Iniciar sessão ou registar-se
  1. Colocado por: joedualmarquais as causas


    Colocado por: jorgealvesexpansora
    não esta ajustada á potencia do compressor, por outro lado ao trocar o compressor fez mal pois bastava limitar a valvula expansora para obter a redução de potencia desejada
  2. Colocado por: jorgealves

    não esta ajustada á potencia do compressor, por outro lado ao trocar o compressor fez mal pois bastava limitar a valvula expansora para obter a redução de potencia desejada


    só troquei porque o outro avariou e comprei este em 2ªmão... ainda dá para ajustar?Obrigado
  3. Joedualmar, desculpe tar a meter na conversa, mas o sitio ideal é a empresa DISCOLIS.
  4. Tem pessoal competente para o aconselhar a melhor solução.
  5. Colocado por: verticeJoedualmar, desculpe tar a meter na conversa, mas o sitio ideal é a empresa DISCOLIS.


    Obrigado Vertice pela atenção
  6. Erro FL numa bomba de calor, quais as causas e soluções? Obrigado
  7. Colocado por: joedualmarErro FL numa bomba de calor, quais as causas e soluções? Obrigado


    FL = Falta Luz
    Causas = máquina não funciona
    Soluções = ligar a ficha...

    😁😁😂😂

    Não tem de quê!
  8. valia mais estar calado marco
  9. Colocado por: joedualmarvalia mais estar calado marco

    Realmente tem razão, você aí com um problema e eu na carolice!

    Tinha me esquecido que isto é só gente séria, espero que resolva o seu "problema".
  10. Colocado por: joedualmarErro FL
    parece ser erro de fluxo,
    causas:
    filtro de retorno obturado, bomba circuladora, fluxoestacto, falta de caudal derivado a circuitos fechados sem garantir caudal mínimo, etc, etc
    Concordam com este comentário: VCAC
  11. Colocado por: joedualmarErro FL numa bomba de calor, quais as causas e soluções? Obrigado

    Qual a marca do equipamento? Talvez seja mais fácil ajudar!
  12. galletti MCE-H
    • VCAC
    • 14 novembro 2018 editado
    Sim, convém saber a marca do equipamento, pois os códigos de erro variam de marca para marca.
    Mas erro FL, quase de certeza que tem a ver com o caudal de água (FLow)...
  13. Falta de caudal no circuito!
  14. Causas possíveis:
    Bomba circuladora bloqueada pela falta de funcionamento / elevada dureza da água.
    Válvula de esfera fechada.
    Válvulas eletrotermicas fechadas
    Demasiado ar na instalação
    Falta de pressão de água
  15. a água não do circuito é de um furo
    válvula de esfera está aberta
    valvulas eletrotermica... não sei o que é :(
    ar nos circuitos não me parece
    o manómetro da máquina marca 2 bares
    terá a ver com a mudança da bomba circuladora
  16. Colocado por: joedualmarterá a ver com a mudança da bomba circuladora
    sim, tem que aplicar um deposito de inercia com outro circulador.
  17. aqui vai
      IMG_20180509_141230.jpg
      IMG_20180509_141213.jpg
      IMG_20180509_141200.jpg
  18. Possivelmente sim!
    Mas penso que o conselho do Jorge lhe irá resolver o problema...
  19. por exemplo agora as 22 horas arrancou normalmente, parece-me que em dias mais frios é que tenho esse problema, embora tenha mudado o parametro para que o erro FL seja em automatico
 
0.6046 seg. NEW