Colocado por: mtavaresAgora é experimentar os modos, e verificar o caudal.
Colocado por: Sergio Rodriguesexperimente rodar para a outra esquerda
Colocado por: Ivo F.E se desligar uma das circuladoras, com quanto caudal fica na outra?
Colocado por: Ivo F.E se desligar uma das circuladoras, com quanto caudal fica na outra?
Colocado por: mtavaresvamos testar o caudal em cada circuito .
Abrir o bypass antes da termostatica , e fechar a valvula da bomba desligada .
Colocado por: mtavaresvamos testar o caudal em cada circuito .isso serve para testar os circuladores que sempre funcionaram no entanto não vai aquecer o piso.
Abrir o bypass antes da termostatica , e fechar a valvula da bomba desligada .
Colocado por: jorgealvesisso serve para testar os circuladores que sempre funcionaram no entanto não vai aquecer o piso.
Colocado por: Ivo F.2. Esses joelhos multicamadaos joelhos são bicone inox 22 X 1\2"/22mm.
Colocado por: jorgealvesos joelhos são bicone inox 22 X 1\2"/22mm.
Colocado por: soaresluisConcordam que esta solução então será a ideal correcto?sim e outra coisa k pode fazer é cruzar as entradas e saídas no depósito de inercia e ainda aumentar o diâmetro do tubo que vem do deposito de inercia até as bombas