Colocado por: rigsyVXMC, que solução de ventilação usou?
BTW, parabéns pela excelente casa!
Colocado por: VXMC
Não usei sistema algum de ventilação, apenas extração nos wc's e cozinha.
Colocado por: VXMCNão usei sistema algum de ventilação, apenas extração nos wc's e cozinha.
Colocado por: Picareta
E conseguiu o certificado energético?
Colocado por: VXMCConsumos da BC:
2020
Julho (arranque): 134kw
Agosto: 108kw
Colocado por: VXMCO pré certificado foi entregue e aceite dessa forma, porque é que não haveria de conseguir o CE?
Colocado por: obraslx32
A fazer frio e quente ?
Colocado por: Picareta
Porque o certificado não é feito por que fez o pré certificado, e como a ventilação é obrigatória, poderia o perito não aceitar fazer o certificado sem as devidas ventilações. Já assisti a algumas CE e os peritos costumam ser uns picuinhas com a ventilação.
Colocado por: VXMCAntes disso estava me a querer induzir que teria de fazer obras...
Colocado por: VXMCConsumos da BC:
2020
Julho (arranque): 134kw
Agosto: 108kw
Setembro: 119kw
Colocado por: VXMCConsumos da BC:
2020
Julho (arranque): 134kw
Agosto: 108kw
Setembro: 119kw
Colocado por: yepyap
Esses são valores mostrados na maquina ou medidos com algum sensor?
Colocado por: VXMC
São os valores que aparecem na maquina. Já é a Altherma 3
Colocado por: yepyap
Na minha noto alguma diferença nos valores da maquina e nos medidos, daí ter perguntado.
Acho que os valores da maquina são ligeiramente mais optimistas, no final do mês tiro as teimas.