Colocado por: ZecterNao temos picheleiros por aqui????????
Colocado por: Sergio RodriguesIsso é fogão com vaso aberto?
Colocado por: ik
Estão todos ocupados noutras guerras
Vou tentar dar uma ideia do que precisa
Da parede tem os dois tubos, água fria e água quente
No da água quente liga directo ao deposito na saída da água quente
no da água fria, coloca uma valvula anti retorno, vaso expansão e valvula segurança e depois liga ao deposito na entrada água fria
Colocado por: Zecter
Se eu petcebi bem ficaria vaso sobre vaso??
Eu levei o esquema a quem me vendeu o material, que me aconcelhou meter aquele vaso, que assim eliminava o respiro bla bla bla. Pareceu-me bem e trouxe. Fiquei a achar k o vaso k eu ja tenho ficaria a alimentar k sistema de aquecimento e o novo ficaria na aqs.
Em todo o caso posso devolver.
Colocado por: Sergio RodriguesAo comprar o depósito mais valia ter comprado um horizontal como tem no desenho era mais fácil para si fazer as ligaçõesessa parte e a que menos me atrapalha. Se for tirar um e meter outro ainda k em posicoes diferentes é tranquilo. O que me está a atrapalhar e o vaso de expansao fechado que nao consigo perceber onde vai ali intercalado.
Colocado por: ZecterNinguem pode perder ai 1 minuto e fazer um croqui de como instalo o dito baso??vai levar solar?
Ou se o vaso nao tiver utilidade na minha instalacao digam por favor.
Obrigado
Colocado por: Sergio Rodriguesvai levar solar?nao. Apenas o fogao de lenha que faz aqs e aquecimento