Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 561

    Caríssimos, partilhando a minha solução

    0 - La mineral interior perimetral para reduzir ponte termica (até 1m para o interior)
    1 - Laje
    2 - Para-vapor
    3 - XPS 10cm
    4 - Pendentes
    5 - SBS 4kg PY
    6 - SBS 5kg py mineral branco

    Opto pela tela mineral branca exposta principalmente por poder fazer manutenção preventiva.
  2.  # 562

    Boa tarde,

    tal como referido optei pela solução anterior.

    Acontece que após as pendentes feitas o tempo não deu tréguas e a chuva veio molhar a laje toda e apesar de ter a barreira para-vapor, existem pontos singulares onde a agua pinga, o que faz com que a agua ande entre o XPS e a barreira para-vapor.

    A minha dúvida prende-se com esta água: o que vai ser dela? Metendo agra as telas será problemático?
    Eventualmente alguma ira ecar por baixo mas ficara sempre água entre o paravapor e o xps?

    Obrigada.
  3.  # 563

    up
  4.  # 564

    sandra

    penso que a betonilha por cima do xps vai acabar por absorver essas águas eventualmente,
    no entanto tenha atenção que cimento e xps tem que estar desligados e deveria meter uma tela de desssolidarização entre os dois elementos, de resto penso que tem ai uma boa solução
  5.  # 565

    Colocado por: AlbertoBrasMais uma casa com humidade ...

    Nunca se faz um trabalho de tanta importância com tanta chuva...

    Então? parava as obras até chegar o verão?
  6.  # 566

    Colocado por: AlbertoBrasDeixava esta parte para quando houvesse uma melhoria de tempo..

    Melhorias de tempo agora, só no próximo verão.
  7.  # 567

    Colocado por: AlbertoBrasNão...ainda hoje esteve ideal para colocar tela.

    Mas ainda lá estava a água.
  8.  # 568

    A casa ainda nao está fechada, coisa que acontecerá para Janeiro provavelmente.

    @Marco: as pendentes foram feitas diretamente em cima do xPS. Nunca me apresentaram outra maneira de fazer.

    A minha questao seria com as aguas que andam entre o XPS e a barreira para vapor, ou seja, nao estao e contacto com cimento.

    Concordo com o Picareta: semanas inteiras de sol provavelmente so para o proximo verao. Agora vamos apanhando uns dias e é aproveitar para colar telas. MAs estes dias nao sao suficientes para secar.

    @Alberto: ng vai por telas à chuva. Amanha e Quinta tá previsto sol e ja vao aplicar.

    Tenho é receio com a agua que ficou entre o xps e a barreira para vapor, que em alguns pontos da casa nota-se que ha descontinuidade pois pinga.
  9.  # 569

    boas, Sandra, qual a solução que aplicou?
    feedback?
  10.  # 570

    Colocado por: sandra1974

    Pelo meu conhecimento empírico só existe condensação quanto ar quente entra em contacto com superficie fria.
    Esse fenomeno poderá ocorrer principalmente no Inverno onde existem maiores diferenciais entre temperatura interior e exterior.

    Mas vejamos: a face do XPS virada para o interior da casa teoricamente estará a uma temperatura semelhante à da laje. Claro que vai estar mais baixa, mas esse diferencial é suficiente para condensar o vapor de água?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix


    Tenho esta mesma dúvida, alguém esclarece?
  11.  # 571

    Bom dia, venho pedir a vossa opinião sobre o meu caso.
    Moradia comprada, que deveria ter 6 cm de xps entre a laje e as pendentes. Percebi à posteriori que não oi instalada. Tenho de refazer a impermeabilizção da cobertura, que já estava a meter água (telas de PVC sem proteção solar que estavam demsiado deterioradas). Ontem foi instalada uma primeira camada de tela asfáltica Asfaltex ASFALAM APP FV30. A solução que me ocorre, é instalar uma cobertura invertida tradicional, com 8 cm de XPS de isolamento e isolar também a lage por dentro, para compensar a perda de isolamento quando há água na cobertura. O Pladur irá levar 6 cm de lã por cima. Que vos parece? Algum feedback deste tipo de telas? Que tipo de isolamento devo considerar para encostar à lage pelo interior?

    Boas festas e obrigado
  12.  # 572

    Colocado por: BazingaBom dia, venho pedir a vossa opinião sobre o meu caso.
    Moradia comprada, que deveria ter 6 cm de xps entre a laje e as pendentes. Percebi à posteriori que não oi instalada. Tenho de refazer a impermeabilizção da cobertura, que já estava a meter água (telas de PVC sem proteção solar que estavam demsiado deterioradas). Ontem foi instalada uma primeira camada de tela asfáltica Asfaltex ASFALAM APP FV30. A solução que me ocorre, é instalar uma cobertura invertida tradicional, com 8 cm de XPS de isolamento e isolar também a lage por dentro, para compensar a perda de isolamento quando há água na cobertura. O Pladur irá levar 6 cm de lã por cima. Que vos parece? Algum feedback deste tipo de telas? Que tipo de isolamento devo considerar para encostar à lage pelo interior?

    Boas festas e obrigado


    Quanto as telas apenas faz a referência à primeira camada, mas pelo sistema paraece o básico dos básicos.

    Para esse tipo de telas optaria pela cobertura invertida para que exista proteção termica das mesmas.

    Como ja aplicou a primeira camada, a alternativa seria usar essa camada como bpv (barreira para vapor) aplicar Pir (p.ex da Kingspan) e depois aplicar um sistema de duas telas sbs sendo a primeira de 3mm e armadura de FV com o minimo de 150gr e a segunda de 4mm e com o minimo de armadura py com 200gr
  13.  # 573

    Obrigado PC Ferreira. Sim, é apenas a referência à primeira camada. Alguma diferença significativa entre a APP FV30 e a SBS?
  14.  # 574

    Colocado por: BazingaObrigado PC Ferreira. Sim, é apenas a referência à primeira camada. Alguma diferença significativa entre a APP FV30 e a SBS?


    App e sbs sao dois tipos de composição do betume, sbs normalmente mais elastico e resistente a baixas temperaturas.

    FV é armadura de fibra de vidro
    30 densidade da tela (3kg/m2)
  15.  # 575

    Entre colocar PIR na cobertura ou isolamento por baixo da laje, alguma opinião?
  16.  # 576

    Colocado por: BazingaEntre colocar PIR na cobertura ou isolamento por baixo da laje, alguma opinião?


    Como diz o brasileiro “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”

    O importante é que nao existam descontinuidades. Ao aplicar por baixo vai ter interrupcoes nas zonas das paredes internas.

    Em contrapartida ganha na acústica entre divisões
  17.  # 577

    Convem referir o preço do PIR…
  18.  # 578

    Colocado por: DR1982Convem referir o preço do PIR…


    Ok, para aplicar diretamente a lamina asfaltica, poderá sempre aplicar o foamglas.
  19.  # 579

    Colocado por: pc ferreira

    Ok, para aplicar diretamente a lamina asfaltica, poderá sempre aplicar o foamglas.
    Convém referir o preço do Foamglas:)
  20.  # 580

    Colocado por: DR1982Convem referir o preço do PIR…


    Colocado por: DR1982Convém referir o preço do Foamglas:)


    Convem referir que as soluções preconizadas permitem aplicar directamente laminas asfalticas sem a necessidade de uma betonilha e consequente feltro geotextil.

    Convem referir que o preco dos materiais, nao pode ser analisado de uma forma individual, mas em que o custo de aquisição relacionado com outros factores como a prestação, tempo de vida, poupança na fase de instalação, etc.

    E convem referir que nem todos os donos de obra querem uma casa para ostentação, mas sim conforto e bem estar.
 
0.1038 seg. NEW