Colocado por: Bruno.AlvesPode ser normal ou pode não ser normal.
O aquecimento é feito por PRH ou radiadores? Há outros grandes consumidores além da BC?
Qual é a potência da BC e qual é a área aquecida?
Colocado por: Magano
São radiadores. São dois pisos, ambos com uns 80m2. A potência da bomba para ser honesto não sei.
Em relação a outros consumidores não tenho mais nada. Só o normal de máquinas da louça roupa etc mas são equipamentos recentes.
Uma coisa que vejo pela aplicação é que a bomba está a trabalhar grande parte do dia. É rara a vez em que vou ver o consumo da casa e a bomba esta desligada
Colocado por: Bruno.Alves
Então parece perfeitamente normal. Deve ter uns 100 elementos uns 11kW térmicos senão mais, têm estado uns dias frios, diria que é expectável ter esses consumos. Eu este mês não devo acabar com menos que isso e tenho bastante menos área...
Colocado por: MaganoUma coisa que vejo pela aplicação é que a bomba está a trabalhar grande parte do dia. É rara a vez em que vou ver o consumo da casa e a bomba esta desligada
Colocado por: MaganoReparei que a temp. da água no cilindro que aquece a casa está nos 30°. Se aumentasse para as 40° por exemplo qual seria o comportamento da bomba?
Colocado por: Bruno.Alves
Podemos ver uma foto desse registo de consumos?
A água a circular nos radiadores (assumindo que esse cilindro é o depósito de inércia) deve estar a mais de 30 graus... Isso é demasiado baixo para radiadores.
No fundo a água nesse depósito (e no circuito) vai ter de estar à temperatura que a BC determinar. Dependendo de como é feita a regulação de temperatura (tem termómetro interior?) a BC determina uma determinada necessidade de temperatura de água e, quanto maior for o diferencial entre essa saída e o retorno, maior é o consumo instantâneo.
Quando a casa ganha inércia térmica o retorno vai ser cada vez mais elevado e é nessa altura que os consumos se reduzem. Podem reduzir-se tanto ao ponto de a BC se desligar, mas em princípio é mais eficiente que a BC não se desligue e sim que se mantenha em consumos baixos. Se se desligar a água vai arrefecer, o que implica um consumo mais elevado quando se volta a ligar.
A minha, quando está a trabalhar "ao ralenti" consome no mínimo ~~800W, mas o normal é estar acima de 1kW. Ora se fosse isto em média dava >24kWh/dia, >720kWh/mês. Como na realidade é mais do que isso em média, 1MWh como teve parece-me normal. Eu tenho mais que isso.
A única forma de reduzir consumo é apontar a temperatura ambiente mais baixa ou reduzir a necessidade de aquecimento (reduzindo as perdas da casa).
Colocado por: MaganoDevo aumentar a temperatura do de inércia?
Colocado por: Bruno.AlvesTem aí dias de quase 70kWh, este mês também vai ser uma fatura apertada :-)
Em média deve ter ~~45kWh/dia (assim a olho) --> x 31 dias = 1395kWh. Em linha com o que verificou.
Não, se aumentar a temperatura vai aumentar o consumo. Se já tem termostato "acima" do setpoint é porque a temperatura é suficiente.
Como disse, em comparação com os meus consumos acho normal. São os custos do conforto :-D