Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    quais saoos consumos mensais que faz com o AC?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  2.  # 22

    Dos consumos:

    Janeiro 973 kWh
    Fevereiro 709 kWh
    Março 559 kWh
    Abril 239 kWh
    Maio 239 kWh
    Junho 206 kWh
    Julho 210 kWh
    Agosto 158 kWh (2 semanas ausente)
    Setembro idem

    Imagino que uma vez que não tenho necessidade de ligar o AC no Verão, o consumo seja, exagerando e em média, uns 500 kWh mensais de Outubro a Março.
    • eu
    • 26 setembro 2017

     # 23

    Parecem-me consumos algo elevados.

    Como é o isolamento da casa e as janelas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  3.  # 24

    Vidro triplo, caixilharia PVC, paredes com termoacústico Artebel e 8 cm ETICS (cortiça), moradia isolada, exposta a ventos constantes, temperaturas baixas e humidade elevada (vale em Arruda dos Vinhos).
  4.  # 25

    Já lhe disseram que pode direcionar o ar quente da salamandra para o andar de cima? Nem que seja por umas grelhas no chão de cima, Assim já não desperdiça energia
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  5.  # 26

    Talvez os consumos não estejam correctos. Comparando a leitura no contador a 01/01/2017 com a de hoje, consumi, no total, 2900 kWh, em vez dos 3450 kWh que aqueles valores anteriores (do relatório EDP re:dy...) supõem, pelo que, mantendo esta proporção, deve rondar os 400 a 425 kWh por mês.
  6.  # 27

    Do ar directamente para o piso de cima, preocupa-me ter na casa ar vindo da cave fechada (a questão da salubridade levantada há uns comentários) e o ruído da ventilação da salamandra. Além de que não me parece prático furar a placa. Quando pensei nessa hipótese considerei usar a tubagem da aspiração central, que passa no tecto da cave, e que tem 3 ou 4 saídas no piso de cima.
  7.  # 28

    Faca bem as contas, de quanto vai poupar, assumindo que consegue fazer isso funcionar, nao sei até que ponto vai conseguir uma poupança significativa!
    Concordam com este comentário: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  8.  # 29

    A salamandra pode ir buscar ar limpo ao exterior. A questão dos furos penso que não é nada demais para um profissional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
    • eu
    • 26 setembro 2017

     # 30

    Colocado por: Pedro G. Marquesdeve rondar os 400 a 425 kWh por mês.

    Assim sendo, não vejo que esteja a gastar muito com o AC...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  9.  # 31

    Não será tanto a poupança, deve ficar ela por ela (tenho que comprar mais uma unidade AC ou a salamandra), é pelo conforto do chão mais quente e pela temperatura uniforme (não tenho AC nas WCs, casa das máquinas e cozinha).

    Vou rever os cálculos, para decidir qual a potência da salamandra a comprar.
    • eu
    • 26 setembro 2017

     # 32

    Um outro problema que terá são as pontes térmicas nos pilares e no perímetro da laje.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  10.  # 33

    Os pilares do contorno da casa estão tapados, do lado de dentro, com uma placa de material similar aos blocos, o perímetro da lage está enterrado e protegido com os tais 8 cm de cortiça. A parte não enterrada tem apenas a cortiça.
  11.  # 34

    Refazendo os cálculos (nas condições inicialmente apresentadas), terei, aproximadamente, de perdas:

    - chão: 1500 W
    - paredes de betão, enterradas, com 8 cm de XPS: 2500 W
    - paredes de bloco termoacústico: 750 W
    - perda (desejada) pelo tecto: 4000 W (parece pouco...)

    Se isto fizer sentido, depois de aquecida a lage espero um consumo de 8250 W para manter o chão do primeiro piso a 20 graus, o tecto da cave a 25 graus, para uma temperatura exterior de 5 graus (ar) e 15 graus (terra).

    Vou ver preços de salamandras de 9 a 11 kW...
  12.  # 35

    Salamandras a água? É depois o resto, depósito de inércia, válvulas, bombas circuladora misturadora, colectores, tubagem, difusores, controlador, isolamento do tecto
    Concordam com este comentário: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  13.  # 36

    Salamandras a pellets simples (convecção apenas).
  14.  # 37

    A ar nao vejo que consiga resultados palpáveis
    Concordam com este comentário: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
  15.  # 38

    Vou comprar esta: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Aquecimento-pellets-e-lenha/Salamandras-pellets/17928624.aspx

    Depois, na altura de a ligar, vou ver se arranjo três registadores de temperatura para fazer a monitorização da temperatura exterior, da cave e do piso do R/C.
    • eu
    • 27 setembro 2017

     # 39

    Colocado por: Pedro G. Marquesconvecção apenas

    O quê? Será que entendi bem? Pretende aquecer o piso de cima, aquecendo o ar da cave ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
    • emad
    • 27 setembro 2017

     # 40

    Colocado por: Pedro G. MarquesIsso, climatizar o piso superior. Já temos AC mas consome bastante (apesar de A+++), usaria, quando muito, para circular/purificar o ar aquecido pelo chão.

    Pedro Marques

    Quanto gastou em energia no mês de Dezembro a Janeiro? E qual é a factura de energia nos meses sem ligar o AC?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
 
0.0219 seg. NEW