  1.  # 1

    Sim, mas a limitação parece estar na temperatura de entrada. 85vs100
    • Dmnspl
    • 12 fevereiro 2023 editado

     # 2

    Boa noite, passado estes meses e depois de muitas tentativas/erro venho deixar o feedback da minha atual instalação.
    Antes de mais dizer que o propósito inicial que era ter uma maior autonomia é para esquecer tal como o @jorgealves referiu anteriormente.
    Com as várias mudanças que fui fazendo, neste momento o propósito é conseguir que o retorno seja em torno dos 55/60° (parte de baixo do depósito de inércia) para que o recuperador possa trabalhar mais tempo numa temperatura mais elevada

    Para explicar o meu sistema é de referir que deixo sempre uma temperatura mínima de 45° de um dia para o outro (parte de baixo do depósito)

    -Acendo o recuperador e a bomba circuladora do circuito radiadores liga aos 58° para fazer o pré aquecimento do circuito.
    -Aos 68° a bomba circuladora do sistema principal arranca.
    -A válvula de 3 vias que meti no circuito radiadores divide o caudal para a parte de baixo do depósito e para os radiadores, desta forma assegurar um retorno com uma boa temperatura
    -A juntar a isto tudo adicionei um shelly que mantém a bomba circuladora dos radiadores ligada se a parte de cima do depósito for superior a 65° e a parte de baixo superior a 53°

    De referir que:
    -Ainda ando a ajustar a velocidade das bombas para que o débito do sistema principal seja sempre maior que do circuito radiadores.
    -Estou a pensar trocar a válvula de 3 vias por uma anti condensação de 55°.
    -Trocar a ligação de IDA do circuito do recuperador--->depósito para a 2ª entrada a contar de cima

    Não sei se esta instalação é "correcta" mas é da maneira que o sistema se mantém durante mais tempo sem paragens e com uma temperatura constante.

    Obrigado a todos pelas sugestões e se tiverem algo que me aconselhem a mudar, sou todo ouvidos 👌
      IMG_20230212_213301.jpg
    • paulos
    • 12 fevereiro 2023 editado

     # 3

    NÃo entendi para que serve o depósito. Eu tenho o recuperador ligado aos radiadores, os tubos vão do recuperador ao tubos que saem da caldeira, tenho 4 passadores, 2 para a caldeira e 2 para os que vem do recuperador. Quando uso o recuperador abro os passadores dos tubos do recuperador e quando uso a caldeira para aquecimento, fecho os do recuperador e abro os da caldeira. Não quis complicar o sistema e encarecer com válvulas de 3 vias, pois raramente uso o gás.
    Toda a instalação está feita com tubos de cobre. tenho 2 válvulas de segurança no recuperador, uma de temperatura e uma de temperatura/pressão. A bomba está no retorno e liga quando a água está a 55ºC

    Para não haver desperdício de lenha coloquei um display de temperatura que coloquei a sonda no tubo de saída do recuperador, andei a fazer testes a colocar a sonda mais próximo ou mais longe da saída do recuperador para ele me medir +- o valor de ºC que circula nos radiadores. Assim consigo saber a temperatura da agua dos radiadores e vou colocando mais ou menos lenha, fechando ou abrindo mais o ar, conforme necessário para manter a água no valor pretendido.

    Simples, sem nada complicado. (tem também um vaso de expansão)
    (Não fui eu que fiz a instalação, foi um profissional da área conhecido, mas estive a ajudar. Eu só fiz a situação do display da temperatura)

    https://pt.aliexpress.com/item/32826579221.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.4f4595574Xn9dz&algo_pvid=5550c345-d838-4484-9db6-3db4cdeb0a3c&algo_exp_id=5550c345-d838-4484-9db6-3db4cdeb0a3c-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031837095243%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%216.18%214.02%21%21%21%21%21%40211beca116762411930952408d0751%2112000031837095243%21sea%21PT%212318587035&curPageLogUid=KRa1IeTQeBTE
  2.  # 4

    No meu caso serve para:
    -absorver picos de temperatura
    -manter uma temperatura +/- constante por mais tempo tanto na ida como no retorno
    -e como tenho uma temperatura de retorno elevada o vai fazer com que tenha uma combustão limpa e gaste menos Lenha para aquecer a água no recuperador

    De referir que tenho regulação automática de combustão para manter a água em torno dos 70°.

    Ou seja, só tenho que me preocupar em meter 2/3 cavacas todas as 1:30/2h para manter e encher a fornalha à noite, o que a meu ver é bastante bom
    Concordam com este comentário: jorgealves
  3.  # 5

    Colocado por: DmnsplEstou a pensar trocar a válvula de 3 vias por uma anti condensação de 55°.
    ontem era tarde
  4.  # 6

    Colocado por: jorgealvesontem era tarde


    É o que vou fazer!
    De resto, mudava alguma coisa?
  5.  # 7

    Colocado por: DmnsplNo meu caso serve para:
    -absorver picos de temperatura
    -manter uma temperatura +/- constante por mais tempo tanto na ida como no retorno
    -e como tenho uma temperatura de retorno elevada o vai fazer com que tenha uma combustão limpa e gaste menos Lenha para aquecer a água no recuperador

    De referir que tenho regulação automática de combustão para manter a água em torno dos 70°.

    Ou seja, só tenho que me preocupar em meter 2/3 cavacas todas as 1:30/2h para manter e encher a fornalha à noite, o que a meu ver é bastante bom
    Concordam com este comentário:jorgealves

    Dessa forma com o depósito não demora muito o arranque? Não liga e desliga muitas vezes até conseguir manter a temperatura pedida?
    • Dmnspl
    • 13 fevereiro 2023 editado

     # 8

    Colocado por: paulos
    Dessa forma com o depósito não demora muito o arranque? Não liga e desliga muitas vezes até conseguir manter a temperatura pedida?


    Muito pelo contrário. Como deixo sempre o depósito com temperatura (60° em cima e 50° em baixo), consigo fazer o arranque praticamente quando acendo fogueira.
    Com o retorno do depósito para o recuperador entre os 50° e 60° evita essas paragens.
    A válvula de 3 vias que está no circuito de radiadores, que irei substituir por uma válvula anticondensação ajuda é fundamental para manter temperatura no depósito.
  6.  # 9

    Colocado por: Dmnspl

    Muito pelo contrário. Como deixo sempre o depósito com temperatura (60° em cima e 50° em baixo), consigo fazer o arranque praticamente quando acendo fogueira.
    Com o retorno do depósito para o recuperador entre os 50° e 60° evita essas paragens.
    A válvula de 3 vias que está no circuito de radiadores, que irei substituir por uma válvula anticondensação ajuda é fundamental para manter temperatura no depósito.


    No meu caso se começar com canhotas não muito grandes a água começa a circular em 20min, depois pára 1 ou 2 vezes e não volta a parar. Em 1h está a agua a circular permanentemente a 55/60ºC
    Se não ligar o recuperador 2 ou 3 dias, aí demora mais um pouco.
  7.  # 10

    Colocado por: paulosbomba está no retorno e liga quando a água está a 55ºC
    é muito baixo, a temperatura ideal ronda os 70°C na saída
  8.  # 11

    Colocado por: Dmnsplválvula de 3 vias que está no circuito de radiadores,
    eu estava a referir me a válvula no retorno do recuperador.

    A válvula á saída está a mais não tendo qualquer funcionalidade
  9.  # 12

    Colocado por: jorgealveseu estava a referir me a válvula no retorno do recuperador.

    A válvula á saída está a mais não tendo qualquer funcionalidade


    A válvula anticondensação no retorno do recuperador já tenho.

    Estava a referir-me em trocar a válvula de 3 vias misturadora na IDA do depósito para radiadores por uma anticondensação no retorno dos radiadores para o depósito.
    Porque pelos testes que fiz, se colocar direto do depósito para os radiadores fico com um retorno à volta dos 35/40° que por sua vez vai baixar a temperatura da parte de baixo do depósito tendo por sua vez um retorno nessas temperaturas ao recuperador. Para não falar que no arranque o retorno dos radiadores baixa a temperatura do depósito para perto dos 25°, que vai fazer com que o arranque seja muito lento.
  10.  # 13

    Colocado por: jorgealvesé muito baixo, a temperatura ideal ronda os 70°C na saída

    A bomba está a 55ºC mas quando liga e como tenho a sonda de temperatura no tubo, costuma atingir 70 e pouco. A sonda que faz atuar a bomba não está metida na agua, está colocada no tubo de cobre a saida do recuperador.
  11.  # 14

    Colocado por: paulos
    A bomba está a 55ºC mas quando liga e como tenho a sonda de temperatura no tubo, costuma atingir 70 e pouco. A sonda que faz atuar a bomba não está metida na agua, está colocada no tubo de cobre a saida do recuperador.


    A meu ver uma válvula anticondensação era importante, nem que fosse para dar mais saúde ao recuperador.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  12.  # 15

    Colocado por: DmnsplPorque pelos testes que fiz, se colocar direto do depósito para os radiadores fico com um retorno à volta dos 35/40° que por sua vez vai baixar a temperatura da parte de baixo do depósito tendo por sua vez um retorno nessas temperaturas ao recuperador.
    para isso tem lá a válvula anti-condensação,
    precisa é de controlar o funcionamento do circulador
  13.  # 16

    Colocado por: Dmnspl

    A válvula anticondensação no retorno do recuperador já tenho.

    Estava a referir-me em trocar a válvula de 3 vias misturadora na IDA do depósito para radiadores por uma anticondensação no retorno dos radiadores para o depósito.
    Porque pelos testes que fiz, se colocar direto do depósito para os radiadores fico com um retorno à volta dos 35/40° que por sua vez vai baixar a temperatura da parte de baixo do depósito tendo por sua vez um retorno nessas temperaturas ao recuperador. Para não falar que no arranque o retorno dos radiadores baixa a temperatura do depósito para perto dos 25°, que vai fazer com que o arranque seja muito lento.


    @jorgealves acha que estou a pensar de forma errada? Existe uma forma melhor de fazer?
    Obrigado
  14.  # 17

    Colocado por: DmnsplExiste uma forma melhor de fazer?
    poderia ter um grupo de impulsão com misturadora de temp variavél a fazer a mistura para os radiadores controlado por temp minima de deposito e temp ambiente
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 13 fevereiro 2023

     # 18

    Colocado por: jorgealvespoderia ter um grupo de impulsão com misturadora de temp variavél a fazer a mistura para os radiadores controlado por temp minima de deposito e temp ambiente
    e seccionar e regular as zonas a climatizar com as cabeças termostáticas e caudal que á medida que iam fechando ia carregando o depósito de inércia para aumentar a autonomia.
    • SrR
    • 13 fevereiro 2023 editado

     # 19

    E poderia fazer assim a instalação caso pretenda mais rapidez a enviar agua pro aquecimento sem estar à espera que a inercia aqueça totalmente, mas como esta nao vem mal ao mundo.
      IMG_20230212_2133012.jpg
  15.  # 20

    Colocado por: SrRE poderia fazer assim a instalação caso pretenda mais rapidez a enviar agua pro aquecimento sem estar à espera que a inercia aqueça totalmente, mas como esta nao vem mal ao mundo.
      IMG_20230212_2133012.jpg


    Fazendo este esquema mas com o tal grupo de impulsão com misturadora para continuar a ter a vantagem da inércia poder absorver picos certo?


    Colocado por: jorgealvespoderia ter um grupo de impulsão com misturadora de temp variavél a fazer a mistura para os radiadores controlado por temp minima de deposito e temp ambiente


    Estaríamos a falar de um grupo idêntico à série 166 da Caleffi?
 