Iniciar sessão ou registar-se
  1. Lol ta boa confundiram o de inercia com o de expansão.
    • smdx
    • 11 dezembro 2018
    Colocado por: jorgealvessomente ethernet cablada custa 130€+IVA.


    este controlador é aplicável somente nas novas altherma 3? ou qualquer B/C da daikin suporta isto?
    •  
      omega
    • 11 dezembro 2018 editado
    pode ver aqui os modelos suportados @smdx

    jorge, só há a versão com fios, não existe nenhum wifi?
    assim obriga-me a colocar la um repetidor wifi para lhe poder ligar um cabo

    estive a dar uma vista de olhos no manual de instalação, aquilo é simples?
    no emura foi só encaixar um cabo
    • smdx
    • 11 dezembro 2018
    pelo que vi no manual no primeiro link que citou existem mais versões que suportam isso (altherma 3 por exemplo), pelo que fiquei na dúvida sobre a totalidade dos modelos abrangidos..
  2. Mas afinal que faz esse controlador em concreto?
  3. Colocado por: smdxB/C da daikin suporta isto?
    somente as versões monobloco, murais e de pavimento da serie Altherma 2 ou 3 são suportadas, as versões solares integradas usam outro controlador sendo wifi.
  4. Colocado por: callinasMas afinal que faz esse controlador em concreto?
    controla remotamente a BC.
    • smdx
    • 11 dezembro 2018
    Colocado por: jorgealvessomente as versões monobloco, murais e de pavimento da serie Altherma 2 ou 3 são suportadas, as versões solares integradas usam outro controlador sendo wifi.


    e esse outro controlador é qual e custa quanto?
    e as funcionalidades são as mesmas? Pelo que li do outro tem umas funcionalidades smart grid sendo possível "ordenar à BC para aquecer água quando há excesso de produção FV"
  5. Se for esta a aplicação, a avaliação dos utilizadores não é muito favorável
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.onlinecontroller.heating
  6. Uma coisinha para desenjoar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, M.Dias, zinna
      IMG_20181212_151922.jpg
      IMG_20181212_151901.jpg
    • rigsy
    • 13 dezembro 2018 editado
    Jorge: Nessa ultima imagem, são vidros com portadas por fora, ou apenas "grelhas de ventilação"?
  7. Sr. Jorge

    O seu comentário acerca da bomba de circulação estava correto, houve confusão com as indicações que foram dada ao instalado pois inicialmente era para levar uma bomba de calor com painéis solares e houve confusão.

    Alterações feitas, arranque feito, para já tudo a correr bem, consumo de 4A
    1h para aquecer os 260l que estavam a uns 13º

    Espero vir a dar mais boas notícias.
    E agradeço aos comentários que foram feitos, pois toda a ajuda é bem vinda, quando construtiva.
  8. Colocado por: jorgealvestecnicamente tem dois erros crassos demonstrando que o instalador nunca montou uma maquina destas:

    -tem um circulador externo quando a maquina tem outro igual para a mesma função, que até é perfeitamente visível na foto.

    -tem um vaso de expansão externo (além do obrigatório para as AQS) quando internamente a maquina tem um que nem é assim muito pequeno.

    Trivial:
    Um erro foi corrigido. E o outro?
    Já agora, a sua foto desapareceu...
  9. Colocado por: trivial
    Alterações feitas, arranque feito, para já tudo a correr bem, consumo de 4A
    1h para aquecer os 260l que estavam a uns 13º

    Aquecer até que temperatura?
  10. Consumo 4A 1 hora!!!??? não percebi
  11. Colocado por: rigsy
    Aquecer até que temperatura?


    50 graus
  12. Colocado por: joedualmarConsumo 4A 1 hora!!!??? não percebi

    O consumo está estabilizado as 16:00 a 4a por fase
  13. Colocado por: trivial1h para aquecer os 260l que estavam a uns 13º
    a resistência electrica ficou programada para que valor de potencia?
  14. Colocado por: Pedro Azevedo78Um erro foi corrigido. E o outro?
    o outro é redundante não afectando o rendimento e funcionalidade do equipamento
    Concordam com este comentário: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  15. Colocado por: jorgealvesa resistência electrica ficou programada para que valor de potencia?


    Não sei, vou perguntar, mas já agora... qual recomenda?
    Tenho ideia que falaram 8 ou 18º, mas posso estar a confundir conversas
 
0.6378 seg. NEW