  1.  # 21

    Das duas uma, ou a bomba recirculadora tem antiretorno e está averiado ou então nunca teve agua quente em condições, pois tem o circuito aberto entre a água fria e a água quente
  2.  # 22

    O sistema começou a se comportar assim á coisa de 1 mês, quando a temperatura dos painéis solares não é muito elevada (mais ou menos quando é inferior aos 60º) fico sem água quente nas torneiras.
    Quando a temperatura é superior (nos dias de calor) o sistema funciona corretamente.
  3.  # 23

    neste momento já tenho água quente nas torneiras
      image1 (2).jpeg
  4.  # 24

    Colocado por: MiltonRodriguesneste momento já tenho água quente nas torneiras
      image1 (2).jpeg


    O que mudou? Somente a meteorologia?
  5.  # 25

    Resistencia avariada?
    • SrR
    • 16 setembro 2022 editado

     # 26

    De certeza que tem a valvula anti retorno avariada, delhe uma pancadazita
  6.  # 27

    sim. a única coisa que alterou foi a temperatura a que esta a água.
    • SrR
    • 16 setembro 2022

     # 28

    É a anti retorno
  7.  # 29

    também acho.
    aqueles setas entre as temperaturas, deve querer dizer que a bomba de circulação esta a trabalhar.
    quando ela não trabalha a única coisa que impede a agua de circular em sentido contrario é a anti retorno. Como não deve estar a funcionar corretamente, quando a bomba não trabalha não á agua quente.
    Estou a pensar corretamente ?
    • SrR
    • 16 setembro 2022

     # 30

    Ora exactamente, esta a pensar muito bem, chegou la sozinho. Isto se a instalação for como me parece ser, á distancia é complicado
  8.  # 31

    Boa noite
    Queria desde já agradecer a todos os que participaram nesta "discussão".
    Hoje procedi a troca da válvula anti retorno, e o problema ficou resolvido :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  9.  # 32

    Só duas questões.
    A válvula que instalei não deve ser a mais apropriada para estar constantemente em água quente (o interior é em plástico), mas num domingo á tarde, foi a melhor que consegui arranjar.
    Alguma sugestão? qual será a mais apropriada para esta situação?

    Ao substituir a válvula reparei que alguns dos passadores também já não estão a funcionar "corretamente". Existem passadores apropriados para estarem constantemente em água quente?
 