Colocado por: ricardo.rodriguesIsso é tudo com betão C20/25. Pobrezinho.
Colocado por: antonylemosantes de mais.. para isso devia ter uma fiscalização boa.
já fostes ...
sim tem de ser uma entidade contratada à parte. caso contrário o construtor faz o que lhe apetece. ^
neste momento tem é de mandar parar tudo.. falar com o engº da estabilidade e contratar uma fiscalização 'ontem'. fale com os seus técnicos.
já agora essa obra é onde?
Colocado por: RicardoPortoChame o projetista a obra que precisa de um projeto novo !
Colocado por: Pedro Barradas-Diogo ... vi o projecto de estabilidade.. gostava de saber , pode perguntar à engenharia, como é que vão betonar e vibrar aquelas vigas de 25cm, com!!! 7f16 !!!
Colocado por: Pedro Barradastem secções de viga com a armadura superior com 7 ferros de 16mm... e outras com 4f20+4f16!!!
Colocado por: Pedro BarradasIsso é uma barbaridade de aço... assim como está no projecto. MAs eu não sou eng. civil.
Colocado por: RicardoPortonão consegue fazer vigas de 20 e meter lá o ferro todo.O importante é o ferro nao estar a mais na obra :)
Colocado por: RicardoPortoAs secções das vigas são insuficientes para as cargas e dá uma quantidade estúpida de ferro com a agravante de não se garantir a qualidade.
Aproveite o erro do empreiteiro, mande parar a obra e diga que vai chamar aí um engenheiro para refazer o projeto e meter a conta ao empreiteiro.
Com os muros de 20 e pilares de 20, não consegue fazer vigas de 20 e meter lá o ferro todo.
E esta a comprometer a segurança
Colocado por: marco1Diogo
pode dar assim por alto o valor do orçamento para a construção da sua casa?