    A cabeça termostástica fecha quando a temperatura definida na cabeça, é atingida, nessa cabeça ou no comparteimento onde o radiador está instalado?
    • SrR
    • 24 outubro 2022

     # 2

    Temperatura na zona da cabeça
  2.  # 3

    Bem me parecia....
    • SrR
    • 24 outubro 2022

     # 4

    Colocado por: Sansoni7Bem me parecia....
    a cabeça vai ler a temperatura naquela zona mas nao se esqueça que o radiador em funcionamento vai existir uma circulação do ar atraves da convecçao, ou seja a cabeça vai ler a temperatura tambem dessa circulação de ar o que lhe pode dar uma media aproximada da temperatura do local
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  3.  # 5

    Alguém faz uma instalação deste gênero em Braga?

    Tenho lá um recuperador e toda a casa com aquecimento central, mas não tenho qualquer depósito de inércia.

    1. É possível montar isto sem depósito inércia
    2. É possível colocar apenas o recuperador a aquecer diretamente os radiadores via cablagem ou deve ir à caldeira?
    3.Como controlar a temperatura limite caso não haja o tal depósito de inércia?
  4.  # 6

    1: sim, eu tive o inverno passado todo sem depósito. Vou instalar um de 200l agora
    2: sem ir á caldeira a gás? Em princípio basta ter 2 válvulas de retenção
    3: tem que ter a válvula de tiragem automática. Mas com a casa já quente se colocar lenha vai ser complicado evitar um pico de temperatura...
  5.  # 7

    Colocado por: manelvc1: sim, eu tive o inverno passado todo sem depósito. Vou instalar um de 200l agora
    2: sem ir á caldeira a gás? Em princípio basta ter 2 válvulas de retenção
    3: tem que ter a válvula de tiragem automática. Mas com a casa já quente se colocar lenha vai ser complicado evitar um pico de temperatura...


    Obrigado pela resposta.

    Eu creio que o caminho mais fácil que tenho é de facto mandar os tubos PPR à caldeira de gás ao invés de a um radiador, mas pergunto-me se é vantajoso enviar os tubos à caldeira para que ela faça depois a circulação dentro dos radiadores sem consumo de gás.

    Também tenho possibilidade de os mandar diretamente a um radiador, mas como garantir que não aquecem acima do limite estabelecido?
    Não tenho o projeto de aquecimento central


    Alguém conhece alguém que dimensione um sistema destes em Braga?
  6.  # 8

    Colocado por: TicMicAlguém faz uma instalação deste gênero em Braga?

    Tenho lá um recuperador e toda a casa com aquecimento central, mas não tenho qualquer depósito de inércia.

    1. É possível montar isto sem depósito inércia

    Sim. tenho caldeira de aquecimento central a pelletes e não tenho depósito de inércia. na altura, para ser o correto teria que ter uma enorme capacidade e eu não quiz.Por outro lado, a marca da caldeira também não o recomenda.

    2. É possível colocar apenas o recuperador a aquecer diretamente os radiadores via cablagem ou deve ir à caldeira?

    Diretamente aos radiadores, sim. No entanto, só aquece a casa com o recuperador e não sei se tem potência para os radiadores instalados.
    3.Como controlar a temperatura limite caso não haja o tal depósito de inércia?


    Através de um controlador de funcionamento do recuperador por radiofrequência, se o recuperador for a pelletes. Se for a lenha, a bomba circuladora controla o início da circulação e só desliga quando a temperatura do recuperador baixar.
    __________

    Não sou técnico. Respondi ás questões com a minha experiência de utilizador.
    • SrR
    • 26 outubro 2022

     # 9

    Colocado por: TicMic

    Obrigado pela resposta.

    Eu creio que o caminho mais fácil que tenho é de facto mandar os tubos PPR à caldeira de gás ao invés de a um radiador, mas pergunto-me se é vantajoso enviar os tubos à caldeira para que ela faça depois a circulação dentro dos radiadores sem consumo de gás.

    Também tenho possibilidade de os mandar diretamente a um radiador, mas como garantir que não aquecem acima do limite estabelecido?
    Não tenho o projeto de aquecimento central


    Alguém conhece alguém que dimensione um sistema destes em Braga?
    liga a tubagem que sai do recuperador a pellets à seçcao de tubagem mais larga do aquecimento, que no seu caso deve ser junto à caldeira a gas, depois coloca as anti retorno e esta feito.
  7.  # 10

    Boa noite, decidi então começar com as alterações do meu aquecimento central.
    Deixo aqui algumas fotos dos trabalhos já realizados.
    Caso tenham algumas dicas ou alguma coisa a mudar estou aberto a sugestões

    Alterações:
    Circuito recuperador-deposito inércia
    - adicionei válvula anti condensação a 55°c
    - mudei o vaso de expansão 50lt para o retorno

    Circuito depósito - radiadores
    - válvula termóstatica 3 vias (45°C a 70°C) para evitar desperdício da temperatura acima de 70°c
    - válvula anti retorno no bypass da válvula termóstatica
    - bomba circuladora no retorno

    Aceito criticas /sugestões...
      IMG_20221031_185929.jpg
      IMG_20221031_185755.jpg
      IMG_20221031_151103.jpg
  8.  # 11

    tenha só cuidado para não fazer termossifão na saída para os radiadores

    só tenho uma duvida que também se aplica ao meu caso. o enchimento não deveria estar depois da válvula anticondensação, para caso a válvula de segurança térmica faça uma descarga entrar a agua no circuito o mais fria possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dmnspl
  9.  # 12

    Colocado por: manelvctenha só cuidado para não fazer termossifão na saída para os radiadores

    só tenho uma duvida que também se aplica ao meu caso. o enchimento não deveria estar depois da válvula anticondensação, para caso a válvula de segurança térmica faça uma descarga entrar a agua no circuito o mais fria possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dmnspl


    Pode explicar melhor como evitar termosifão?

    Eu tenho o enchimento entre a válvula de condensação e o vaso de expansão, mas deixei um passador para ir ligar à válvula de segurança térmica o mais próximo do recuperador..não sei se é válido mas já agora gostaria de uma opinião.
      IMG_20221103_190840_50.jpg
  10.  # 13

    ****-se que os acessórios estão ao preço do ouro...

    Que termostática é essa? estava a pensar comprar esta da callefi mas aquilo tem um buraco ridiculo de ai uns 8mm na admissão de quente: https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/misturadora-termostatica-regulavel-520430

    estas aqui não me parecem mt melhores em termos de caudal: https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/misturadora-termostatica-antiqueimadura-252700

    o resto já vai para preços de quase 90€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dmnspl
    • SrR
    • 4 novembro 2022

     # 14

    Pode utilizar uma valvula anti condensação que pode tanto controlar a temperatura que vai pro aquecimento como controlar a temperatura de retorno ao recuperador
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dmnspl
  11.  # 15

    Colocado por: manelvc****-se que os acessórios estão ao preço do ouro...

    Que termostática é essa? estava a pensar comprar esta da callefi mas aquilo tem um buraco ridiculo de ai uns 8mm na admissão de quente:https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/misturadora-termostatica-regulavel-520430

    estas aqui não me parecem mt melhores em termos de caudal:https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/misturadora-termostatica-antiqueimadura-252700

    o resto já vai para preços de quase 90€


    Eu comprei esta neste site

    https://www.faustoricambi.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=37850&idC=526&l=1

    A questão das termóstaticas que meteste é que a temperatura de regulação vai até 45°C e eu meti esta para poder regular até 70°c.

    Podes explicar a situação do efeito termosifao?


    Colocado por: SrRPode utilizar uma valvula anti condensação que pode tanto controlar a temperatura que vai pro aquecimento como controlar a temperatura de retorno ao recuperador


    A válvula anti condensação creio que não serve para o que pretendo..
    O meu objetivo é que a temperatura para os radiadores não passe dos 65/70°C para não desperdiçar energia em vão.
    É a válvula anti condensação regula a temperatura para ser sempre superior à uma determinada temperatura
    • SrR
    • 4 novembro 2022

     # 16

    Colocado por: Dmnsplpasse dos 65/70°C para não desperdiçar energia em vão.
    É a válvula anti condensação regula a temperatura para ser sempre superior à uma determinada temperatura
    tb serve de misturadora
  12.  # 17

    Eu sei Sérgio, o problema dessas é que o valor é fixo. Uma vez que a minha instalação está a ser a olhometro e não com cálculos dá-me jeito poder variar para ir testando..

    Colocado por: SrRsim, um sifao termico, na saida da quente vira para baixo


    In #53
    • SrR
    • 5 novembro 2022

     # 18

    Colocado por: manelvcsei Sérgio, o problema dessas é que o valor é fixo. Uma vez que a minha instalação está a ser a olhometro e não com cálculos dá-me jeito poder variar para ir testando..
    manda vir de fora
  13.  # 19

    Acabei por comprar a 521500 por menos de 70€...
    • SrR
    • 5 novembro 2022

     # 20

    Sabe k essa fala em ser so para AQS
 
0.0273 seg. NEW