Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Caríssimo. Dizer a e tal eu ajeito-me nestas coisas, não significa que saiba o que está a fazer e isso pode verificar-se nos esquemas que tem postado. Mesmo contra mim falando porque não sou nenhum pro, e também já vim pro fórum pedir ajuda porque estava as aranhas.

    Mas vamos por partes. Sou o unico a achar que isto está tudo errado??

    imagem

    Eu até podia dizer, a e tal o erro esta no user que fez mal a associação das cores, mas mesmo assim no máximo poderiam ser 2 tubos de retorno e 2 de ida, mas deveriam estar separados entre eles certo?? na pior das hipóteses ter ali entre a direita e a esquerda um passador.. a verificar-se quer uma coisa quer outra ste parece-me ser 1 dos maiores problemas de falta de rendimento. Vai pra li uma mistura que não dá com nada.

    Também sou da opinião, de usar 2 bombas circuladoras, mas é em detrimento da válvula de 3 vias e quando esta a ser utilizado o circuito para fazer AQS e Aquecimento no caso como só esta a ser feito aquecimento, a bomba da ida esta lá a mais

    Outro Pormenor interessante. Esses passadores estão todos na posição de fechados porque??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dmnspl
    • Zecter
    • 4 outubro 2022 editado

     # 2

    Este é para mim o esquema que deve tentar. Podenincluir na mesma os joelhos, queja la existem, eu é que preferi nao desenhar
    imagem

    Se quiser colocar a valvula anticondensacao a mesma é quase como de um t se tratasse. Ou seja coloca-a no tubo do retorno por cima da bomba ou onde lhe der jeito e vai ao tubo da ida buscar a agua quente..
  2.  # 3

    Colocado por: ZecterCaríssimo. Dizer a e tal eu ajeito-me nestas coisas, não significa que saiba o que está a fazer e isso pode verificar-se nos esquemas que tem postado. Mesmo contra mim falando porque não sou nenhum pro, e também já vim pro fórum pedir ajuda porque estava as aranhas.

    Mas vamos por partes. Sou o unico a achar que isto está tudo errado??


    imagem

    Eu até podia dizer, a e tal o erro esta no user que fez mal a associação das cores, mas mesmo assim no máximo poderiam ser 2 tubos de retorno e 2 de ida, mas deveriam estar separados entre eles certo?? na pior das hipóteses ter ali entre a direita e a esquerda um passador.. a verificar-se quer uma coisa quer outra ste parece-me ser 1 dos maiores problemas de falta de rendimento. Vai pra li uma mistura que não dá com nada.

    Também sou da opinião, de usar 2 bombas circuladoras, mas é em detrimento da válvula de 3 vias e quando esta a ser utilizado o circuito para fazer AQS e Aquecimento no caso como só esta a ser feito aquecimento, a bomba da ida esta lá a mais

    Outro Pormenor interessante. Esses passadores estão todos na posição de fechados porque??
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dmnspl


    Boa noite, o esquema que fez é exatamente como está montado o circuito com a exceção da bomba circuladora na IDA.
    Apenas tem 1 ida e 1 retorno, deriva é 1 ida e 1 retorno para R/C e 1 ida e 1 retorno para o 1° andar

    Se o TE fizer o trabalho da valvula anti condensação ótimo que é dinheiro que poupo.

    E em relação ao depósito de inércia?
  3.  # 4

    Colocado por: ZecterEste é para mim o esquema que deve tentar. Podenincluir na mesma os joelhos, queja la existem, eu é que preferi nao desenhar
    imagem

    Se quiser colocar a valvula anticondensacao a mesma é quase como de um t se tratasse. Ou seja coloca-a no tubo do retorno por cima da bomba ou onde lhe der jeito e vai ao tubo da ida buscar a agua quente..


    Os passadores estão fechados porque estou a imbutir aas tubagens nas paredes e achei por bem fechar tudo
    • SrR
    • 4 outubro 2022

     # 5

    Colocado por: ZecterEste é para mim o esquema que deve tentar. Podenincluir na mesma os joelhos, queja la existem, eu é que preferi nao desenhar
    imagem

    Se quiser colocar a valvula anticondensacao a mesma é quase como de um t se tratasse. Ou seja coloca-a no tubo do retorno por cima da bomba ou onde lhe der jeito e vai ao tubo da ida buscar a agua quente..
    o vaso é no lado mais frio do circuito
    Concordam com este comentário: Zecter
  4.  # 6

    Colocado por: Dmnspl

    Boa noite, o esquema que fez é exatamente como está montado o circuito com a exceção da bomba circuladora na IDA.
    Apenas tem 1 ida e 1 retorno, deriva é 1 ida e 1 retorno para R/C e 1 ida e 1 retorno para o 1° andar

    Se o TE fizer o trabalho da valvula anti condensação ótimo que é dinheiro que poupo.

    E em relação ao depósito de inércia?


    Tudo errado. Repare que no meu esquema eu tenho as idas enos retornos separados. A sua montagem tem tudo junto.

    Não 1 te nao faz a vez de uma válvula anticondensacao.onque eu queria dizer e que voce coloca a válvula em série com o tubo de retorno ao recuperador, e vai ao tubo de ida aos radiadures buscar a agua quente para a valvula fazer a mistura
  5.  # 7

    Colocado por: SrRo vaso é no lado mais frio do circuito


    Também fiquei com essa dúvida sim
  6.  # 8

    Colocado por: SrRo vaso é no lado mais frio do circuito
    Concordam com este comentário:Zecter
    certo. Eu tava a olhar pra um esquema e a desenhar doutra forma e enganei-me..

    Mas nao fazia sentido o enchimento estar também na parte mais fria??
  7.  # 9

    Colocado por: Zecter

    Tudo errado. Repare que no meu esquema eu tenho as idas enos retornos separados. A sua montagem tem tudo junto.

    Não 1 te nao faz a vez de uma válvula anticondensacao.onque eu queria dizer e que voce coloca a válvula em série com o tubo de retorno ao recuperador, e vai ao tubo de ida aos radiadures buscar a agua quente para a valvula fazer a mistura


    É da foto, já tinha dito anteriormente que não era perceptivel e até fiz um esquema como está.

    As 3 imagens que vou agora carregar penso que vão de encontro ao que está a dizer e que eu também penso fazer
      AC22.png
      AC3.png
  8.  # 10

    A segunda foto do post #18 é uma ilusão de ótica.
    Aquilo parecem 4 tubos que derivam para 2, tudo na mesmo coletor mas são na verdade dois T independentes.
    O da esquerda está encostado á parede e o da direita mais perto do fotógrafo.

    Se a foto for tirada de cima dá para ver o que eu digo...


    Edit: veja isto se ajuda:
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pt.giacomini.com/sites/giacomini.pt/files/manual-tecnico-centrais-termicas-giacomini.pdf&ved=2ahUKEwiqq77Uscf6AhUIaBoKHRgzCigQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw12jYzySXYRnuc7waSFoSiU
    Concordam com este comentário: Dmnspl
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dmnspl
    • Dmnspl
    • 4 outubro 2022 editado

     # 11

    IMG-20221004-194902
  9.  # 12

    imagem
    Ali está separado?
  10.  # 13

    Colocado por: Zecterimagem
    Ali está separado?


    Sim

    IMG-20221004-194902
  11.  # 14

    Colocado por: DmnsplIMG-20221004-194902
    txii que diferença. Assim ja a musica é outra..

    Nao creio que va ganhar ao nivel do rendimento em colocar a válvula anticondensacao. Ja o deposito de inércia, nao opino que nao tenho conhecimemto soficiente para tal... pergunto entao. Será que o recuperador satisfaz as necessidades da sua instalacao?
    Concordam com este comentário: Dmnspl
    • SrR
    • 4 outubro 2022

     # 15

    Colocado por: Zecternao fazia sentido o enchimento estar também na parte mais fria??
    sim e ligado à agua quente.
    Concordam com este comentário: Dmnspl
    • Dmnspl
    • 4 outubro 2022 editado

     # 16

    Colocado por: Zectertxii que diferença. Assim ja a musica é outra..

    Nao creio que va ganhar ao nivel do rendimento em colocar a válvula anticondensacao. Ja o deposito de inércia, nao opino que nao tenho conhecimemto soficiente para tal... pergunto entao. Será que o recuperador satisfaz as necessidades da sua instalacao?
    Concordam com este comentário:Dmnspl


    😂
    A válvula anticondensacao seria mais para ter um arranque mais 'limpo', eficiente e até mais rápido talvez..
    O recuperador pelas características creio que sim..
    Aliás ele aquece bem a casa a minha questão é que se não estiver sempre a meter lenha morre rapidamente.

    Potência Utilização (kW) 23,9-44,6
    Potência Nominal (kW) 34,3
    Potência Utilização (kcal) 20.680
    Potência Média da Água (kW) 24

    A soma da potencia de todos os radiadores com um delta t50 dá aproximadamente 17000w
  12.  # 17

    Colocado por: SrRsim e ligado à agua quente.


    Desculpe a minha ignorância está a falar a sério? Não é como está, no retorno?
  13.  # 18

    Colocado por: Dmnspl

    Desculpe a minha ignorância, está a falar a sério? Não é como está, no retorno?
  14.  # 19

    Muito resumidamente o que pretendo fazer é o que está neste esquema :
    O recuperador aquece o depósito que por sua vez vai aquecer os radiadores.
    O excedente de calor é armazenado no depósito para quando o recuperador deixar de ter combustível continuar a alimentar o circuito de aquecimento.
    Antes de começar, é viável? Terei maior autonomia e rendimento? Ou é só na teoria?
      wpgmlytxpblcxdce0pqa2xifg9jdwqiunfurvemn.jpg
  15.  # 20

    Colocado por: DmnsplTerei maior autonomia
    nao,pois isso é uma relação de potencias e esta muito á justa.
    Colocado por: Dmnsplse não estiver sempre a meter lenha morre rapidamente
    vai ter que continuar alimentar o recuperador mais ou menos como faz actualmente

    Colocado por: Dmnsplrendimento?
    sim, pois vai permitir aproveitar mais calor do combustível queimado.


    o vaso de expansão deverá ser no minimo de 24litros para um volume de inercia adicional de 200litros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dmnspl
 
0.0259 seg. NEW