Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 201

    Colocado por: NunoCruz

    Nos últimos dois invernos utilizei o PRH, mas no fim-de-semana, como estava em casa o dia todo acendia o recuperador a lenha e durante esses dois dias não gastava eletricidade para o aquecimento. E o valpr mais elevado de eletricidade que paguei foram 298€ num mês. Este ano, como o meu filhote começou a andar no fim do verão, optámos por não acender o recuperador.

    E se não fosse este tópico, nem teria ido analisar o meu consumo diário.
    tente arranjar alguém que lhe possa ir estudar a sua situação, tem de haver alguma coisa que nao esta bem, ter prh e nao o poder usar por os consumos excessivos era como diz, era preferível ter ac.
    • Fome
    • 9 janeiro 2021

     # 202

    Oh Nuno como é o isolamento da sua casa? Tem dados da construção?
  2.  # 203

    Colocado por: NunoCruz

    Secalhar, não percebeu bem a minha situação!? Eu não me estou a referir ao valor de eletricidade de pago mensalmente, até porque este é o terceiro inverno que passo em casa, e que mensamente estou a pagar entre os 250 e os 300€. Eu fico é lixado, com f, por ver que há por aí malta com áreas maiores do que a minha, em zonas mais frias do que a minha, com BC com um maior consumo que a minha, e que têm um gasto de KWh diário cerca de metade do meu.

    E se fosse eu a ter construído, sabendo o que sei, tinha colocado AC pela casa toda. O PRH é confortável e eu gosto, mas o AC é mais rápido a aquecer e a arrefecer, e dá para utilizações pontuais.

    Percebi que o problema é a conta da luz 😂
  3.  # 204

    Colocado por: FomeOh Nuno como é o isolamento da sua casa? Tem dados da construção?


    A única coisa que tenho é o Certificado Energético (Classificação A) e lá diz:

    - Parede dupla com isolamento térmico no espaço de ar;
    - Cobertura inclinada com isolamento nas vertentes inclinadas;
    - Cobertura horizontal com isolamento térmico pelo exterior;
    - Pavimento com isolamento térmico pelo interior;
    - Janelas Simples com Caixilharia PVC com vidro duplo e com proteção solar pelo exterior.
    • Fome
    • 9 janeiro 2021

     # 205

    Já é alguma coisa mas sem grandes pormenores (espessuras de isolamento), materiais e afins mas devem ser os típicos.

    Seja como for, pela sua vivência quando mete calor dentro de casa, pelo recuperado ou radiante, o calor escapa rapidamente?

    No verão, se arejar a casa durante a noite consegue ter a casa fresca durante todo o dia ou começa a entrar muito calor?
  4.  # 206

    Colocado por: FomeOh Nuno como é o isolamento da sua casa? Tem dados da construção?


    A única coisa que tenho é o Certificado Energético (Classificação A) e lá diz:

    - Parede dupla com isolamento térmico no espaço de ar;
    - Cobertura inclinada com isolamento nas vertentes inclinadas;
    - Cobertura horizontal com isolamento térmico pelo exterior;
    - Pavimento com isolamento térmico pelo interior;
    - Janelas Simples com Caixilharia PVC com vidro duplo e com proteção solar pelo exterior.

    Colocado por: FomeJá é alguma coisa mas sem grandes pormenores (espessuras de isolamento), materiais e afins mas devem ser os típicos.

    Seja como for, pela sua vivência quando mete calor dentro de casa, pelo recuperado ou radiante, o calor escapa rapidamente?

    No verão, se arejar a casa durante a noite consegue ter a casa fresca durante todo o dia ou começa a entrar muito calor?


    No verão, foram raros os dias que tive de utilizar algum método para arrefecer a casa. Por norma conseguimos estar bem cá dentro.

    No inverno, se desligar a fonte de calor, em 24h perco cerca de 1° a 2°. Por exemplo, nas divisões em que não tenho o PRH ligado o inverno inteiro, raramente as temperaturas baixam do 14/15°.
  5.  # 207

    E todos os meus eletrodomésticos são A+ ou A++
    • MHS
    • 9 janeiro 2021

     # 208

    Parece-me inclinar para o q lhe foi dito sobre resistencia ou outra maleita do sistema a resolver para desfrutar xele mais razoavelment€
  6.  # 209

    Colocado por: MHSParece-me inclinar para o q lhe foi dito sobre resistencia ou outra maleita do sistema a resolver para desfrutar xele mais razoavelment€


    Desde que vim para cá morar, nunca fiz nenhuma manutenção do sistema PRH. Que tipo de manutenção deve haver? A única coisa que fiz (mandei fazer) foi a manutenção do painel solar (substituição do ânodo e do líquido do painel, e tinha um vaso de expansão avariado).
  7.  # 210

    O circuito de 1*AQS tem que estar aberto ou fechado?
  8.  # 211

    Colocado por: NunoCruz

    Secalhar, não percebeu bem a minha situação!? Eu não me estou a referir ao valor de eletricidade de pago mensalmente, até porque este é o terceiro inverno que passo em casa, e que mensamente estou a pagar entre os 250 e os 300€. Eu fico é lixado, com f, por ver que há por aí malta com áreas maiores do que a minha, em zonas mais frias do que a minha, com BC com um maior consumo que a minha, e que têm um gasto de KWh diário cerca de metade do meu.

    E se fosse eu a ter construído, sabendo o que sei, tinha colocado AC pela casa toda. O PRH é confortável e eu gosto, mas o AC é mais rápido a aquecer e a arrefecer, e dá para utilizações pontuais.

    Em Montijo com 194 m2 e pagar 250€/300€ é obra.
    Eu no litoral norte sem PRH gasto metade.
    Se ligar o recuperador à noite nao chega para aquecer a casa mesmo estando fora durante o dia?
    • Fome
    • 9 janeiro 2021

     # 212

    Colocado por: NunoCruz

    Desde que vim para cá morar, nunca fiz nenhuma manutenção do sistema PRH. Que tipo de manutenção deve haver? A única coisa que fiz (mandei fazer) foi a manutenção do painel solar (substituição do ânodo e do líquido do painel, e tinha um vaso de expansão avariado).


    A manutenção é basicamente nula, a manutenção que existe é aos equipamentos (bomba de calor, caldeiras etc.)

    Ao piso diria...Limpeza filtros hidráulicos, reposição de água no circuito caso não esteja no nível adequado....
  9.  # 213

    Colocado por: Sirruper
    Em Montijo com 194 m2 e pagar 250€/300€ é obra.
    Eu no litoral norte sem PRH gasto metade.
    Se ligar o recuperador à noite nao chega para aquecer a casa mesmo estando fora durante o dia?


    Aquecer, aquece... mas é um calor diferente, que seca o ar e que passado uma ou duas horas desaparece completamente. Tenho um ventilador que ligo cerca de 10 minutos na WC antes de dar banho ao meu filho.
  10.  # 214

    Desde o dia 30/12 até hoje:

    Vazio (30/12): 12053
    Vazio (10/01): 12436

    Ponta (30/12): 7023
    Ponta (10/01): 7178

    Cheias (30/12): 14562
    Cheias (10/01): 14900

    Total: 876 KWh

    Epá, comparando com os vossos consumos, estou muito acima. Desde 30/12, a minha BC tem estado ligada 24/24h para uma temperatura interior de 20/21°. Quase de certeza que será da resistência do depósito de AQS. Como está programada a resistência do vosso depósito? Eu nunca alterei as definições, mas noto que cada vez que abro a água quente, 2/3 minutos, ela liga logo.

    Só pode ser disto, digo eu.
    Concordam com este comentário: VBarbosa
  11.  # 215

    A minha consumiu 255kWh desde dia 30/12 (inclusive). Dá uma média superior a 20kWh/dia.
    Tem estado bastante frio por aqui, não tenho memória de uma vaga de frio tão longa como esta.
    Tenho os termoestatos definidos para 21/22 graus e as minhas AQS vêm da bomba de calor.
  12.  # 216

    Esses consumos são só a bc certo
  13.  # 217

    aqui partilho os meus consumos. Continuam elevados, o total desde dia 1 é de ~=636kwh, com isto terei de pensar em alternativas para aquecer a casa, estou com perdas consideráveis, com estes valores não me devem chegar 400€ de energia só para um mês quando consumo normal são 100€
      consumos 10012021.png
  14.  # 218

    Colocado por: rjmpiresA minha consumiu 255kWh desde dia 30/12 (inclusive). Dá uma média superior a 20kWh/dia.
    Tem estado bastante frio por aqui, não tenho memória de uma vaga de frio tão longa como esta.
    Tenho os termoestatos definidos para 21/22 graus e as minhas AQS vêm da bomba de calor.


    Eu tenho um depósito de 300L com serpentinas, e tenho a resistência ligada 24/24h.
  15.  # 219

    @fernandjsdias ,
    algo se passa por aí.
    estou cada vez mais curioso, em que distrito está localizado ?
  16.  # 220

    Colocado por: NunoCruzDesde o dia 30/12 até hoje:

    Vazio (30/12): 12053
    Vazio (10/01): 12436

    Ponta (30/12): 7023
    Ponta (10/01): 7178

    Cheias (30/12): 14562
    Cheias (10/01): 14900

    Total: 876 KWh

    Epá, comparando com os vossos consumos, estou muito acima. Desde 30/12, a minha BC tem estado ligada 24/24h para uma temperatura interior de 20/21°. Quase de certeza que será da resistência do depósito de AQS. Como está programada a resistência do vosso depósito? Eu nunca alterei as definições, mas noto que cada vez que abro a água quente, 2/3 minutos, ela liga logo.

    Só pode ser disto, digo eu.

    Só se vocês têm pouco isolamento para este frio que está acontecer.
    Por aqui está muito frio, mas o ano passado esteve pior.
    O ano passado em janeiro gastei 725 kWh em energia para aquecimento e AQS. Este ano já vou em 325 embora a BC não tenha funcionado a 100 %
      Screenshot_2021-01-10-10-28-25-830_pt.edp.redy.qa.jpg
      Screenshot_2021-01-10-10-28-37-241_pt.edp.redy.qa.jpg
 
0.0427 seg. NEW