Iniciar sessão ou registar-se
    • nsf
    • 24 setembro 2019

     # 61

    Colocado por: ****

    e comprou porque , foi a sorte ?


    Não, comprei este modelo porque, pelas especificações, julgo ser suficiente para a área que pretendo ventilar (+/- 185m2).
  1.  # 62

    Colocado por: nsf

    Não, comprei este modelo porque, pelas especificações, julgo ser suficiente para a área que pretendo ventilar (+/- 185m2).


    Para 185m2 com pé direito 2,5 , um caudal de 50m3 contínuo é suficiente. (Acho um exagero as 0,4 renovações por hora, sobre tudo se não existirem mais de 4 ocupantes)
    • nsf
    • 24 setembro 2019

     # 63

    Colocado por: ****

    Não será fraca para 185 m2 , estamos a falar de 400 m3 , se calhar até funciona bem , eu não conheço essa máquina , já tem o material todo ?

    Já tenho o material todo à exceção das caixas de distribuição.
    Porque diz que poderá ser fraca para 185m2?
    • nsf
    • 24 setembro 2019

     # 64

    Colocado por: ****

    Eu nao disse, eu perguntei ....

    Certo, tem razão, mas então porque perguntou? Deve ter tido algum motivo para colocar a questão?
  2.  # 65

    Colocado por: VCACEsses colectores são apenas um pleno com várias picagens certo?
    sim,

    Colocado por: VCACEssas saídas nos plenos vêm equipadas com registos de regulação de caudal?
    a regulação é feita nas bocas de insuflação\extracção, mas algumas têm defletores para equilíbrio.

    são somente uma forma rápida, económica e simples de fazer pequenos circuitos aeraulicos.
    a única vantagem que lhes vejo é permitirem limpeza através das mesmas.

    no entanto não deixa de ser uma solução de muito menor durabilidade que uma boa instalação classica em tubo spiro,


    Colocado por: VCACDesde que a rede esteja bem dimensionada e os respectivos acessórios (curvas , derivações, etc,) também, não vejo qual poderá ser o problema da instalação com "T's".
    idem, ibidem, mas o custo é muito superior e obriga a saber calcular e aplicar enquanto que na conduta corrugada é só esticar e agarrar ao tecto.

    Colocado por: VCACClaro que os ventiladores fazem algum ruído
    estes motores já são todos BDC pelo que o ruido de funcionamento é diminuto.
  3.  # 66

    Colocado por: ****mas como fazes para passar de 1 tubo de 160 para 6 de 0.80, têm que existir as caixas de reparticao.
    antes de existirem tubagens plásticas já existiam tubagens metálicas há muitas decadas e estas sempre existirám noutras situações onde não se pode sequer usar outros tipos de conduta, agora é preciso usar os acessórios e técnicas adequadas.
  4.  # 67

    Colocado por: ****Vc estamos a falar de vmc, as utas
    as UTA´s são VMC´s grandinhas onde nem podem ser usadas condutas não metalicas ou no minimo com o interior metalico.
    a da foto tem 8.000m3\hr
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
      SAM_1297.JPG
  5.  # 68

    Colocado por: ****bem grandinha ...lol
    ja instalei uma num estudio de televisão onde no interior da mesma tinha que usar escadote para chegar ao tecto, a conduta de saída tinha 1800mm de diametro, na altura não havia maquinas fotograficas digitais nem telemóveis com camara.
    • VCAC
    • 24 setembro 2019

     # 69

    MJ,
    As caixas de repartição, servem, como o próprio nome indica...para repartir :D :D :D
  6.  # 70

    Os plenums permitem, de forma simples, balancear todos os circuitos.

    Além disso, as condutas plásticas não têm emendas e como tal asseguram a total estanquidade que não conseguem garantir em tubagens metálicas executadas com "tês".

    O facto de cada troço ser visitável nas duas extremidades permite a limpeza mais facilmete.

    O plástico não oxida, como acontecerá certamente com muitas tubagens metálicas que aí andam, pois as galvanizações têm que se lhe diga e o metal fica picado num ápice.

    Os plenums são muito orientados para um serviço plug and play, amigo do instalador, porque poupa horas de MO e não requer MO demasiado especializada. Sendo mais simples, à partida também será imune a mais problemas.

    Como em tudo não há soluções perfeitas, mas uma instalação por plenums parece-me preferível para uma habitação comum, onde seja simples instalar o sistema.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, skinnedpt
    • VCAC
    • 27 setembro 2019 editado

     # 71

    Colocado por: SkinkxOs plenums permitem, de forma simples, balancear todos os circuitos.

    Concordam com este comentário:Anonimo06082021


    Não é bem essa a função dos plenos...
    Quanto muito podemos dizer que servem para uniformizar o regime de escoamento do ar...

    O que permite fazer a regulação/balanceamento da rede serão os registos de regulação de caudal na rede e/ou os próprios elementos de difusão se tiverem dispositivos para isso.

    Imagine, por exemplo, para facilitar, que tem um ventilador a insuflar 100m3/h apenas para duas divisões (50m3/h para cada), à saída da máquina tem um pleno com duas picagens, uma para uma divisão que fica a 5m e outra para uma divisão que fica a 30m.
    Não é por ar ir para o pleno que vai decidir que por ter apenas duas saídas, vai metade para um lado e metade para o outro...se não existirem meios de regulação, nem nas picagens do pleno nem nos elementos terminais de difusão, a maior parte do ar vai toda para o compartimento mais próximo, que será o que oferece menor resistência... (considerando que o "caminho" é apenas em linha recta).


    (Agora se os pleno já vem com os registos de regulação nas picagens... aí sim, já se faz o balanceamento da rede no pleno)
    Concordam com este comentário: ASSimoes
  7.  # 72

    Colocado por: Skinkxque não conseguem garantir em tubagens metálicas executadas com "tês".
    antes de existirem condutas plasticas já existiam condutas metalicas há dezenas de anos que sempre garantiram a estanquidade a níveis muito superiores aos apresentados pelas condutas plasticas, existindo diversas soluções e tecnicas para garantir a estanquidade
  8.  # 73

    Colocado por: jorgealvesantes de existirem condutas plasticas já existiam condutas metalicas há dezenas de anos que sempre garantiram a estanquidade a níveis muito superiores aos apresentados pelas condutas plasticas, existindo diversas soluções e tecnicas para garantir a estanquidade


    Quem as monta diz que a estanquidade... tem que se lhe diga. O que não falta são fugas por todo o lado...
  9.  # 74

    Colocado por: Skinkx

    Quem as monta diz que a estanquidade... tem que se lhe diga. O que não falta são fugas por todo o lado...
    pois parece que ou não sabem fazer ou usam métodos incorrectos.


    Mas conversa de teóricos a falar do que ouviram dizer não é de levar a serio e muito menos é regra.
    Sabe que fora do habitacional sempre se fizeram e continuaram a fazer testes de pressão e estanquidade em circuitos aeraulicos.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
  10.  # 75

    Neste momento estou a olhar para um chão vinílico e isso não faz de mim especialista de pavimentos vinilicos.
  11.  # 76

    Eh pá, não vão por aí pf...
    Concordam com este comentário: VCAC, SMBS
  12.  # 77

    Colocado por: JACK_K

    Desculpe pela intromissão, mas casa passiva e piso radiante parecem ser coisas que não combinam.


    Mesmo as casas passivas, ainda que mais residualmente, necessitam de alguma climatização. Nada é 100% passivo - ou, se for, não garante o conforto a 100%.
  13.  # 78

    Editei-o precisamente para não meter fulano ou sicrano na discussão. Quem acompanha o fórum sabe do que se trata, quem não acompanha não percebe, mas pelo menos não fica lá o nome de ninguém.

    Não acha que ficou melhor assim?
  14.  # 79

    Colocado por: Skinkx

    Mesmo as casas passivas, ainda que mais residualmente, necessitam de alguma climatização. Nada é 100% passivo - ou, se for, não garante o conforto a 100%.


    Sim, mas chão radiante?
    • SrR
    • 2 outubro 2019

     # 80

    Colocado por: JACK_K

    Sim, mas chão radiante?
    sim qual o mal?
 
0.0348 seg. NEW