Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá

    Precisava da vossa ajuda para o seguinte. Tenho piso radiante instalado com ligação a uma bomba de calor baxi. O piso radiante encontra-se em dois pisos da habitação. Existem 3 bombas circulatórias da grundfos.

    - A bomba de baixo que envia agua para o piso 0 é uma 32-60-180 em que o caudal máximo que chega é 0.4 m3h na velocidade III
    - A bomba do meio que envia água para o piso 1 é uma 32-80-180 em que o caudal máximo que atinge é de 0.5 m3h na velocidade III
    - A bomba circuladora dos toalheiros chega a 0.3 m3h e é a bomba de cima

    O que está acontecer é nos colectores dos pisos não existe caudal suficiente os caudilimetros mesmo regulados não passam dos 0.5lm por secção em alguma zonas podem ir a 1 litro minuto.

    Face a instalação que existe como posso aumentar o caudal que vai as bombas circulatórias?? Se abrir a torneira de retorno junto das bombas o caudal aumenta para 1.2 m3 por hora.

    Creio que não será problema das bombas mal alguma ligação hidráulica em falta. Alguém tem alguma solução, para aumentar o caudal??
      IMG_05832.jpg
      IMG_05842.jpg
      IMG_05872.jpg
  2.  # 2

    Fotos
    Concordam com este comentário: jorgealves
  3.  # 3

    Qual o volume do depósito de inércia?
    Qual a dimensão da tubagem de cada coletor?

    Fotos dos coletores e das bombas circuladores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: soaresluis
  4.  # 4

    Fotos de depósito...
    Concordam com este comentário: SS1128
      20190104_230509.jpg
  5.  # 5

    Outras fotos...
      IMG_0583.jpg
      IMG_0584.jpg
      IMG_0587.jpg
  6.  # 6

    WTF?!?!?!

    A minha alma tá parva.

    Tire uma foto aquela válvula da 3° foto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: soaresluis
  7.  # 7

    Colocado por: jorgealvesWTF?!?!?!

    A minha alma tá parva.

    Tire uma foto aquela válvula da 3° foto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:soaresluis



    A válvula está fechada...
      Screenshot_20190105-161036_Gallery.jpg
  8.  # 8

    Coloco aqui este esquema a letra não da melhor porque foi com o rato, assim que possível, coloco as fotos dos colectores...
      Inked20190105_161715_LI.jpg
  9.  # 9

    Colocado por: jorgealvescoletores e d



    caro Jorge porque diz isso??

    Eu não percebo nada disto a não ser o pouco que vou lendo o instalador não da grandes respostas..Será daquelas curvas que antes das bombas que influencia o caudal??
  10.  # 10

    Colocado por: jorgealvescaro Jorge porque diz isso??

    Eu não percebo nada disto a não ser o pouco que vou lendo o instalador não da grandes respostas..Será daquelas curvas que antes das bombas que influencia o caudal?
  11.  # 11

    Tire uma foto mais próximo de onde os tubos em da parede
    Estas pessoas agradeceram este comentário: soaresluis
  12.  # 12

    Colocado por: jorgealvesWTF?!?!?!

    A minha alma tá parva.

    Tire uma foto aquela válvula da 3° foto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:soaresluis
      IMG_0594.JPG
      IMG_0592.JPG
      IMG_0589.JPG
  13.  # 13

    Colocado por: jorgealvesTire uma foto mais próximo de onde os tubos em da parede
    Estas pessoas agradeceram este comentário:soaresluis
      IMG_0593.JPG
      IMG_05922.JPG
  14.  # 14

    Colector piso 0:

    Zona 1 -80
    Zona 2 - 89
    Zona 3 - 53 + 67 + 97
    Zona 4 - 114
      IMG_0596.JPG
      IMG_0597.JPG
      IMG_0598.JPG
  15.  # 15

    Colector piso 1

    - Zona 1 - 72
    - Zona 2 - 43 + 67
    - Zona 3 - 90
    - Zona 4 - 94
    - Zona 5 - 82
    - Zona 6 - 94

    As bombas circuladoras e depósito de inercia com 100 litros esta na cava. O piso zero tem 125 metros e o piso 1 tem igualmente 125 metros.
      IMG_0601.JPG
      IMG_0600.JPG
      IMG_0599.JPG
  16.  # 16

    Mais fotos...

    Alguém mais com alguma sugestão??
      received_2180798182169673.jpeg
      received_371321323424446.jpeg
  17.  # 17

    Abra a torneira do retorno junto da misturadora
  18.  # 18

    Ou melhor ainda, meta uns toalheiros eléctricos livrasse da bomba dos toalheiros e ao mesmo tempo livrasse da misturadora
    Concordam com este comentário: jorgealves
  19.  # 19

    Colocado por: Sergio RodriguesAbra a torneira do retorno junto da misturadora



    Se abrir a torneira junto da misturadora a temperatura da agua nos colectores desce para 30ºC
  20.  # 20

    Regula a misturadora para dar mais temperatura
 
0.0270 seg. NEW