Iniciar sessão ou registar-se
    • ztbv
    • 2 junho 2021 editado

     # 1

    Tenho 2 paineis e um termoacumulador de 300L com 3 serpentinas. Fiz o teste de fechar a água fria e a pressão do solar desce a 0, significa que a serpentina deve estar furada. Ele continua a aquecer bem a água, posso deixar andar?! No inverno terei problemas por não ter glicol?! A montagem tem cerca de 3 anos mas o tecnico foi para o estrangeiro. Obrigado
  1.  # 2

    Deveria de substituir a tubagem porque depois danifica os painéis e no inverno não terá qualquer rendimento do mesmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ztbv
    • SrR
    • 2 junho 2021

     # 3

    Troque o depósito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ztbv
  2.  # 4

    Colocado por: Fabioramod84Deveria de substituir a tubagem porque depois danifica os painéis e no inverno não terá qualquer rendimento do mesmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ztbv

    Teria que substituir o termoacumulador, dado que é lá que está a serpentina?
  3.  # 5

    Se não conseguir mudar até ao inverno, será critico manter assim?!
    • SrR
    • 2 junho 2021

     # 6

    Pode por exemplo acontecer um dia ou outro fazer mais frio com risco de gelo e um painel abrir pelas costuras, outra situação é estar a consumir agua potável com restos de glicol que partindo do princípio é apropriado e nao toxico nao deverá vir mal ao mundo mas imagine andar a fazer cozinhados com agua da torneira e glicol misturado
  4.  # 7

    Penso que já não deve ter glicol, está acerca de 4 meses assim!
    • SrR
    • 2 junho 2021

     # 8

    Ja o cozinhou todo, mais ainda assim tem de certeza absoluta restos dele la por dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ztbv
  5.  # 9

    O melhor é mesmo trocar o depósito antes que danifique o resto do sistema
  6.  # 10

    Tenho situação parecida. Um termoacumalador vertical com 3 serpentinas (Solar, Caldeira a peletts e recuperador). A do solar furou e perdeu o liquido, mas continua a aquecer a água. Pode continuar a aquecer até resolver a situação? Dará para colocar um T para funcionar numa das outras serpentinas (Caldeira ou recuperador)?Obrigado
    • SrR
    • 26 maio 2022

     # 11

    Como sabe se esta furado?
  7.  # 12

    Colocado por: SrRComo sabe se esta furado?

    Li aqui no forum. Desliguei a entrada de água fria e abri a torneira de água quente e a pressão passou a zero.
    • SrR
    • 26 maio 2022

     # 13

    Ha ok, entao esta furada mesmo
  8.  # 14

    Caros, aproveito para expor situação semelhante.

    Tenho um Ariston 200-1-TR há uns 13, já com o depósito substituído uma vez. Em virtude do instalador ter aberto falência, a manutenção tinha sido precária nestes anos (ele passou a vir quando lhe apetecia em termos individuais). O ano passado esteve cá um outro senhor e encheu de glicol, mas o painel continuou com o defeito, que já tem há cerca de 2 anos: só aquece com a resistência ligada.

    Tem sido um martírio para arranjar alguém que viesse cá fazer a manutenção, todos dizem que estão cheios de trabalho e/ou que só garantem manutenção do que instalam. Até que liguei para a Ariston para me darem um instalador da própria marca. Lá vieram esta semana.

    Bem, parece que o depósito não está roto, pelo menos continuava cheio de glicol. Mas, por alguma razão (falta de manutenção, incluir água com o glicol na solução) as tubagens estão entupidas. Resultado, sugeriram trocar o depósito. Um depósito da Junkers, para 4 pessoas, 1400€ com instalação. Pelo que percebi, a resistência continua a mesma que já tem.

    Ora, actualmente são duas pessoas em casa + 1 aos fins de semana e eventualmente algumas semanas. Justificar-se-á um depósito tão grande? Depois, seria melhor investir já numa bomba de calor para evitar estes problemas?

    Muito obrigado
  9.  # 15

    Sim, é melhor trocar de sistema (opinião pessoal).
  10.  # 16

    Colocado por: jorgemlflorencioSim, é melhor trocar de sistema (opinião pessoal).

    Por alguma razão em especial?
  11.  # 17

    O solar térmico é "tecnologia do século passado" (mais antiga ainda, certamente)...

    Passar tubos de água até ao telhado, meter cargas de centenas de Kg na estrutura, andar a subir anualmente para fazer a manutenção... Tudo coisas dispensáveis nos dias de hoje, com uma banal bomba de calor (e se for acompanhada por painéis solares fotovoltaicos, melhor ainda).

    Mas claro que para aquecer água é a solução mais eficaz, para quem não tem espaço para painéis fotovoltaicos ou espaço na despensa para um grande depósito, resolve essa questão.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, eu
  12.  # 18

    Colocado por: jorgemlflorencioO solar térmico é "tecnologia do século passado" (mais antiga ainda, certamente)...

    Passar tubos de água até ao telhado, meter cargas de centenas de Kg na estrutura, andar a subir anualmente para fazer a manutenção... Tudo coisas dispensáveis nos dias de hoje, com uma banal bomba de calor (e se for acompanhada por painéis solares fotovoltaicos, melhor ainda).

    Mas claro que para aquecer água é a solução mais eficaz, para quem não tem espaço para painéis fotovoltaicos ou espaço na despensa para um grande depósito, resolve essa questão.


    A minha principal dúvida era em termos de investimento.

    À partida, a bomba de calor sairá mais cara do que os 1400€ para substituir o depósito. Disseram-me que também a bomba de calor precisa de visita anula para manutenção. Logo, os custos não vão ser muito diferentes.
    Eu por acaso já tenho painéis solares fotovoltaicos que seriam suficientes para alimentar a bomba. Mas mesmo assim, parece que estou a mandar um painel solar térmico para o lixo...
  13.  # 19

    Em termos de investimento... Depende da durabilidade de cada equipamento. Se comprar uma bomba de calor XPTO, e ela avariar no dia seguinte ao fim da garantia, foi um tiro no pé. Com o depósito é igual...

    Se até já tem painéis solares fotovoltaicos, para mim ficaria ainda mais claro.

    No limite, não poderia até aproveitar esse painel solar térmico com um circuito de circulação até à bomba de calor? Se for uma casa especializada a fazer a instalação da bomba de calor, devem conseguir fazer isso sem grandes dificuldades...
  14.  # 20

    Colocado por: jorgemlflorencioEm termos de investimento... Depende da durabilidade de cada equipamento. Se comprar uma bomba de calor XPTO, e ela avariar no dia seguinte ao fim da garantia, foi um tiro no pé. Com o depósito é igual...

    Se até já tem painéis solares fotovoltaicos, para mim ficaria ainda mais claro.

    No limite, não poderia até aproveitar esse painel solar térmico com um circuito de circulação até à bomba de calor? Se for uma casa especializada a fazer a instalação da bomba de calor, devem conseguir fazer isso sem grandes dificuldades...


    Não perguntei, mas isso é possível? Acho que o meu sistema obriga a ter o depósito em cima do painel.
 
0.0210 seg. NEW