    Estou numa fase de decidir de uma vez por todas qual o tipo de climatização a usar na minha casa.
    Estou inclinado para Bomba de Calor Daikin de baixa temperatura e piso radiante. Tenho cerca de 215 m2 de área para aquecer. Esta semana recebi um orçamento de uma maquina de 16 KW trifasica ... é necessário esta potencia toda?

    Estou a pensar fazer AQS com painéis solares térmicos, ou seja, a bomba é só para PRH.

    Obrigado
    • SMBS
    • 24 fevereiro 2020 editado

     # 42

    Indique os isolamentos da casa para lhe poderem dar uma resposta aproximada.

    Para uma resposta concreta têm de ver o projeto (isto se ele foi cumprido)
  2.  # 43

    Aqui vai:

    Paredes: 25cm bloco termico + EPS 8cm
    Cobertura: laje 40cm + EPS(25-40) 10 cm
    Pavimento Piso 1: Laje 20cm + EPS(15-20) 10cm
    Pavimento Piso 0: laje 37 cm EPS(20-40) 6cm

    Vão envidraçados verticais, simples, em caixilharia de alumínio com corte térmico, com vidro duplo corrente incolor + incolor (6+16+5)

    Isto é o que está no projecto térmico. Classe Energética A (34%).
  3.  # 44

    Colocado por: Daniel CardosoAqui vai:

    Paredes: 25cm bloco termico + EPS 8cm
    Cobertura: laje 40cm + EPS(25-40) 10 cm
    Pavimento Piso 1: Laje 20cm + EPS(15-20) 10cm
    Pavimento Piso 0: laje 37 cm EPS(20-40) 6cm

    Vão envidraçados verticais, simples, em caixilharia de alumínio com corte térmico, com vidro duplo corrente incolor + incolor (6+16+5)

    Isto é o que está no pré certificado energético. Classe Energética A (34%).
  4.  # 45

    Sem falar do piso radiante que isso precisa do instalador observar o projecto veja lá se não deveria trocar o vidro para baixo - emissivo / controlo solar...
    E verifique se o alumínio vale alguma coisa. Não é por ter corte térmico que térmicamente seja bom...
  5.  # 46

    Quanto aos alumínios o que tenho orçamentado é Caixilharia em Alumínio termolacado na cor cinza, com rutura termica série 67 mm, incluindo respectivos vidros duplos térmicos (planitherm).

    Eu suponho que quem fez a térmica seja competente ...
  6.  # 47

    Então o que tem orçamentado é muito provavelmente melhor que o projecto de termica


    Colocado por: Daniel Cardoso

    Vão envidraçados verticais, simples, em caixilharia de alumínio com corte térmico, com vidro duplo corrente incolor + incolor (6+16+5)

    Isto é o que está no projecto térmico. Classe Energética A (34%).
  7.  # 48

    Colocado por: Daniel CardosoBoa noite,

    Estou numa fase de decidir de uma vez por todas qual o tipo de climatização a usar na minha casa.
    Estou inclinado para Bomba de Calor Daikin de baixa temperatura e piso radiante. Tenho cerca de 215 m2 de área para aquecer. Esta semana recebi um orçamento de uma maquina de 16 KW trifasica ... é necessário esta potencia toda?

    Estou a pensar fazer AQS com painéis solares térmicos, ou seja, a bomba é só para PRH.

    Obrigado


    A minha casa tem mais área, menos isolamento julgo eu e uma BC de 11kW também Daikin BT.
    Dizer que faz AQS unicamente com os painéis solares térmicos não é possível. Haverão sempre dias em que o sol ou a falta dele serão insuficientes para aquecer as águas para a temperatura desejada. A minha BC está também a fazer apoio AQS, quando necessário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Daniel Cardoso
  8.  # 49

    Colocado por: nocas1

    A minha casa tem mais área, menos isolamento julgo eu e uma BC de 11kW também Daikin BT.
    Dizer que faz AQS unicamente com os painéis solares térmicos não é possível. Haverão sempre dias em que o sol ou a falta dele serão insuficientes para aquecer as águas para a temperatura desejada. A minha BC está também a fazer apoio AQS, quando necessário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Daniel Cardoso


    Sim, nos dias que nao ha sol a bomba de calor da apoio ao aqs. Esta satisfeito com o equipamento? Os valores de eletricidade sao muito altos?
  9.  # 50

    Colocado por: Daniel CardosoEstou inclinado para Bomba de Calor Daikin de baixa temperatura e piso radiante. Tenho cerca de 215 m2 de área para aquecer. Esta semana recebi um orçamento de uma maquina de 16 KW trifasica ... é necessário esta potencia toda?
    a partir de Outubro vao começar a propor 18Kw,

    dependendo da localização pode precisar de uma potencia entre 8Kw a 11Kw
    • nocas1
    • 24 fevereiro 2020 editado

     # 51

    Colocado por: Daniel Cardoso

    Sim, nos dias que nao ha sol a bomba de calor da apoio ao aqs. Esta satisfeito com o equipamento? Os valores de eletricidade sao muito altos?



    Sim, já a tenho a 7 anos. Consumos anuais entre 450€/500€. Cop médio 4.1
  10.  # 52

    A zona é Viseu. Penso que uma de 11 kw deve ser suficiente. Obrigado pela ajuda.

    Esses consumos anuais parecem baixos
    ... qual a temperatura que costuma ter dentro de casa? 20 graus?
  11.  # 53

    Bomba calor na ordem 11kw, é ideal sim.
    Já agora uma curiosidade, pavimento radiante, está dividido em quantos circuitos e qual é passo do tubos
  12.  # 54

    No meu caso ainda nao esta nada feito :) ... estou a pensar em fazer 1 circuito por cada divisao e 15 cm de espacamento.
  13.  # 55

    Colocado por: Daniel Cardosoestou a pensar
    pois deve de parar de pensar e deixar os técnicos trabalharem pois para algumas divisões vai ter que fazer mais que um circuito.
    Concordam com este comentário: Picareta
  14.  # 56

    Atenção à forma que o faz, trabalho deve ser feito por quem tenha o devido conhecimento.
    Depois de mal feito, ter uma bomba calor de 8, 10, 12, 16 kw, pouca diferenca faz, irá funcionar mas não corretamente
  15.  # 57

    Colocado por: Daniel CardosoA zona é Viseu. Penso que uma de 11 kw deve ser suficiente. Obrigado pela ajuda.

    Esses consumos anuais parecem baixos
    ... qual a temperatura que costuma ter dentro de casa? 20 graus?


    Exactamente, termostatos a 20 graus
  16.  # 58

    Eu não vou fazer nada. O tecnico é que vai porque eu nao percebo nada da instalação... so quero estar o mais informado possivel para poder perceber como as coisas funcionam e não ser enganado ...
    Concordam com este comentário: nasys007
    • SrR
    • 25 fevereiro 2020

     # 59

    É meter tubos la pro meio, quantos mais melhor
  17.  # 60

    Colocado por: SrRÉ meter tubos la pro meio, quantos mais melhor
    no prh deve ser como no isolamento quanto mais melhor.
 