  1.  # 561

    Colocado por: mafgodNo meu caso, aproveto o excedente para carregar a bateria dos VEs


    E um gestor de excedentes também faria isto?
  2.  # 562

    Colocado por: RUIOLI

    E um gestor de excedentes também faria isto?

    Não, pois é só para cargas resistivas
    Mas há uns aparelhos para isso que carregam consuante o excesso de produção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
  3.  # 563

    No caso dos VE há "carregadores" que permitem carregar com o excedente solar, apenas.
    Mas isso só se aplica a quem tem muita potência em painéis, uma vez que a maioria dos VE exige 6A no mínimo para carregar -> 1,38kW de excedente.
    Quem não tiver tanto excedente faz mais sentido ter o VE a carregar a uma potência reduzida e automaticamente a rede fornece a potência em falta. O problema disto é estar em casa durante o dia para ter o VE a carregar...
    Concordam com este comentário: mafgod
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    • mboot
    • 20 janeiro 2022 editado

     # 564

    Bom dia. Estou a analizar o investimento em paineis fotovoltaicos mas tenho algumas dúvidas:

    - Em relação ao inversor estou indeciso entre a marca Goodwe e a Fimer em relação à fiabilidade e funcionalidades (sei que o da Fimer é mais caro)

    - Em relação aos paineis estou indeciso entre Hyundai Mono 480w e JA Solar Mono 410w (estou a pensar montar 6)

    - Em relação à estrutura do telhado será preferivel a mais económica, em que é necessário furar as telhas, ou com salva telhas? (tenho algum receio que furando as telhas possa haver alguma infiltração)

    Sei que o objectivo é poupar o máximo possível no investimento mas não quero descurar a qualidade ou longevidade dos equipamentos.

    Se alguém me puder ajudar nestas dúvidas agradeço.
  4.  # 565

    Colocado por: mboot- Em relação à estrutura do telhado será preferivel a mais económica, em que é necessário furar as telhas, ou com salva telhas? (tenho algum receio que furando as telhas possa haver alguma infiltração)

    Eu farei as telhas pois os salva telhas são caríssimos, cerca de 20€ + iva e eu necessitava de 12.
    As telhas são furadas na aba superior por isso não entra água e também ficam por baixo da estrutura.
  5.  # 566

    Colocado por: dom123
    Eu farei as telhas pois os salva telhas são caríssimos, cerca de 20€ + iva e eu necessitava de 12.
    As telhas são furadas na aba superior por isso não entra água e também ficam por baixo da estrutura.


    Ok, obrigado pela informação. Também reparei que eles têm com adaptador de varão roscado ou com espigão em inox (que fica em cerca de mais 70€). Justificará o inox ou não vale a pena?
  6.  # 567

    Colocado por: dom123
    Faz o que um aquecedor a óleo faz, sim está ligado o gestor na ficha e o aquecedor ligado ao gestor
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI


    O problema dos gestores de excedentes é que no Verão, quando o excedente é maior, não tenho cargas resistivas para onde desviar a energia. Não há necessidade de aquecer ainda mais a água, ou ligar aquecedores a oleo. Há um projecto na net de alguém que fez um gestor de excedentes que analisa a injecção na rede a cada 15 minutos e consoante o valor injectado liga cargas (que não têm obrigatoriamente que ser resistivas) durante um período tal que faz "zerar" o valor da injecção nesses 15 minutos. Por outras palavras, trata a rede como uma bateria onde pode armazenar energia e depois gasta-la em intervalos de 15 minutos. Pode ser interessante nalgumas situações.
  7.  # 568

    Colocado por: mboot

    Ok, obrigado pela informação. Também reparei que eles têm com adaptador de varão roscado ou com espigão em inox (que fica em cerca de mais 70€). Justificará o inox ou não vale a pena?

    Eu usei varão de inox 10mm, não é assim tão caro
  8.  # 569

    Colocado por: AlexRibeiro

    O problema dos gestores de excedentes é que no Verão, quando o excedente é maior, não tenho cargas resistivas para onde desviar a energia. Não há necessidade de aquecer ainda mais a água, ou ligar aquecedores a oleo. Há um projecto na net de alguém que fez um gestor de excedentes que analisa a injecção na rede a cada 15 minutos e consoante o valor injectado liga cargas (que não têm obrigatoriamente que ser resistivas) durante um período tal que faz "zerar" o valor da injecção nesses 15 minutos. Por outras palavras, trata a rede como uma bateria onde pode armazenar energia e depois gasta-la em intervalos de 15 minutos. Pode ser interessante nalgumas situações.

    Cada caso é um caso, eu como uso o esquentador para aquecer a água, vou neste caso aproveitar o excedente para o termoacumulador, neste caso tanto funciona de inverno como de verão.
    Mas a curto prazo terei como gastar o excedente todo e ainda ter de aumentar a produção, estou a ponderar vender o meu A4 B6 e comprar um VE "Hyundai Kauai"
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves, mafgod
  9.  # 570

    Colocado por: AlexRibeiro

    O problema dos gestores de excedentes é que no Verão, quando o excedente é maior, não tenho cargas resistivas para onde desviar a energia. Não há necessidade de aquecer ainda mais a água, ou ligar aquecedores a oleo. Há um projecto na net de alguém que fez um gestor de excedentes que analisa a injecção na rede a cada 15 minutos e consoante o valor injectado liga cargas (que não têm obrigatoriamente que ser resistivas) durante um período tal que faz "zerar" o valor da injecção nesses 15 minutos. Por outras palavras, trata a rede como uma bateria onde pode armazenar energia e depois gasta-la em intervalos de 15 minutos. Pode ser interessante nalgumas situações.


    Onde poderei encontrar mais informação acerca desse gestor?
  10.  # 571

    Sinceramente acho que só vale a pena andar a falar de excedente, e gestor de excedente e afins, com potências a rondar os 4 kW.
    Andar a gastar dinheiro para não dar produção à EDP, ou para usar numa resistência elétrica, ou sei lá que mais...
    Bastar o gestor de excedentes arrancar a 300 watt quando na realidade só tem excesso de produção de 270 e esses 30 watt implicam gastar energia e dinheiro ao consumidor quando não precisava.
    Chegamos a encontrar pessoal a querer consumir o excedente do dia, consumindo 300 watt sem necessidade, 300 watt que custam mais que 600 watt gastos à noite .

    150 euros custa uma painel solar. Vale mais a pena comprar um painel solar de 400 watt e continuar a dar energia à EDP, do que o que se poupa com o excedentes. No inverno e meia estação vão tirar proveito dos adicionais 400 watt
    Concordam com este comentário: tigoncal, Sansoni7, Pepsi, route66por
  11.  # 572

    Andam a poupar no farelo para gastar na farinha.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  12.  # 573

    Vale a pena no caso de se gostar de DIY e se perceber um pouco de programação ou algo tipo HomeAssistant, caso contrario é esquecer.
    E sim, tal como o callinas disse, só compensa para elevadas potencias de excedente.

    Eu programei o meu (ainda é prototipo porque nao tenho os painéis, mas faz o netmetering e muito mais), mas dificilmente vejo isso como um possível produto para vender, apesar do meu estar lá próximo. Uso shellys para medir, e um nodemcu+blynk para o cérebro e ligação a app tlm, ou computador.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  13.  # 574

    Colocado por: ptuga

    Algo me está a falhar….por favor explique essa opção 0. Aquilo que conheço é um aparelho que por e simplesmente limita a injeção, se não for usada é desperdiçada. Como fez para usar todos esses 5190kw?
    Pelo que sei gastar dinheiro num aparelho de injeção 0 é algo que não me trás vantagem nenhuma. OK, custa 30 ou 40 euros (nem sei bem), mas é dinheiro e tenho 0 benefícios com isso.
    No meu caso com o inversor Growatt e com um medidor de energia da Eastron no quadro geral, os paineis só vão buscar o que precisam para manter a energia comprada o mais próximo possivel do 0. Com a bomba da piscina (a sal) a funcionar entre 6 (inverno) a 12h (verão) por dia, a bomba do furo e a bomba do depósito, consigo ter gasto quase nulo de energia das 9h as 16h (inverno) ou 8h as 19h (verão). A minha questão é para quê estar a oferecer algo, que depois a EDP irá vender, sem lucrar com isso ???
  14.  # 575

    Colocado por: PauloJSantosA minha questão é para quê estar a oferecer algo, que depois a EDP irá vender, sem lucrar com isso ???


    Para ajudar a salvar o planeta. Nem tudo se resume a €€.

    Ainda bem que o Estado não pensa como você, senão não lhe davam o dinheirinho do fundo ambiental, sem lucrar com isso.
  15.  # 576

    Colocado por: rjmsilva

    Para ajudar a salvar o planeta. Nem tudo se resume a €€.

    Ainda bem que o Estado não pensa como você, senão não lhe davam o dinheirinho do fundo ambiental, sem lucrar com isso.
    Começando pelo fim : o estado não dá !!! Mesmo que fosse um fundo nacional, (que não o são... são apoios e fundos comunitários), seria dinheiro seu, meu e de todos os contribuintes !!! O Estado apenas gere do dinheiro dos contribuintes (e, muitas da vezes mal !!!).
    Para ajudar a salvar o planeta, como os VE ?? Pensa que toda e anergia necessária para os carregar virá do Sol ?? Então, como explica o aumento brutal da energia ??? É uma fatura que irá ser paga por todos sem excepção !!! Infelizmente, tudo se resume a €€€€... E, porque tenho eu de dar a minha energia gerada pelos meus paineis, para a EDP ou outra vendedora de enegia, vender ao meu vizinho do lado a 0,30€ ou 0,40€ ?? Se fosse um empresa honesta, amiga do ambiente e do planeta, porque não descontar parte do valor oferecido no mês seguinte ?? Veja que nem disse toda a energia oferecida. Não seria mais amigo do ambiente e, do seu bolso ?? Em que todos beneficiariam disso ?? Um negócio só é bom quando todas as partes beneficiam / lucram !!
    Concordam com este comentário: hsousa
  16.  # 577

    Mais amor no coração. Tanta revolta.
  17.  # 578

    Colocado por: PauloJSantosNo meu caso com o inversor Growatt e com um medidor de energia da Eastron no quadro geral, os paineis só vão buscar o que precisam para manter a energia comprada o mais próximo possivel do 0. Com a bomba da piscina (a sal) a funcionar entre 6 (inverno) a 12h (verão) por dia, a bomba do furo e a bomba do depósito, consigo ter gasto quase nulo de energia das 9h as 16h (inverno) ou 8h as 19h (verão). A minha questão é para quê estar a oferecer algo, que depois a EDP irá vender, sem lucrar com isso ???


    Muito bom , pode partilhar o seu setup total e quanto custou?
  18.  # 579

    Colocado por: rjmsilvaMais amor no coração. Tanta revolta.


    Colocado por: rjmsilvaMais amor no coração. Tanta revolta.
    Claro que não meu caro. Amor é outra coisa ;)
  19.  # 580

    Colocado por: Troino

    Muito bom , pode partilhar o seu setup total e quanto custou?
    Tenho 10 painéis de 450w da Longi Solar, inversor Growatt monofásico 4.2kw e o medidor Eastron SMD230. Tenho uma bomba de furo, outra no depósito de água para armazenamento de 7500l (no Alentejo não há tanta água como pintam) e a bomba da piscina (a sal). Daí ter investido cerca de 5000€ no sistema e o fundo ambiental devolveu 2500€. Mas iria colocar este sistema ou equivalente, porque as 3 bombas gastam bem
 