Colocado por: Dias12entrada de agua pela impermeabilização
É para detetar o quê??
Colocado por: Nalotilserá vantajoso fazer o enchimento por duas vezes e não tudo no mesmo dia?
Colocado por: NalotilBoas,
Para evitar a rotura do ICF no enchimento com betão, e uma vez que é imperativo vibrar, será vantajoso fazer o enchimento por duas vezes e não tudo no mesmo dia?
Colocado por: marcocarNos blocos de cofragem, por norma betona se 1,5/1,6m de cada vez,
Colocado por: marcocarMas também se pode fazer junta de betonagem, em bies
Colocado por: zedasilvaNão!pois, mas se betonar tudo de uma vez os blocos em esferovite aguentam? Hummm
Colocado por: DR1982pois, mas se betonar tudo de uma vez os blocos em esferovite aguentam?
Colocado por: zedasilva
Não!
Ao betonar por duas vezes estará a criar na zona de transição entre as duas betonagens uma zona frágil. Basta que haja um pequeno sismo (eles existem todos os dias ainda que não os sentimos) e é o suficiente para criar uma fissura significativa nessa zona.
Como tem esferovite de ambos os lados essa fissura pode não ser visível o que faz com que a construção possa estar em risco de derrocada sem que ninguém se aperceba.
Os métodos alternativos são excelentes mas é preciso saber o que se está a fazer.
Não é á toa que os técnicos que se dedicam ao diagnostico e patologias têm cada vez mais solicitações para intervir neste tipo de "construção alternativa"
Colocado por: Nalotila resistência do betão à distração
Colocado por: zedasilvaescorados? Os blocos é
Têm que ser bem escorados.
Num dos projetos que estive envolvido, alertei o DT que achava que uma das paredes não teria escoramento suficiente.
Fui enxovalhado, porque tinha não sei quantas obras feitas que sabia o que estava a fazer.
Nem passado meia hora, só não ficou um desgraçado todo cag... de betão porque se desviou a tempo.
Colocado por: DR1982escorados? Os blocos é
Colocado por: zedasilvatal como eu falava, a menos que coloque uma barra dessas a meio de cada bloco (e mesmo assim) isso com betão autocompactavel que para quem nao sabe força mais que betão vibrado, la vai tudo… isto porque eu duvido que o bloco aguente a forca do betao ao encher 2.5/3m de altura
Sim, com soluções deste género.
Colocado por: zedasilvaO problema do ICF e de outros sistemas alternativos é que são encarados como sistemas mais simplesSe não for vendido assim, perde metade do interesse.
Colocado por: zedasilva
Queria referir tração correto?
Em relação à distração e à resistência do betão nesta zona, talvez o flopes queira mostrar o que fizeram na obra dele.
Colocado por: flopes109Então o ideal e botonar 1.5, fazer mais 1.5 de blocos e betonar novamente?não, isso cria uma junta no elemento que apos a secagem do primeiro 1.5 m o betão fresco da segunda betonagem nao vai unificar com o primeiro elemento. deve fazer uma unica betonagem.