Iniciar sessão ou registar-se
    •  
      damned
    • 27 novembro 2019 editado

     # 41

    Colocado por: jorgealvesAfastamento da tubagem não da placa base, está deve ficar justa aos elementos verticais.


    Eu referi especificamente, tubos.

    As contas..

    Base: 200mm
    Montantes: 47mm
    Duas placas de gesso para cada lado (paredes bem feitas): 52mm (13mm x 4)

    Ora, 47mm + 52mm = 99mm, vamos arredondar 100mm.

    Na base de 200mm, vai dar 50mm para cada lado, ficando então os tubos em vez de à distância de 100mm, a cerca de 150mm por causa dos 50mm adicionais em cada lado.

    Diria que.. É peanuts...
    •  
      damned
    • 27 novembro 2019 editado

     # 42

    Mas cada um faz como achar melhor, mas 1000 vezes os maciços que o serviço que temos neste tópico, que tem o perfil de arranque, vulgo perfil raia/canal... Certo?
  1.  # 43

    Tem de colocar placas de isolamento pelo piso todo , senão o piso radiante vai aquecer a betonilha pelo chão "abaixo"
  2.  # 44

    Colocado por: ****Damned qual a sua especialidade ?


    IT, Automação & Mecatronica Industrial.
  3.  # 45

    Colocado por: damnedMas cada um faz como achar melhor, mas 1000 vezes os maciços que o serviço que temos neste tópico, que tem o perfil de arranque, vulgo perfil raia/canal... Certo?
    não estarei tão certo assim pois depende do posterior.
  4.  # 46

    Colocado por: jorgealvesnão estarei tão certo assim pois depende do posterior.


    Tem alguma foto se uma aplicação em Gesso como falou? Eu não estou a ver bem o perfil que fala, o raia/canal não tem grande altura.
  5.  # 47

    As minhas opções preferidas são ou uma chapa metálica da altura do prh ou se for placagem dupla a 2 placa fica acima da cota do prh, recordo que não aplico pisos sem o gesso cartonado estar terminado.
  6.  # 48

    Colocado por: callinasTem de colocar placas de isolamento pelo piso todo , senão o piso radiante vai aquecer a betonilha pelo chão "abaixo"
    existe outra razão para a colocação integral do isolamento que tem a ver com a espessura diferencial da Betonilha de recobrimento e respectivo comportamento nas dilataçãoes e contracções.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
 
0.0161 seg. NEW