Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 361

    Por exemplo a amarração da viga ao pilar ao pé de onde deixou o negativo deve ter uns 20cm.

    Deve ter 50x o diâmetro em milímetros.. exemplo ferro 12, entrega 60cm

    Como não tem altura tem que fazer um cachimbo

    Ou seja o ferro tem esse comprimento, dobra para baixo a altura do estribo e dobra outra vez para trás, até essa entrega ter 50x

    No muro a mesma coisa, essa patilha tem uns 10cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  2.  # 362

    Colocado por: RicardoPortoPor exemplo a amarração da viga ao pilar ao pé de onde deixou o negativo deve ter uns 20cm

    Bom, depois de mais uma visita à obra e uma conversa com o armador de ferro consegui que ele reforçasse algumas pontas. Mas a grande maioria já não lhes mexeu. Lá se foi o coeficiente de ****ço...
    Na próxima laje já vou estar em cima deles. Admito que aqui, ter uma fiscalização como deve ser, teria ganho uns pontos.
    Imagino que uma boa parte das obras, o pessoal nem imagina o que vai dentro betão.
    E mesmo aqui, foi possível tentar corrigir qualquer coisa porque faço visitas 2x dia. E às vezes até mesmo 3x dia.
    Um fiscal que vá uma vez por semana já não consegue apanhar isto em execução, já é acto consumado.
      20220921_131738.jpg
  3.  # 363

    A escada. Por sugestão do pessoal da cofragem, vou encher a escada juntamente com os pilares. Se não iria pagar o betão dos pilares ao preço do gasóleo. Não é que eu goste muito de partir a massa. Mas tenho de gerir bem os euros.
      20220921_131833.jpg
  4.  # 364

    Resumo.
    Como bem notou o RicardoPorto, acabei por perceber que tenho todas as vigas sem patilhas na armadura inferior. E as superiores com aprox. 10cm. Ainda secorrigiu algumas das superioes e uma das inferiores ainda empalmou uns L's. O problema é que quando a questão foi levantada já tinha a laje quase toda armada. Acabei por encher assim com algum pessoal a dizer que aquilo não me daria problemas.
    O que acham? Eu nas situações piores tenho um encastre nos pilares das armaduras inferiores de cerca de 22cm aprox. A superior com mais 10cm. Que são as vigas do meio da casa.
    Devo fazer alguma coisa ou rezar para aquilo não me dar chatices.
      20220923_090743.jpg
  5.  # 365

    Laje do 1º andar com betão, apenas 28m³... Começo a achar que vou gastar mais em betão do que no ferro.
    Pilares montados, cofragem fechada, falta uns apoios.
    Isolamento na lateral a acompanhar a estrutura. Aqui tive um percalço. Estava a colar com cola tipo silicone, mas descolavam com o vento (e nunca ia uma só, era tipo dominó). Com espuma já ficaram no sitio. Tive foi de deixar expandir a espuma antes de as colar à parede, sem demorar demasiado tempo para a espuma não secar. Isto para a espuma não expandir na parede e ter a placa com 1cm de folga.
    Na segunda vai encher os pilares e a escada. A escada não encheu com a laje para ter mais quantidade de betão com os pilares. Se não vou pagar o betão dos pilares a preço d'ouro. Já me chegou no piso térreo essa brincadeira (onde paguei o m³ acima dos 200€).
      20220928_130724.jpg
  6.  # 366

    Colocado por: paulovalenteLaje do 1º andar com betão, apenas 28m³... Começo a achar que vou gastar mais em betão do que no ferro.


    Está a pagar o m3 bombado a quanto?
  7.  # 367

    Colocado por: MS_11Está a pagar o m3 bombado a quanto?


    O c25/30 s3 xc2 a 78€+iva
    A bomba a 11€/m3+iva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MS_11
  8.  # 368

    Nessa laje estão 3k de betão.
  9.  # 369

    Colocado por: paulovalente

    O c25/30 s3 xc2 a 78€+iva
    A bomba a 11€/m3+iva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MS_11


    Obrigado, estava aqui a estimar por alto o valor a largar para a semana em sapatas e vigas de fundação.
  10.  # 370

    Atualizando o tópico.
    Já enchi os pilares do piso 1 e a escada de acesso.
    Nem tudo correu como devia, um carro mal-estacionado levou a um atraso de quase 1:30 (e tinha polícia na obra). Comecei a encher com betão às 10:30 e acabei às 11:30. Detalhe, a betoneira saiu da central às 8:30. Ou seja, o último betão entrou em obra 3 horas depois. Só descobri isso quando vi os papeis de controlo.
      20221008_172451.jpg
  11.  # 371

    Escada.
      20221008_172437.jpg
  12.  # 372

    Actualização.
    Laje do piso 2 executada.
    Mais 23m³ de betão para 100m² de laje. Já se começa a ver o fim da estrutura à vista. Até agora nada de fissuras no betão. Mas já com uns bons m³ de água gastos.
      1.jpg
  13.  # 373

    A laje já com os pilares lançados. Negativos das futuras casas de banho. Nesta laje já ficou também o negativo da chaminé cozinha e do recuperador de calor.
      2.jpg
  14.  # 374

    O detalhe está talvez um pouco insipiente, mas era isto o que pensava fazer. Que vos parece?

    Chateia-me um pouco não conseguir corrigir a ponte térmica debaixo da caleira.
    Mas por outro lado também me dá jeito que ela não suba muito.
      2022_11_25 Detalhe Construtivo.jpg
  15.  # 375

    Sobe o murete a frente e corrige a ponta térmica.
    Esse sítio é muito sensível
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  16.  # 376

    Colocado por: RicardoPortoSobe o murete a frente e corrige a ponta térmica.
    Esse sítio é muito sensível

    O murete devereria ser o mais baixo possível. O corte está no sitio mais desfavorável. Do outro extremo tenho o telhado mais baixo 20cm. Ou seja, se calhar vou começar quase a raspar na laje com a caleira e no final tenho altura para algum isolamento. Ainda pensei fazer em leca a caleira para ter material mais isolante. Mas como queria impermeabilizar a caleira com massa cimenticia a leca deixa-me aquilo irregular.
  17.  # 377

    Também pensei por 3cm de roofmate debaixo da zona da caleira mas penso que depois aquilo vai estalar tudo. Este detalhe é chato e se fica mal feito vai ser uma dor de cabeça
  18.  # 378

    Colocado por: paulovalenteChateia-me um pouco não conseguir corrigir a ponte térmica debaixo da caleira.

    Não faças isso!!!
    Porque razão não fazes os isolamento térmico completo sob a laje? com tecto falso.
    Até é favoável, pois a linha de telha pode descer um pouco mais e ficar tudo devidamente acomodado dentro da altura de cércea máxima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  19.  # 379

    Este podia ser um detalhe misto.
    São os dois casos extremos que vou ter na laje.
    Já estava a contar ter pladur com isolamento por baixo. Em vez dos 12cm assim coloco só 4cm que me dá jeito para conseguir ter a caleira mais baixa que as telhas.
      D-04 Detail.jpg
  20.  # 380

    Se meteres o murete da platibanda com um BTE15, arranjas mais espaço para a secção de caleira ou arranjas mais espaço de manobra para enchimentos e/ou erros na obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
 
0.0908 seg. NEW