Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Como fazem os cálculos??

    Por exemplo tenho uma área de 210 M2 de piso habitacional mais 40 M2 de cave ( onde vai ficar a máquina )

    Nesse caso necessitava de uma máquina de quantos M3?
  2.  # 2

    Colocado por: Kepenecessitava de uma máquina de quantos M3
    uma que consiga trocar o volume de ar do imóvel pelo menos 0,5 vezes.

    Não confundir com área.
  3.  # 3

    Colocado por: jorgealvesuma que consiga trocar o volume de ar do imóvel pelo menos 0,5 vezes.

    Não confundir com área.


    Mas como é que eles calculam a VMC necessária... Se é preciso 200 M3/h ou 400 M3/h.
  4.  # 4

    Colocado por: Kepe

    Mas como é que eles calculam a VMC necessária... Se é preciso 200 M3/h ou 400 M3/h.
    é só fazer as contas.....
    Dando uma margem de ****ço a volta de 20% ou mais se a máquina não for fiavel.
  5.  # 5

    Colocado por: KepePor exemplo tenho uma área de 210 M2 de piso habitacional mais 40 M2 de cave ( onde vai ficar a máquina )


    area a climatizar: 210 m2 -> volume = 210 x 2.60 (pé dto / altura) = 550 m3

    a máquina deve ter um caudal superior a 50% = 275 m3/hora. mas tem de debitar este caudal já contando com as perdas de carga da instalação. tem de se calcular as perdas de carga e depois ver no gráfico do ventilador se dá ou não.
    Concordam com este comentário: Kepe
 
0.0156 seg. NEW