  1.  # 1

    Quando é para exigir aos DO, é tubo e mais alguma coisa.

    Na minha opinião este tipo de coisas deveria ser executado pelos serviços municipalizados, sem quaisquer encargos para o DO.

    No meu caso estou dentro de um aglomerado urbano (embora de média densidade), junto a um edifício municipal (uma antiga escola), só à uns 15 anos é que instalaram rede publica de distribuição de aguas. Nessa altura ninguém (da CM) se importou de instalar marcos de incêndio.

    se ainda fosse uma casa fora da periferia do aglomerado urbano, onde tivesse sido necessário estender à rede publica ainda se podia perceber.


    Colocado por: Pedro Barradas

    Ainda não faz uns 3 meses... Na CM barreiro, a boca tem de ser de pavimento (É uma obrigação decorrente do regulamento municipal das águas - meti na ficha SCIE como de costume, de fachada) e ainda lembraram que o projeto de águas teria de ser actualizado com este facto.

    Presumo que no final da obra tudo seja verificado.
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
  2.  # 2

    Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (Republicação - Versão em Vigor a partir de 01-08-2020)

    Artigo 169.º - Localização das bocas de piso e de alimentação

    1 - As bocas de incêndio das redes secas e húmidas devem ser dispostas, no mínimo, nos patamares de acesso das comunicações verticais, ou nas câmaras corta-fogo, quando existam, em todos os pisos, exceto:

    a) No piso do plano de referência, onde a sua localização pode ser outra, desde que devidamente sinalizadas;
    b) (Revogada.)

    2 - As bocas de incêndio devem ser duplas, com acoplamento do tipo storz, com o diâmetro de junção DN 50, tendo o respetivo eixo uma cota relativamente ao pavimento variando entre 0,8 m e 1,2 m.
    3 - Admite-se a localização das bocas de incêndio à vista, dentro de nichos ou dentro de armários, desde que devidamente sinalizados e a distância entre o eixo das bocas e a parte inferior dos nichos ou armários seja, no mínimo, de 0,5 m.
    4 - A boca siamesa de alimentação deve estar devidamente sinalizada e localizar-se no exterior do edifício junto a um ponto de acesso dos bombeiros, no plano de referência, de forma que a distância à coluna vertical não exceda, em regra, 14 m.
  3.  # 3

    é possivel colocar a boca siamesa nesta posição? De modo a caberem duas mangueiras
    nota: está 80cm do chão
      WhatsApp Image 2023-06-01 at 11.46.01.jpeg
  4.  # 4

    Colocado por: franciscoclementpossivel colocar a boca siamesa nesta posição? De modo a caberem duas mangueiras
    nota: está 80cm do chão

    Francisco, isso é para uma coluna seca/ humida, ou de piso. Para os bombeiros injectarem água na RIA do edificio. Um moradia não tem nada disso.
    O que pretende em concreto?

    Leia aqui sobre os hidrantes Exteriores:
    https://prociv.gov.pt/pt/publicacoes/nota-t%C3%A9cnica-n%C2%BA-07-hidrantes-exteriores/
    Que corresponde aos Art. 12 e 13 do RT-SCIE...
    O Art. 169, não tem nada a haver com os Hidrantes exteriores.
  5.  # 5

  6.  # 6

    ou de pavimento: Há Câmaras/ Serviços municipalizado sque exigem ( por exemplo Barreiro).
    https://www.fucoli-somepal.pt/PT/produtos/produtos/combate-a-incendio/229
      Captura de ecrã 2023-06-01 120148.jpg
  7.  # 7

    Colocado por: Pedro Barradasuma boca de Incendio de fachada, com STORZC52

    https://www.fucoli-somepal.pt/PT/produtos/produtos/combate-a-incendio/228
      Captura de ecrã 2023-06-01 115941.jpg


    No Seixal é isto que indicam com válvula de pavimento... sendo fornecimento e instalação da responsabilidade do Dono de Obra.
  8.  # 8

    Colocado por: Pedro BarradasFrancisco, isso é para uma coluna seca/ humida, ou de piso. Para os bombeiros injectarem água na RIA do edificio.


    sim, é para uma coluna seca de edificio, com ligação a cada piso. Para os bombeiros injectarem água na RIA do edificio.

    A questão é saber se boca siamesa pode ficar nessa posição da imagem, pois permite entrada das mangueiras. Se ficar na horizontal uma mangueira não entra porque bate na portinhola.
  9.  # 9

    Colocado por: rpmmsantosNo Seixal é isto que indicam com válvula de pavimento.


    Percebeu mal concerteza. Essa é para fachada. Para pavimento tem de ser a composta com caixa em ff.
  10.  # 10

    Colocado por: franciscoclementé para uma coluna seca de edificio, com ligação a cada piso. Para os bombeiros injectarem água na RIA do edificio.

    A questão é saber se boca siamesa pode ficar nessa posição da imagem, pois permite entrada das mangueiras. Se ficar na horizontal uma mangueira não entra porque bate na portinhola

    Tem de obedecer ás regras definidas pela NT13, aprovadas pelo Despacho n.º 8904/2020

    O qual especifica que:
    "As bocas-de-incêndio de 2.ª intervenção devem ser montadas com as saídas de água viradas
    para o pavimento e a sua conceção deve ser tal que, o seu eixo forme um ângulo não inferior a 30°
    nem superior a 50°, com o plano vertical.
    "

    vide documento em anexo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franciscoclement
    • SrR
    • 1 junho 2023 editado

     # 11

    Como está nao cumpre, nem tem espaço de manobra nas laterais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franciscoclement
      7500_1.jpg
    • SrR
    • 1 junho 2023

     # 12

    Espaço minimo 80x80 e do eixo à parte inferior mínimo 50cm como está nao cumpre
      Screenshot_20230601_154204_Chrome.jpg
  11.  # 13

    Desta forma tambem não dá, pois bate na porta lateral uma mangueira.
      WhatsApp Image 2023-06-01 at 16.24.15.jpeg
  12.  # 14

    Colocado por: SrRComo está nao cumpre, nem tem espaço de manobra nas laterais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:franciscoclement
      7500_1.jpg



    Com a imagem que enviou , com boca siamesa onde entradas são paralelas parece funcionar. sabe qual modelo dessa boca siamesa?
    • SrR
    • 1 junho 2023

     # 15

    Colocado por: franciscoclement


    Com a imagem que enviou , com boca siamesa onde entradas são paralelas parece funcionar. sabe qual modelo dessa boca siamesa?
    sei ja as usei, sao da bhia, é capaz é de nao gostar do preço.
    • SrR
    • 1 junho 2023

     # 16

    Mesmo assim era necessário fazer uma caixa maior no mínimo 80x80
    • SrR
    • 1 junho 2023

     # 17

    Mesmo essa porta com esse tipo de fechadura nao cumpre, mais vale instalar uma caixa ja à medida soldada nesse armario.
      323739.jpg
  13.  # 18

    Colocado por: SrRMesmo essa porta com esse tipo de fechadura nao cumpre, mais vale instalar uma caixa ja à medida soldada nesse armario.
      323739.jpg


    Não sei se tenho espaço para essa caixa, isto é uma ampliação, não é construção nova, apesar de parecer ! Aplica-se mesmo regulamento para ampliação e construção nova ?
  14.  # 19

    Colocado por: franciscoclementAplica-se mesmo regulamento para ampliação e construção nova ?
    nestas coisas, sim. isso é tudo novo certo?
  15.  # 20

    Colocado por: Pedro Barradasnestas coisas, sim. isso é tudo novo certo?


    Sim, é novo, mas é zona ARU, nem a Camara deve permitir bocas siamesas à vista e na via publica a sair pro passeio, e frente é muito pequena. Sei que tive exepções para outros projectos por ser reabilitação e ARU.

    nota: vi CXS01 Caixa 60x40x30 p/ Boca Siamesa à venda para espaços reduzidos https://www.macolis.pt/pt/detalhe-produto/-117313?hierarchy_id=87387
      cxs01.jpg
 