Colocado por: ricardo.rodriguesO.64 é o valor U, não do lambda.
Colocado por: zinnaComo a marca recomenda
Colocado por: ricardo.rodrigues
É assim que deve ser o assentamento, porque a argamassa é muito condutora termicamente.
Portanto tem Rt de 0.87.
Agora é comparar com o que tinha originalmente previsto da preceram, que indica um Rt de 1.07 (melhor do que o termobrick).
Em termos de projeto, pode não ser nada relevante, porque o mais importante é a espessura das placas de etics.
Colocado por: ricardo.rodrigues
É assim que deve ser o assentamento, porque a argamassa é muito condutora termicamente.
Portanto tem Rt de 0.87.
Agora é comparar com o que tinha originalmente previsto da preceram, que indica um Rt de 1.07 (melhor do que o termobrick).
Em termos de projeto, pode não ser nada relevante, porque o mais importante é a espessura das placas de etics.
Colocado por: micaA casa espessura do esforovite vai ser de 10cm
Colocado por: micaEu originalmente tinha bloco térmico normal e não esse eu é que fiz confusão
Colocado por: NTORION
Isso é outra história, tb me estava a fazer confusão a troca e ainda pagar mais por isso. Ainda assim, na altura q construí o tijolo era uns centimos apenas mais caro que o bloco térmico normal.
Colocado por: SirruperEssa cobertura se nao for bem impermeabilizada tem aí uma carga de dores de cabeça.
Colocado por: zedasilva
Parece ser demasiado plana.
Que inclinação tem as pendentes?
Colocado por: AlkimiaMica podes descrever para o que são as tubagens???
Desses tubos Spiro é para quê?