  1.  # 121

    Colocado por: SkinkxMas se com uma unidade de consumo produzem 5 unidades de energia, 4 são renováveis.

    É esse o meu ponto de vista, qualquer coisa com cop superior a 1 pode dizer que esta a "criar" energia. Mas temos que obedecer as regras como estão instituídas.
    • NPRP
    • 19 setembro 2018

     # 122

    Colocado por: Skinkx

    Só cumprem as bombas de calor que, em AQS, produzam mais energia renovável que os colectores solares. Nem todas têm um COP que permite isso.


    O último "grito" de BC da Daikin, esta que a Malta estava à espera para interligar com o PRH, é dessas que dispensa os painéis solares?
    • NPRP
    • 19 setembro 2018

     # 123

    Colocado por: jorgealvesE pode na mesma ter o recuperador que deseja ligado directamente na bomba de calor, constituindo uma das mais eficientes soluções.

    Este caso que menciona dispensa depósito de inércia do RC? É ligação directa RC - BC?
  2.  # 124

    Colocado por: NPRP

    O último "grito" de BC da Daikin, esta que a Malta estava à espera para interligar com o PRH, é dessas que dispensa os painéis solares?
    já a anterior geração na configuração adequada o permitia.
  3.  # 125

    Colocado por: NPRP
    Este caso que menciona dispensa depósito de inércia do RC? É ligação directa RC - BC?
    exacto, ainda que pelo meio leve uns quantos apêndices de controle e segurança.
    • NPRP
    • 20 setembro 2018

     # 126

    Colocado por: jorgealvesexacto, ainda que pelo meio leve uns quantos apêndices de controle e segurança.

    Mas há casos em que se propõe um depósito de inércia para o RC, mesmo sendo equacionada a situação de PRH+BC+PS. Qual é a diferença nestes casos de haver ou não haver depósito de inércia para o RC?
  4.  # 127

    A potência hidráulica util do recuperador não podendo ser superior a 8Kw termicos.

    Evidentemente que sabendo qual o recuperador que escolheu posso dimensionar adequadamente o sistema em função do mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • NPRP
    • 13 setembro 2019

     # 128

    Colocado por: jorgealvesA potência hidráulica util do recuperador não podendo ser superior a 8Kw termicos.

    Evidentemente que sabendo qual o recuperador que escolheu posso dimensionar adequadamente o sistema em função do mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP

    Reactivando o tópico... Caro Jorge,
    No cenário simples de PRH+RC+Dep Inércia 500l, pergunto quais as características ideias do RC em potência/ potência na água? Partindo do princípio que vai funcionar desde as 19h com uma última carga por volta das 00h e para 200 m2 de PRH. Isto não se faz / executa fácil e independente de tudo o resto?
    • NPRP
    • 13 setembro 2019

     # 129

    Paralelamente, para as AQS, Bomba de Calor dedicada em exclusivo por 2400 euros já dessas que cumprem os valores das energias renováveis e fica o assunto resolvido.
    É apenas mais uma maneira, julgo eu se não me estiver a falhar nada, de montar o Lego, em versão low-cost sem os 9.000 paus da BC à maneira...
  5.  # 130

    Colocado por: NPRPBomba de Calor dedicada em exclusivo por 2400 euros já dessas que cumprem os valores das energias renováveis e fica o assunto resolvido.


    Colocado por: NPRPParalelamente, para as AQS, Bomba de Calor dedicada em exclusivo por 2400 euros já dessas que cumprem os valores das energias renováveis e fica o assunto resolvido.
    É apenas mais uma maneira, julgo eu se não me estiver a falhar nada, de montar o Lego, em versão low-cost sem os 9.000 paus da BC à maneira...
    o dinheiro é seu, mas se esta a pensar ter um recuperador ligado num deposito de inercia, não faz qualquer sentido ter uma bomba de calor para fazer somente as AQS,

    para cenario sem bomba de calor mista, a melhor configuração é RC+ deposito de inercia misto + solar termico em circulação forçada.

    Colocado por: NPRP
    No cenário simples de PRH+RC+Dep Inércia 500l, pergunto quais as características ideias do RC em potência/ potência na água? Partindo do princípio que vai funcionar desde as 19h com uma última carga por volta das 00h e para 200 m2 de PRH. Isto não se faz / executa fácil e independente de tudo o resto?
      potencia minima util na agua de 15Kw a 30Kw com deposito de inercia entre 400lts a 500lts.
      • NPRP
      • 14 setembro 2019

       # 131

      Então neste caso com o RC desligado e em dia chuvoso de inverno no qual os painéis não.conseguem dar a devida resposta às AQS o apoio passa a ser uma resistência no depósito misto, certo?
    •  # 132

      Colocado por: NPRPRC desligado e em dia chuvoso de inverno
      e num dia desses não ligar o RC? quantas vezes é que isso irá acontecer?
      • NPRP
      • 14 setembro 2019

       # 133

      Colocado por: jorgealvese num dia desses não ligar o RC? quantas vezes é que isso irá acontecer?

      Sim, em 99% das vezes nessas condições o RC está ligado. Mas imagine o regresso a casa de uma semana de férias em pleno inverno, em dias consecutivos de tempo nublado e chuvoso, ou seja, o RC está uma semana sem ser ligado e os PS são insuficientes por si só para assegurar a AQS. Ou seja, nesse regresso a casa como se obtém a AQS para os banhos?
      • SrR
      • 14 setembro 2019

       # 134

      Colocado por: NPRP
      Sim, em 99% das vezes nessas condições o RC está ligado. Mas imagine o regresso a casa de uma semana de férias em pleno inverno, em dias consecutivos de tempo nublado e chuvoso, ou seja, o RC está uma semana sem ser ligado e os PS são insuficientes por si só para assegurar a AQS. Ou seja, nesse regresso a casa como se obtém a AQS para os banhos?
      de várias maneiras, pode ser com recurso a uma resistência, que se estiver sempre ligado vai manter a água quente ou desligado que quando o ligar irá demorar tanto ou mais tempo a aquecer a água que o recuperador, ou outras alternativas, como por exemplo um esquentador a gás etc
      • NPRP
      • 14 setembro 2019

       # 135

      Colocado por: SrRde várias maneiras, pode ser com recurso a uma resistência, que se estiver sempre ligado vai manter a água quente ou desligado que quando o ligar irá demorar tanto ou mais tempo a aquecer a água que o recuperador, ou outras alternativas, como por exemplo um esquentador a gás etc

      Ora gás está fora de hipótese... não tenho gás à porta, e o projecto já entrou sem qualquer tipo de referência a gás. Ainda relativamente à resistência, está em pleno inverno não tem de estar permanentemente ligada para dar resposta sempre e quando o RC e os painéis solares não forem suficientes? Do género, sempre e quando a agua da AQS baixar para determinado tipo de temperaturas ser a resistência a funcionar digamos como 3.º apoio?
      • SrR
      • 14 setembro 2019

       # 136

      Ela funciona sempre como apoio , o facto de ser primeiro segundo ou terceiro vai depender do uso e funcionamento dos outros sistemas, ter em atenção só ao facto da resistência não trabalhar como apoio ao aquecimento ambiente.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    •  # 137

      Colocado por: NPRP
      Sim, em 99% das vezes nessas condições o RC está ligado. Mas imagine o regresso a casa de uma semana de férias em pleno inverno, em dias consecutivos de tempo nublado e chuvoso, ou seja, o RC está uma semana sem ser ligado e os PS são insuficientes por si só para assegurar a AQS. Ou seja, nesse regresso a casa como se obtém a AQS para os banhos?
      em primeiro lugar ao não existir consumo o calor não desaparece e tem sempre uma relés resistência que pode ser usada.
    •  # 138

      Colocado por: SrRestiver sempre ligado vai manter a água quente ou desligado que quando o ligar irá demorar tanto ou mais tempo a aquecer a água que o recuperador,
      errado pois isso aconteceria se a resistência aquecesse a totalidade do acumulador enquanto que pode aquecer 1/3, 1/2 ou 2/3 do acumulador mas nunca a totalidade.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    •  # 139

      Colocado por: NPRPnão tem de estar permanentemente ligada para dar resposta sempre e quando o RC e os painéis solares não forem suficientes? Do género, sempre e quando a agua da AQS baixar para determinado tipo de temperaturas ser a resistência a funcionar digamos como 3.º apoio?
      e somente quando existir uma hipotética necessidade.

      Colocado por: SrREla funciona sempre como apoio , o facto de ser primeiro segundo ou terceiro vai depender do uso e funcionamento dos outros sistemas, ter em atenção só ao facto da resistência não trabalhar como apoio ao aquecimento ambiente.
      passa por ter gestão que é obrigatória legalmente.
      Concordam com este comentário: SrR
      Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
      • SrR
      • 14 setembro 2019

       # 140

      Colocado por: jorgealveserrado pois isso aconteceria se a resistência aquecesse a totalidade do acumulador enquanto que pode aquecer 1/3, 1/2 ou 2/3 do acumulador mas nunca a totalidade.
      irá aquecer normalmente a parte superior do depósito, seja por termossifao em que a água quente á medida que aquece vai migrando para o topo do depósito, o que acontece com o RC será semelhante pois irá aquecer o topo do depósito em primeiro lugar, a diferença do tempo que falei foi entre ter uma resistência de 1,5kw ou mais que liga logo mais exista necessidade versus um RC de 25kw que tem o tempo de acendimento normal
     