Colocado por: dppinhalconfirma se que o instalador não sabe trabalhar com estas máquinas, provavelmente foi a primeira que aplicou.
Não sei se é isto que pretende
Colocado por: pkasasomente quando se pretende manter a temperatura depois de esatbelizada
Obrigado pelo esclarecimento
Quando pudemos usar velocidades de ventilação mais baixas ?
Colocado por: jorgealvesconfirma se que o instalador não sabe trabalhar com estas máquinas, provavelmente foi a primeira que aplicou.as cabeças estao todas fechadas, deve estar a circular unicamente naqueles 2 tubos k irao aos toalheiros?!?!
Nunca se pode usar tubos recartilhados para fazer as ligações hidráulicas do circuito de aquecimento ainda por cima 3/4, o vaso de expansão das AQS não tem qualquer função nesta máquina.
Tem problemas de configuração aliados a baixo caudal hidráulico originado fundamentalmente pelo uso dos tubos de inox recartilhados.
Colocado por: SrRas cabeças estao todas fechadas, deve estar a circular unicamente naqueles 2 tubos k irao aos toalheiros?!?!a válvula de bypass está a 77% gerando caudal.
Colocado por: jorgealvesa válvula de bypass está a 77% gerando caudal.yup pode estar ali o problema, a comutação para arrefecimento
Nem reparei nas cabeças fechadas.
Colocado por: Bragas Vchinês
Colocado por: SrRyup pode estar ali o problema, a comutação para arrefecimento
Colocado por: BigmouseTenho também muito idênticas. O grande problema é com os miudos manter as portas fechadas.
Colocado por: SrRyup pode estar ali o problema, a comutação para arrefecimentopode ser, se a central de controle for a Daikin tem também o led azul aceso indicando arrefecimento e se os controladores de divisão forem os digitais aparece o símbolo de frio, caso contrario esta em modo aquecimento não abrindo os circuitos e ficando somente em bypass.
Colocado por: callinas
Que Shelly usa para medir essas temperatura?
Colocado por: rjmpiresVai-se a ver e afinal aquilo até trabalha, mas não mudaram as definições 😂pelas fotos a maquina trabalha sem defeitos mas ou tem as configurações de fabrica (que vem por defeito com temp demasiado baixas em modo arrefecimento mesmo indicando que a instalação Piso Radiante, este passo é feito na configuração inicial mas a curva climática e as temp só são ajustadas para o modo aquecimento permitindo no modo arrefecimento escolher outras opções como seja temp modulada, temp fixa ou DC)ou tem parâmetros errados.
Colocado por: rjmpires
Vai-se a ver e afinal aquilo até trabalha, mas não mudaram as definições 😂
Colocado por: RUIOLIMas não é só mudar na unidade interior para modo arrefecimento e o mesmo nos termostatos? Tem que se fazer mais alguma coisa?se estiver como é suposto é somente alterar na unidade interior que os controladores assumem a alteração da função.
Colocado por: RUIOLI
Mas não é só mudar na unidade interior para modo arrefecimento e o mesmo nos termostatos? Tem que se fazer mais alguma coisa?
Colocado por: RUIOLIdepende, ha instalações como diz o jorge muda pra arrefecimento na bomba de calor e os termostatos assumem automaticamente essa alteração, outras instalações muda no termostatos e a bomba assume o arrefecimento, noutras muda nos 2, noutros ainda nao muda nada e aquilo trabalha automaticamente
Mas não é só mudar na unidade interior para modo arrefecimento e o mesmo nos termostatos? Tem que se fazer mais alguma coisa?
Colocado por: SrRdependeoh cromo, tou a falar exclusivamnete desta maquina e desta instalação
Colocado por: jorgealvesoh cromo, tou a falar exclusivamnete desta maquina e desta instalaçãoho cromo e essa maq n pode levar inputs? Ou trabalhar em auto?
Colocado por: SrRho cromo e essa maq n pode levar inputs? Ou trabalhar em auto?ai o caraças que vamos ter de andar outra vez á chapada,