Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    Colocado por: RuicamposMá Solução? Era melhor gesso projetado??

    500 vezes melhor e mais barato
  2.  # 42

    Colocado por: zedasilva
    500 vezes melhor e mais barato




    É a sua opinião, respeito e agradeço!



    Relativamente a minha situação, o que posso fazer para eliminar aquelas pontes termicas?
  3.  # 43

    Colocado por: RuicamposAlguma solução para corrigir a ponte termica existente nas ombreiras?

    Aplicar ETICS
  4.  # 44

    Colocado por: zedasilva
    Aplicar ETICS





    Como? Já tenho os aluminios colocados....



    Poderia facultar-me o seu contato de telemovel?
  5.  # 45

    Colocado por: RuicamposComo? Já tenho os aluminios colocados....

    As boas práticas dizem que o ETICS deve ser aplicado já com a caixilharia aplicada.
    Vai é perder a vista de alguma espessura do perfil da caixilharia
  6.  # 46

    Colocado por: zedasilva
    As boas práticas dizem que o ETICS deve ser aplicado já com a caixilharia aplicada.
    Vai é perder a vista de alguma espessura do perfil da caixilharia





    Não existe outros opções? Massas de isolamento?
  7.  # 47

    Colocado por: RuicamposMassas de isolamento?

    Há quem diga que sim mas...
    para além de que estará a sobrepor materiais que podem não ser compatíveis.
    Argamassa de revestimento do ETICS e as chamadas massas de isolamento
  8.  # 48

    Colocado por: zedasilva
    Há quem diga que sim mas...
    para além de que estará a sobrepor materiais que podem não ser compatíveis.
    Argamassa de revestimento do ETICS e as chamadas massas de isolamento





    Visto que o aluminio andam dentro da casa, este não cria a rotura termica necessária?
  9.  # 49

    O alumínio mesmo que seja de RT está aplicado numa zona fria.
    Acabada por ser também uma ponte térmica
      3.JPG
  10.  # 50

    Colocado por: zedasilvaO alumínio mesmo que seja de RT está aplicado numa zona fria.
    Acabada por ser também uma ponte térmica
      3.JPG




    O aluminio levou fita expansiva para não estar em contato direto com as ombreiras!
  11.  # 51

    Colocado por: RuicamposO aluminio levou espuma expansiva para não estar em contato direto com as ombreiras!

    Você diz as coisas todas ás mi jinhas
    :)
    Tem calços em quê e está afastado das ombreiras quanto?
  12.  # 52

    Colocado por: RuicamposComo? Já tenho os aluminios colocados....
    Nem que seja etics com 2cm para não causar tanto impacto. Acredito que fique melhor.

    Estou como o zédasilva, essas ombreiras para estarem assim molhadas têm de apanhar água da chuva, ou pelo menos absorvem a humidade do exterior.
  13.  # 53

    Colocado por: zedasilva
    Você diz as coisas todas ás mi jinhas
    :)
    Tem calços em quê e está afastado das ombreiras quanto?




    Aquilo foi utilizado fita expansiva da wurth... Acho que que no final fica com 3 cm!
  14.  # 54

    Colocado por: HAL_9000Nem que seja etics com 2cm para não causar tanto impacto. Acredito que fique melhor.

    Estou como o zédasilva, essas ombreiras para estarem assim molhadas têm de apanhar água da chuva, ou pelo menos absorvem a humidade do exterior.




    Não apanham! Como dito anteriormente tem uma cornija com 2 Mt, na parte traseira da casa!


    E apresenta a mesma patologia....
  15.  # 55

    Colocado por: HAL_9000Nem que seja etics com 2cm para não causar tanto impacto. Acredito que fique melhor.

    Estou como o zédasilva, essas ombreiras para estarem assim molhadas têm de apanhar água da chuva, ou pelo menos absorvem a humidade do exterior.





    Como pode ver na foto, a zona do capoto, está completamente seca!!!
      IMG_20221123_0749482.jpg
  16.  # 56

    Recentemente na minha obra tive uma infiltração por falta de um rufo (logo no início destas chuvas) e começou assim mesmo. A água infiltrada era muita e o chão (arrumos) continua a secar depois de resolvido o problema. Pela minha experiência, se essas manchas são no interior da casa, tem aí uma infiltração muito séria.
    Eu começaria e ver por onde entra a água: o telhado / cobertura (plana ou não).
    QUe isso não tem bom aspecto não tem, mas eu não sou especialista e há-os aqui a responder a questões.
    Boa sorte para a resolução do problema: eu com muito menos fiquei muito aborrecido...
  17.  # 57

    Colocado por: RuicamposComo pode ver na foto, a zona do capoto, está completamente seca!!!
    Porque tendo menos massas, absorve menos humidade. Logo seca mais rápido. As paredes retêm a humidade que absorvem do ar exterior, e demora mais tempo a secar.

    Não sei se essa humidade será transmitida para o interior, ms só conseguirá evitar isso com etics, bloquenado assim a oabsorção de humidade e reduzindo a diferença de temperatura. Avalie a aplicação de etics com 2 cm nessas ombreiras- fale com os seus técnicos a ver se é possível.

    Mas atenção, eu tb sou só um gajo que gosta de DIY, não é de todo a minha área. Uma sugestão do zedasilva será mais válida nesta área em concreto.
    • RCF
    • 13 dezembro 2022

     # 58

    Colocado por: NielsBohrPela minha experiência, se essas manchas são no interior da casa, tem aí uma infiltração muito séria.

    Colocado por: RuicamposA foto é tirada do exterior


    Mas, mesmo sendo no exterior, não tem nada bom aspeto...

    E também me inclino para a existência de infiltração pela cobertura.
  18.  # 59

    Colocado por: RCFE também me inclino para a existência de infiltração pela cobertura.
    É só a mim que me parece humidade absorvida pelo reboco em dias húmidos? É que se fosse uma infiltração pela cobertura, a água iria para o interior também, não?

    Já vi carradas de obras com as ombreias assim molhadas de inverno quando se faziam a parede dupla + wallmate.

    A humidade migra sempre do ambiente mais saturado, para o menos saturado. EM dias de chuva imagino que a humidade do ar seja superior à humidade de um reboco seco.

    Mas posso estar a ver mal a questão.
    Concordam com este comentário: sousa80
  19.  # 60

    Colocado por: RCF


    Mas, mesmo sendo no exterior, não tem nada bom aspeto...

    E também me inclino para a existência de infiltração pela cobertura.





    Esta patologia tem em todas as portas/janelas, infiltrações esta fora de questão. Dentro esta tudo completamente seco....
 