muro, sei que tem uma altura de 95cm, mas leva apenas ferro na parte inferior da sapata? O resto é tudo betão?
    Obrigado pelo esclarecimento
    João
      Muro9.jpg


    a parte superior da sapata 40cms é a distancia entre a sapata e a linha de terreno, esses desenhos são representativos de terra.

    pelo que está ai leva só ferro na parte inferior, o resto tudo betão

    o resto um engº diz-lhe melhor

    já agora acho que convem deixar dreno, drenar a águas das terras em contenção.
  4.  # 4

    Sim, será feita uma impermeabilização pela parte exterior do muro através de tinta betuminosa, seguida de uma membrana drenante com geotêxtil. Levará logo abaixo da cota da sapata do muro uma camada de brita com um geodreno.
    Mas tenho outra dúvida, que passo a colocar: no projecto de estabilidade tenho as sapatas e as vigas de fundação que suportarão os pisos superiores, além dos muros com as respectivas sapatas. mas não tenho nada em relação à lage do chão da cave. Ou seja, em relação às leges tenho apenas as lages do tecto da cave e do tecto do R/C (com as armaduras inferiores e superiores). Como é feito o preenchimento do chão da cave? Leva sapatas, vigas de fundação e muros. E o resto do pavimento? É preenchido com o quê? Não tem armadura inferior e superior? Suponho que fui suficientemente esclarecedor na minha questão.
    Se alguém tivesse alguma foto de como construir o pavimento de uma cave, agradecia.
    Obrigado
    João
  5.  # 5

    Boas

    mas não tenho nada em relação à lage do chão da cave

    Infelizmente ainda acontece.

    Como é feito o preenchimento do chão da cave?

    Qual a utilização a dar à cave? Que tipo de pavimento pretende?

    cumps
    José Cardoso
    • eu
    • 13 julho 2009

     # 6

    Na minha vivenda, tenho o seguinte no caderno de encargos:

    "Fornecimento e execução de massame de fundação na cave e garagem, com acabamento para receber betonilha, constituído por:
    1 - Camada brita nº3 - 20cm
    2 - Manta geotêxtil 150g/m2
    3 - Membrana drenante Fondaline
    4 - Malhasol CQ38
    5 - Camada betão C16/20 - 10cm"
  6.  # 7

    A cave irá servir para garagem que dá para 4 automóveis. Tinha pensado em colocar uns mosaicos no chão ou aplicar tinta tipo "epoxi".
    Obrigado
    João
  7.  # 8

    A cave irá servir de garagem com capacidade para 4 automóveis
    Obrigado
    João
  8.  # 9

    Boas

    A cave irá servir para garagem que dá para 4 automóveis. Tinha pensado em colocar uns mosaicos no chão ou aplicar tinta tipo "epoxi"

    Já foi dada a resposta.
    compacte bem o terreno e depois:


    1 - Camada brita nº3 - 20cm
    2 - Manta geotêxtil 150g/m2
    3 - Membrana drenante Fondaline
    4 - Camada betão C16/20 - 10cm armada com Malhasol CQ38 "


    cumps
    José cardoso
  9.  # 10

    Viva
    Desculpe a ignorância, mas a membrana drenante não seria apenas aplicada na vertical? Podemos colocá-la também no pavimento?
    Outra questão: em vez de manta geotêxtil e depois membrana drenante, não poderíamos aplicar já a membrana com geotêxtil?
    Obrigado
    João
  10.  # 11

    Boas

    Podemos colocá-la também no pavimento?

    Sim faça a aplicação dos materiais indicados pela mesma ordem (baixo para cima)

    poderíamos aplicar já a membrana com geotêxtil?

    não sei propriamente a que se refere, mas se tiver o mesmo efeito que aquelas duas, pode.

    Já agora, se a garagem é para aparcamento porque não poupa uns euros e faz apenas o afagamento a helicóptero do massame de betão?

    cumps
    José Cardoso
  11.  # 12

    Envio uma figura da fondaline com geotêxtil.
    Obrigado pela dica do afagamento, mas e se apnas for aplicada a talocha após o betão? Imagino que não fique tão com, mas mais económico penso que fica.
    Cumps
    João
      499_z2.jpg
  12.  # 13

    Boas

    É isso (pode obter mais informações aqui)

    e se apenas for aplicada a talocha após o betão? Imagino que não fique tão com, mas mais económico penso que fica.

    Eu optaria por usar o helicóptero, é outro serviço. A diferença de preços não deve ser nada de importante, mas espere e pode ser que alguém aqui saiba (espere pelo Paulo Correia ou pelo Vasco Tomé, entre outros).

    cumps
    José cardoso
  13.  # 14

    Aconselha a malhasol CQ38 de 15 em 15cm ou de 10 em 10 cm?
    Aproveito para dizer que as medidas da cave são 12m de comprimento por 8m de largura
    Obrigado
    João
  14.  # 15

    Boas

    Malhassol CQ38 150 x 150 (a 15 cm) no seu caso basta

    Cumps
    José Cardoso
  15.  # 16

    Colocado por: j cardosoEu optaria por usar o helicóptero, é outro serviço. A diferença de preços não deve ser nada de importante,

    Com endurecedor CINZA, custa +/- 3.5€/m2, mas é falso colocado assim, porque neste custo, já está englobado o espalhamento do betão.

    É bem mais barato e melhor trabalho, usar microbetão em vez de betonilha. Em áreas muito grandes, ainda compensa mais usar BetNivel ou Betespuma
  16.  # 17

    Paulo,

    Fui logo ver o que era isso do BetNivel e Betespuma! :)
    É que estou mesmo nessa fase... No entanto fiquei sem perceber muito bem as diferenças entre o betão leve "normal" o bet nivel e a betespuma...
    Para regularização de betonilha para posterior aplicação de XPS (para o piso radiante) qual seria o mais indicado?
    E para regularização e formação de pendentes (muito pequenas) na laje de tecto para receber o isolamento e impermeabilização, sabe me dizer qual o mais indicado?

    Abraço
  17.  # 18

    Pedro

    A questão é que você não têm quantidades para ser económicamente viável. Só era rentável a partir de 40m3 ou 400m2 com 10cm de espessura, por causa do custo de deslocação de equipamento

    O Betespuma é muito fraco, só serve para camada de enchimento em pendentes. O Betnivel sai ao preço da Leca, mas com a vantagem de permitir acabamento directo, enquanto a Leca precisa de uma betonilha para receber telas.

    A grande vantagem destas soluções é indirecta. É a velocidade de execução
  18.  # 19

    Paulo,

    Fica mais barato fazer uma argamassa em obra "normal" para fazer um pequeno enchimento (inferior a 7cm) e regularização (para assentar o XPS do piso radiante) ou uma argamassa "leve" com EPS granulado? É grande a diferença?
    E para formação de pendentes na laje de tecto (muito pequan inclinação).
  19.  # 20

    Quais são as áreas?
 
0.0233 seg. NEW