Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Eu acho que eles são do contra 😂
  2.  # 2

    Colocado por: zinnaEu acho que eles são do contra 😂

    Os trolhas são como os putos, são sempre do contra.
    Concordam com este comentário: zinna, two-rok
  3.  # 3

    Edit: 😀
  4.  # 4

    Colocado por: zedasilva
    Boas práticas
    Ainda que pudessem ser dispensados nesta situação, o fato de existirem não faz mal nenhum.
    Concordam com este comentário:zinna
    o sr fiscal, nem tanto ao mar, nem tanto a serra...
    • zinna
    • 13 dezembro 2018 editado

     # 5

    Só para não ficar esquecido 😀
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
      5.PNG
      43.PNG
      8.PNG
      23.PNG
      62.PNG
      13.PNG
  5.  # 6

    Nivelamento das paredes
      24.PNG
      14.PNG
      33.PNG
    • zinna
    • 19 dezembro 2018 editado

     # 7

    O tempo não tem ajudado, começaram a descofrar
      52.PNG
      15.PNG
      25.PNG
      34.PNG
  6.  # 8

    Este ano o inverno tá pouco permissivo para as construções. Temos que ter paciência. O resultado final valerá a espera zinna 😊
    Concordam com este comentário: zinna
  7.  # 9

    Colocado por: ****Essas alvenarias zinna !


    Tem alguns sítios nos pilares que leva 6cm de recobrimento...
    • MNeo
    • 19 dezembro 2018 editado

     # 10

    Colocado por: zinnaTem alguns sítios nos pilares que leva 6cm de recobrimento...


    Isso quer dizer que as armaduras não foram bem executadas.

    Em pilares para construção normal não precisa mais do que 3cm a 4cm (máximo) de recobrimento. E 4 cm já é para classes de exposição bem gravosas... Esses recobrimentos se não estivem previstos em projeto prejudica a resistência dos pilares.
  8.  # 11

    off-topic

    Acho que o titulo do topico não é muito apropriado.

    "O tempo é o melhor autor, Sempre encontra um final perfeito." Nas histórias do autor "tempo", o final é sempre o mesmo, para todos!
  9.  # 12

    Colocado por: MNeoIsso quer dizer que as armaduras não foram bem executadas.


    Foram bem executadas.

    Colocado por: MNeoEm pilares para construção normal não precisa mais do que 3cm a 4cm (máximo) de recobrimento.


    O tijolo é que não ficou bem aprumado ...



    Colocado por: MNeoEsses recobrimentos se não estivem previstos em projeto prejudica a resistência dos pilares.



    Não sei , e é a primeira vez que ouço isso
  10.  # 13

    ?
    • MNeo
    • 20 dezembro 2018

     # 14

    Colocado por: ****Porquê?


    Exprimente fazer um cálculo com pilares de 0,25m x 0,25m e defina o recobrimento para 3cm e depois para 7 ou 8 cm e veja os resultados. Há uma diminuição entre a relação betão/aço

    6cm de recobrimento em pilares para uma moradia, em projeto nunca vi. Se falarmos de fundações ou muros de suporte, ai já tenho visto, agora em pilares, vigas e mesmo lajes não é usual...
    Concordam com este comentário: riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna
  11.  # 15

    Colocado por: MNeo6cm de recobrimento em pilares


    Mas só acontece em algumas zonas, onde o tijolo ficou mais afastado na zona do pilar.
  12.  # 16

    Colocado por: ****zinna qual a classe do betão ?


    Betão C25/30. S3.XC1(P).D22. CI 0,4.



    Colocado por: ****Isso vai levar capoto


    Sim vai levar
  13.  # 17

    Desculpem perguntar, mas o q estão a falar ao certo?
    "6cm de recobrimento em pilares", "deveria ter no máximo de recobrimento 25 mm " o q quer isto dizer?
  14.  # 18

    Acho q nem com um desenho lá vou... mas pronto, de acordo com o q li, foi por causa das paredes não estarem aprumadas.
    Como é q vão "disfarçar" a falta de prumo das paredes?
  15.  # 19

    Colocado por: ****recobrimento 25 mm

    No projecto de estabilidade marca 30mm
  16.  # 20

    Colocado por: nunos7com um desenho lá vou.


    Recobrimento é o betão que envolve o ferro.
    Imagine um pilar em betão, se fizer um furo, só vai aparecer ferro com profundidade de 3cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7, cloverleaf
 
0.1683 seg. NEW