Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Ultimas
      Screenshot_20221212-203940_Gallery.jpg
      Screenshot_20221212-203950_Gallery.jpg
    • SrR
    • 12 dezembro 2022

     # 22

    Isso sao fotos do controlador solar, nao é isso..
    Concordam com este comentário: jorgealves
  2.  # 23

    fotos disto
      02.jpg
  3.  # 24

    Ok.ja tenho
      Screenshot_20221213-192638_Gallery.jpg
  4.  # 25

    Colocado por: Silvia rochaOk.ja tenho
      Screenshot_20221213-192638_Gallery.jpg
    fale com o instalador pois tem uma ou mais elementos na máquina que precisam de ser substituídos.
  5.  # 26

    Tem ideia quais poderão ser?
  6.  # 27

    Colocado por: Silvia rochaTem ideia quais poderão ser?
    os dois actuadores das válvulas 3 vias internas.

    Para essa versão existe um service Alert para estes componentes
  7.  # 28

    Pois a maquina nao indicou qualquer erro.
    Quaus seriam os valores corretos a constar no TR TV E V ?

    Agradeco desde ja toda ajuda que me prestou. Obrigada
  8.  # 29

    Colocado por: Silvia rochaQuaus seriam os valores corretos a constar no TR
    qualquer coisa abaixo de 50°C com um Tdhw a rondar os 45°C
  9.  # 30

    Colocado por: jorgealvesos dois actuadores das válvulas 3 vias internas.

    Para essa versão existe um service Alert para estes componentes
    uma coisa destas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
      1671014217318665715534663936106.jpg
  10.  # 31

    Que está aqui
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc, jorgemlflorencio
      16710144137043310757022059910621.jpg
  11.  # 32

    Que top de suporte!
    Concordam com este comentário: RUIOLI, SMBS, manelvc, LrLisboa, nocas1, JP94, ClioII, falcon16, jorgemlflorencio
  12.  # 33

    Atenção que isto não anula nem substitui uma vista técnica de diagnóstico.
  13.  # 34

    Obrigada Jorge. Isto quer dizer que ja nao vou poder comprar o bacalhau para o natal 🤣 estamos falar em que faixa de valores? por alto
  14.  # 35

    Colocado por: Silvia rochaObrigada Jorge. Isto quer dizer que ja nao vou poder comprar o bacalhau para o natal 🤣 estamos falar em que faixa de valores? por alto
    a ser efectivamente esta a causa custa 148€+iva mais mão de obra e deslocações.

    Para alguns modelos existe uma extensão de garantia até 2023 sobre este específico componente
  15.  # 36

    Impecável esta assistência online!!
  16.  # 37

    Se fosse só online. :)
    As qualidade das marcas ajuda...mas honestamente as pessoas é que fazem a verdadeira diferença!
    Concordam com este comentário: Peper87, RUIOLI
  17.  # 38

    Colocado por: rpmmsantosImpecável esta assistência online!!


    Sem duvida...clareza e disponibilidade impec.
  18.  # 39

    Colocado por: ptugaSe fosse só online. :)
    As qualidade das marcas ajuda...mas honestamente as pessoas é que fazem a verdadeira diferença!
    Concordam com este comentário:André Pimenta

    Claramente! Quem sabe e quem se disponibiliza a ajudar vale muito..
  19.  # 40

    Pois bem. O tecnico veio ontem mas deve perceber ainda menos do que eu. Pediu para reagendar a visita porque necessitava comunicar com os técnicos da Daikin para o ajudar nos caculos dos parâmetros....porque a hora que veio ja estavam encerrados. Mas desconfia ser a valvula. Tentei reagendar para amanhã mas nao me ligaram de volta sequer...e sou insistente
    Resumindo sem piso e agora a agua quente foi se de vez.
    Alguma recomendação de tecnico que perceba "disto" e onde arranjar a valvula sem ter de esperar meses??? Tenho 2 crianças e tomar banho na bacia com recurso a chaleira nao é facil...
 