Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Bom Eu não sei o que vos dizer... 😐
    O disjuntor que disparava está dentro de casa, no quadro. E é o disjuntor do diferencial (está no mapa de disjuntores)

    Eu falei com o empreiteiro, que por sua vez deve ter falado com o eletricista e a justificação que me deram foi essa...
  2.  # 22

    Colocado por: VarejoteCostumam deixar os antigos, e regulam para o máximo, para o digital fazer a gestão.


    Mas aqui é uma casa nova com uma instalação nova suponho. Não havia "o" antigo.
  3.  # 23

    Colocado por: elfo106

    Mas aqui é uma casa nova com uma instalação nova suponho. Não havia "o" antigo.


    Sim, em instalações novas já não colocam.

    O user que coloque fotos do diferencial, só para esclarecer esse pormenor.
  4.  # 24

    Ok, mais logo posso colocar 👍

    Mas é muito simples (para mim) :
    É um disjuntor no quadro que está marcado no mapa como "diferencial".
    Agora, como está configurado não vos digo... Porque não sei! 😁
  5.  # 25

    Ainda não fui lá a casa.
    Tenho uma pergunta que me lembrei:
    Eu fui testar o forno no dia em que a eredes meteu a luz lá. Eles foram de manhã e eu passei lá à noite.

    Será que a informação ainda não estava atualizada?
  6.  # 26

    Colocado por: casinhaDaAvoAinda não fui lá a casa.
    Tenho uma pergunta que me lembrei:
    Eu fui testar o forno no dia em que a eredes meteu a luz lá. Eles foram de manhã e eu passei lá à noite.

    Será que a informação ainda não estava atualizada?


    Que potência tinha contratada antes de eles terem ido lá?
  7.  # 27

    Não sei responder, mas seria algo fraco pelo que entendi pois deveria ser dos serviços comuns do prédio (a casa ainda estava nos acabamentos a semana passada)
  8.  # 28

    Não sei porque mas parece que trocaram o diferencial por um menos sensível...
  9.  # 29

    Estava difícil, mas cá vai o disjuntor


    Tenho quase a certeza que o disjuntor não foi mudado, e o construtor disse que veio cá e não fez nada. Ligou o forno e estava tudo bem.

    Será que foi a edp a demorar a atualização da potência?
      IMG_20230404_233850.jpg
  10.  # 30

    Só tem um igual a esse para toda a instalação?


    Colocado por: casinhaDaAvoEstava difícil, mas cá vai o disjuntor


    Tenho quase a certeza que o disjuntor não foi mudado, e o construtor disse que veio cá e não fez nada. Ligou o forno e estava tudo bem.

    Será que foi a edp a demorar a atualização da potência?
      IMG_20230404_233850.jpg
  11.  # 31

    Sim, diferencial é o único disjuntor (pelo menos assinalado no mapa)
    Ontem o forno esteve ligado e 0 problemas.
    A potência é 5.75 (quadro de casa, arrecadação e garagem)
  12.  # 32

    Esse equipamento não é disjuntor, é um interruptor diferencial (ref.ª 55663 2BC), se é esse que dispara, o problema é quase de certeza do forno e não é uma questão de potência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  13.  # 33

    De potência não é de certeza, pois o diferencial tem 63A
    Pode é também o diferencial estar avariado.
    Eu cá em casa tive já que substituir dois disjuntores, não diferenciais, pois estavam constantemente a desarmar.
  14.  # 34

    63A é o limite nominal do interruptor diferencial. Esse equipamento não dispara acima dos 63A, derrete :)
    Concordam com este comentário: Borgas
  15.  # 35

    Colocado por: hangas63A é o limite nominal dointerruptordiferencial. Esse equipamento não dispara acima dos 63A, derrete :)

    Acho que nem chegava a derreter, primeiro ardia a cablagem da casa. 😁
    Concordam com este comentário: hangas, Borgas
  16.  # 36

    Uiiii
    Então afinal o que é que eu vos deveria ter dito? "o interruptor diferencial dispara"? Eu pensava que isto era um disjuntor. Então onde está o disjuntor?

    😁😅

    O que é certo é que isto já está resolvido. Como não vos sei dizer 😁🤔
 
0.0213 seg. NEW