Colocado por: mafgodEu uso as tomadas da minha garagem com o carregador portátil a 16A. Não são green up, mas aguentam várias horas e há vários anos sem problema.
Essa tomada green up, é schucko certo? Se sim, porquê cabo de 6mm se vai carregar no máximo 16A e para isso, cabo de 2,5mm é o suficiente?
Colocado por: elfo106Disjuntor de 16A curva C
Diferencial 30mA tipo F
Cabo 3G2.5 cumpre os mínimos olímpicos. Eu ia para 3G4 mas não tem mesmo de ser.
Colocado por: VarejoteCondutores 2.5, estão certificados que aguentam cerca de 25A sem problemas.
Colocado por: VarejoteAs extensões no mercado, mesmo da Legrand 16A 3450w, tem cabo 3G1.5.
Colocado por: elfo106Disjuntor de 16A curva C
Diferencial 30mA tipo F
Cabo 3G2.5 cumpre os mínimos olímpicos. Eu ia para 3G4 mas não tem mesmo de ser.
Colocado por: Malaico_EVA greenup arranjou um belo negócio :)
Colocado por: fpacardosoÉ mesmo como o mafgod disse, 10% é muito bom, as perdas andam sempre entre os 10% e 20%.
Tens perdas por todos o lado, é na rede elétrica, nos FV, faz parte.
Colocado por: elfo106Disjuntor de 16A curva C
Diferencial 30mA tipo F
Cabo 3G2.5 cumpre os mínimos olímpicos. Eu ia para 3G4 mas não tem mesmo de ser.
Colocado por: VarejoteCondutores 2.5, estão certificados que aguentam cerca de 25A sem problemas.isto não e correcto pois suportam essa corrente mas em distâncias muito curtas e durante curtos períodos de tempo, nunca horas a fio como num sistema de carregamento eléctrico.
Colocado por: jorgealvesisto não e correcto pois suportam essa corrente mas em distâncias muito curtas e durante curtos períodos de tempo, nunca horas a fio como num sistema de carregamento eléctrico.
Colocado por: Bruno.AlvesEu dou sempre o exemplo dos fornos de cozinha, já que este fórum é sobre casas :)
É obrigatório ligar o forno de cozinha diretamente ao quadro com fio de 4mm2. Nada de tomadas, nada de derivações, nada de junções. Os fornos têm potências máximas na casa dos 3kW (uns mais, outros menos)e trabalham normalmente pouquíssimo tempo à potência máxima (depois de atingir a temperatura, a potência é modelada).
Um VE a carregar a 16A são 3,6kW. Em contínuo, horas e horas e horas seguidas. Por isso não, 2,5mm2 não é boa ideia.
Façam outro teste: fio de 1,5mm2 também dá para 16A. Ponham um VE a carregar a 10A numa extensão de 1,5mm2 durante a noite. De manhã a extensão parece esparguete cozido, de tão quentinha que está :-)
Colocado por: Bruno.AlvesEu dou sempre o exemplo dos fornos de cozinha, já que este fórum é sobre casas :)
É obrigatório ligar o forno de cozinha diretamente ao quadro com fio de 4mm2. Nada de tomadas, nada de derivações, nada de junções. Os fornos têm potências máximas na casa dos 3kW (uns mais, outros menos)e trabalham normalmente pouquíssimo tempo à potência máxima (depois de atingir a temperatura, a potência é modelada).
Um VE a carregar a 16A são 3,6kW. Em contínuo, horas e horas e horas seguidas. Por isso não, 2,5mm2 não é boa ideia.
Façam outro teste: fio de 1,5mm2 também dá para 16A. Ponham um VE a carregar a 10A numa extensão de 1,5mm2 durante a noite. De manhã a extensão parece esparguete cozido, de tão quentinha que está :-)
Colocado por: Malaico_EVNão pesco de electricidade, mas quem me montou a tomada e quadro para carregar o carro disse-me que teria de ser fio de 4mm e um disjuntor de 20A. Isto para carregar a 16A (3,5kw), embora na maioria das vezes eu carregue a 10A.
Colocado por: EspalhaBrasas
a tomada está certificada para 16A e metem um disjuntor de 20A... é bom para chumbar uma obra. Arde a tomada mas o disjuntor não dispara hehe.
Colocado por: EspalhaBrasas
a tomada está certificada para 16A e metem um disjuntor de 20A... é bom para chumbar uma obra. Arde a tomada mas o disjuntor não dispara hehe.