Bgreat E tente ver (com a ajuda de espelho e lanterna) se o interior da conduta vertical da chaminé não está obstruída (ex: cimento, tijolos, pássaros, etc) ou tentar ir ao topo da chaminé e inspeccionar.
Tive um caso semelhante há 15 dias e só se resolveu com a instalação de um comutador (?) que desliga o exaustor quendo o esquentador esá a trabalhar. Mas tive que contratar um técnico de gás
Só para deixar feedback acerca da resolução e também agradecer todas as opiniões, então é o seguinte: depois de ter alargado dentro do possível a entrada da chaminé, a mesma só deu para colocar o tubo de 90 do esquentador ventilado à volta de 1m chaminé acima e o tubo do exaustor (que coloquei redutor de 120 para 90) à boca da chaminé meio que oval na ponta par ficar à entrada no buraco. Chamei um técnico que fez as medições apenas com o esquentador ligado (dando entre 0 e 1ppm) e quando ligou exaustor passado 1 ou dois minutos o esquentador desliga com código c6 (ou c8 já não me lembro bem) que indica falta de oxigenio para a queima. Segundo o técnico o exaustor é o responsável por isso acontecer. Os valores nunca passam de 1ppm em qualquer das circunstâncias. Portanto o problema poderá estar na própria conduta da chaminé que não tem saída suficiente ou estar meio entupida. Solução indicada pelo técnico: colocar um computador para alterar entre o esquentador e o exaustor, só permitindo que trabalhe um de cada vez. Desta forma vou aplicar o computador e fico com o problema resolvido.
Estas pessoas agradeceram este comentário: bluewings
Colocado por: fpcTive um caso semelhante há 15 dias e só se resolveu com a instalação de um comutador (?) que desliga o exaustor quendo o esquentador esá a trabalhar. Mas tive que contratar um técnico de gás
Boa tarde,
Alguém sabe onde posso comprar um comutador de exaustor já tentei procurar na net mas não achei
já tive uma situação dessas , tudo porque o exaustor tinha uma tiragem muito grande, como o esquentador estava na parede lateral da casa o tecnico do gaz meteu um esquentador que alimentava directo da rua nunca se apagando, com isto passou na inspeção, cheguei a abrir buracos nas caixa de estor e apagava-se sempre.deveia ter comparado um exautor com uma tiragem menor e não como aquele de 1300m3s
Boa tarde Tenho instalado dentro de um armário de parede O esquentador,tem abertura na parte inferior onde ligam as tubagens e na parte superior instalei na boca do esquentador um ventilador que liga através de sonda que quando atinge determinada temperatura dispara (demora cercas de 20 segundos a ligar)o que é normal saí depois o tubo de alumínio individual que vai á boca da chaminé,só que enquanto o ventilador não liga,por vezes apaga-se,já coloquei o tubo em diversas posições e continua a desligar,penso que o problema deve estar na entrada de ventos,não é necessário muito mas basta uma brisa e parece que é só numa determinada direção ele desliga,quando abro a porta do móvel ele aguenta-se a funcionar Alguém me pode ajudar?
Nunca vi um ventilador ligado à saída de um esquentador!
Durante esses 20 segundos o monoxido que quer sair do esquentador é barrado pelas pás do ventilador (por estar parado). Não consegue aumentar a sensibilidade do detetor de temperatura elevada para accionar o ventilador mais cedo?