Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Colocado por: CCoelho5° está morno
    os passadores do retorno e ou as cabeças termostacticas dos radiadores estam fechados
  2.  # 2

    É possível que, fazendo fé na palavra do anterior proprietário, a coisa tenha avariado sem ele dar conta.

    Em princípio já deve precisar de um profissional que analise isso. A ideia que dá é que tem o circuito de água cortado. Não sendo as torneiras e rotorno dos radiadores, torneira à saída da caldeira ou passadores fechados no colector, terá de ser a própria caldeira...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CCoelho
  3.  # 3

    O 1ª tubo aquece? Ele todo ?
    • SrR
    • 8 julho 2021

     # 4

    Deve ser a valvula de 3 vias presa
  4.  # 5

    Colocado por: OvelheiroO 1ª tubo aquece? Ele todo ?


    O 1° tubo não aquece, aquece o 2° e o 5° ficou morno.
  5.  # 6

    Colocado por: Bruno.AlvesEm princípio já deve precisar de um profissional que analise isso. A ideia que dá é que tem o circuito de água cortado


    Também ficámos com essa ideia ontem. Fiz tudo novamente... abri os retornos dos radiadores, abrimos água na caldeira, purguei radiadores (toalheiro em último) e todos deitaram só água, nenhum deitou ar. Por dentro a caldeira aquece. Por fora os 2° e 5° tubo.

    Não ouvimos água a circular mas os radiadores estão cheios ou não deitaram água na purga, certo? E vimos a água a entrar no sistema quando abrimos na caldeira.

    Bom... procuro um profissional que conheça estas caldeiras.

    Agradeço a vossa ajuda!
  6.  # 7

    Há por aqui pelo Fórum um profissional que conheça estas caldeiras e que aceite o desafio?
    Estamos na zona de Lisboa.
  7.  # 8

    Há por aqui pelo Fórum um profissional que conheça estas caldeiras e que aceite o desafio?
    Estamos na zona de Lisboa.
  8.  # 9

    Colocado por: CCoelho

    O 1° tubo não aquece, aquece o 2° e o 5° ficou morno.


    O problema é na válvula de 3 vias. Pode ser a válvula em si entupida ou encravada como pode ser a bobine.
  9.  # 10

    Entretanto estava a ler o manual, e parece-me que essa caldeira tem modo Verão e Inverno.
    Se estiver no modo Verão a Válvula de 3 vias não vai abrir para aquecimento.
    Pode colocar uma foto do painel?
    • SrR
    • 9 julho 2021

     # 11

    Dê duas pancadas na valvula de 3 vias
  10.  # 12

    Colocado por: OvelheiroEntretanto estava a ler o manual, e parece-me que essa caldeira tem modo Verão e Inverno.
    Se estiver no modo Verão a Válvula de 3 vias não vai abrir para aquecimento.
    Pode colocar uma foto do painel?


    Caro Ovelheiro...parece-me que terá visto o manual de um modelo mais recente que o meu... o nosso painel é idêntico este, sem grandes escolhas. Tínhamos uma exatamente igual e funcionou sempre sem que fizéssemos essa escolha...
      Caldeira.jpeg
  11.  # 13

    Colocado por: CCoelho

    Caro Ovelheiro...parece-me que terá visto o manual de um modelo mais recente que o meu... o nosso painel é idêntico este, sem grandes escolhas. Tínhamos uma exatamente igual e funcionou sempre sem que fizéssemos essa escolha...
      Caldeira.jpeg


    Já colocaram o botão do aquecimento para o lado direito? E experimentaram com ele no máximo?
  12.  # 14

    Sim, também já colocámos no máximo.
    E mais baixo...e como costumavam ter...
  13.  # 15

    Colocado por: CCoelhoSim, também já colocámos no máximo.
    E mais baixo...e como costumavam ter...


    Pode ser a válvula de 3 vias ou o motor da mesma.
 
0.0192 seg. NEW