    deve ser um pingarelho vermelho ou cinzento
      17.jpg
  2.  # 22

    Colocado por: NmcSComo consegue ver na foto? Eu nem ao vivo consigo notar se estão ou não abertas.
    no outro tubo de cima tem umas anilhas vermelhas que envolvem um tubo transparente que tem dentro o indicador de caudal, se estivessem fechadas estava o indicador no topo como esta a meio esta a deixar circular agua ou seja aberto.

    A temperatura de impulso é que parece me muito baixa, qual é o acabamento do piso?
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018

     # 23

    Quanto aos caudalimetros mesmo que eu altere a temperatura do termostato, o indicador não se move. Apenas se eu manualmente rodar o caudalimetro é que este se mexe.
    A temperatura que eu tenho a pedir na bomba de calor é de 21º e verifiquei ontem a temperatura de impulso estava a 28º. Desde que baixei a temperatura pedida nos termostatos para 18-19 tenho todos os compartimentos a 19-20º. Toda a casa é em pavimento cerâmico.
    Quanto ao pingarelho, é preto e não me parece que mude de cor, ou é suposto mudar?
  3.  # 24

    isso entao parece que esta a funcionar
  4.  # 25

    Colocado por: NmcSQuanto ao pingarelho, é preto e não me parece que mude de cor, ou é suposto mudar?
    nao é mudar de cor, ele sobe um pouco fora da cabeça branca
  5.  # 26

    tem que tirar umas fotos mais jeitosas ao colector, aos termostactos que tem!! e onde voçe diz que esta a pedir 21º
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018

     # 27

    Agora que baixei as temperatura parece realmente estar a funcionar. A questão é que quando peço para aumentar a temperatura esta diminui em vez de aumentar. E vem ai uma conta da luz de 300€ por causa disso, pois passou o mes a pedir aumento de temperatura sem resultado.
    Vou tirar umas fotos melhores ao colector e à bomba de calor (aos tais 21º).
    Não vejo caudalimetros nem valvulas a mexer... mesmo que lentamente...~
    Agradeço a ajuda de todos.
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018

     # 28

    Seguem as fotos.
      IMG_4503.JPG
      IMG_4504.JPG
      IMG_4505.JPG
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018

     # 29

    Seguem mais
      IMG_4502.JPG
    • tmmc
    • 14 fevereiro 2018

     # 30

    Veja a que pressao isso esta. deve ter um manometro algures ao pe da bomba.
  6.  # 31

    É uma platinum bc da baxi
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018

     # 32

    Sim é BaxiRoca. A pressão está pouco abaixo de 2. Tirem-me uma dúvida, o termómetro de baixo, na foto do colector, está com temperatura mais baixa que o de cima, não era suposto ser ao contrário?
  7.  # 33

    Não, está bem assim
    • NmcS
    • 14 fevereiro 2018

     # 34

    Que se passará então?
  8.  # 35

    experimente aumentar a temperatura em todos os termostactos e veja se esses pingarelhos de mantem em pè ou se baixam para baixo
  9.  # 36

    a temperatura de envio do radiante devia andar nos 30º 35º
    • NmcS
    • 20 fevereiro 2018

     # 37

    Peço desculpa por só voltar agora à discussão. Devido a um problema de força maior não me foi possível tratar deste assunto.

    Uma dúvida, quando os caudalimetros fecham, as válvulas deveriam fechar também ou não.

    Agora a casa atingiu por toda uma temperatura entre 20 a 21º, com pequenas oscilações. Os termostatos estão todos a pedir 17º. As valvulas que eu notasse estiveram sempre abertas. os caudalimetros só agora é que consegui ver eles a fecharem de dia e abrirem de madrugada.

    Quanto à temperatura de envio do radiante, a temperatura do fluxo varia consoante a temperatura exterior, e tem andado entre os 28 a 32º. (daí eu apenas regular a temperatura de referencia, os tais 21º) pois a do fluxo oscila).

    Obrigado
  10.  # 38

    Aparentemente os termostactos interiores não estão a fazer nada, o termostacto da bomba é que controla a temperatura interior.
  11.  # 39

    Ou estão ligados ao contrário,
    Concordam com este comentário: jorgealves
    • NmcS
    • 25 fevereiro 2018

     # 40

    Bom dia!

    Após visita do instalador, verificou que os termostatos estavam todos ao contraio. Depois de retificado o problema, todas as válvulas fecharam e ficaram frias, pois todos os compartimentos estavam com a temperatura desejada.

    Novo problema, a bomba deu erro de caudal. Segundo ele tem que por uma espécie de bypass junto à bomba ou num dos coletores, pois tem que haver sempre alguma água em circulação.

    Que vos parece esta resolução?

    Obrigado a todos os que tentaram ajudar a resolver o problema.
 