Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa Noite,
    Tentando remodelar a caixilharia de cá de casa foi-me aconselhado os sistemas:
    - Schüco Corona S74 VIDRO 6+16+4
    e
    -Sistema Schüco Corona CT70 AS VIDRO 6+16+4

    Serão sistemas diferentes pois uma das janelas terá de ser de correr face às limitações da planta, 1 janela é fixa, 1 porta e duas janelas oscilobatente.

    O objectivo será eliminar o mais possivel as diferenças térmicas e aumentar a insonorização... tudo isso fica um pouco acima de 4000€ por isso gostaria de saber se será um bom investimento ou não???
      Screenshot_7.png
      Screenshot_6.png
    • lmcaet
    • 9 fevereiro 2021 editado

     # 2

    Colocado por: skanda
    O objectivo será eliminar o mais possivel as diferenças térmicas e aumentar a insonorização...
      Screenshot_7.png
      Screenshot_6.png

    Essa configuração dá-lhe poucas vantagens térmicas ou acústicas...
    Para melhorar isso existem vidros emissivos e butirais acústicos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skanda
  2.  # 3

    Colocado por: lmcaet
    Essa configuração dá-lhe poucas vantagens térmicas ou acústicas...
    Para melhorar isso existem vidros emissivos e butirais acústicos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skanda


    A empresa irá proceder a isolamento nas caixas de estore e adicionou vidro Guardian Sun 4...

    A acústica, por si só, por ter caixilharia de vidro simples e com novo isolamento de caixa de estores, também penso que melhorará bastante... o problema na acústica se se irá manter será sempre "as paredes" porque a construção não é das melhores e é bem antiga.
    Mas quanto a isso não tenho ideias de como melhorar por agora. Se alguém me conseguir/souber sugerir algo, agradeço. ;)
  3.  # 4

    Colocado por: skanda

    O problema na acústica se se irá manter será sempre "as paredes" porque a construção não é das melhores e é bem antiga.
    Mas quanto a isso não tenho ideias de como melhorar por agora. Se alguém me conseguir/souber sugerir algo, agradeço. ;)

    Para isolamento acústico: Lã de rocha & placas de gesso cartonado (vulgar "pladur").
    Se apenas pretender isolamento térmico: lã de vidro em vez da lã de rocha.
    Há muitos tópicos com este tipo de intervenção aqui no fórum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skanda
  4.  # 5

    É o que irei pesquisar de seguida... :)
    Obrigado 1x mais lmcaet
  5.  # 6

    Se realmente twm incómodo com o ruído da rua, meta uma configuração 6 - cx 16 - 44.1 sendo este laminado com butiral acústico.

    Mantém a capa gardian sun na face virada para a caixa de ar do vidro laminado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skanda
  6.  # 7

    Colocado por: ricardo.rodriguesSe realmente twm incómodo com o ruído da rua, meta uma configuração 6 - cx 16 - 44.1 sendo este laminado com butiral acústico.

    Mantém a capa gardian sun na face virada para a caixa de ar do vidro laminado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skanda


    44.1, como assim???
    desculpa que sou mesmo leigo nisto.


    A proposta mais recente, com material da shuco, da novoprojecto foi com isolamento das caixas de estore e esta configuração nos dois tipos de janelas:

    janela 1

    janela 2


    Já a Eurocaixilho me apresentou estas propostas para as mesmas janelas:

    janela 1

    janela 2
  7.  # 8

    Leia aqui https://forumdacasa.com/?CommentID=1370288

    E aqui .https://forumdacasa.com/?CommentID=1212672
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skanda
 