  1.  # 141

    Colocado por: dppinhal

    Não sei se é isto que pretende




    confirma se que o instalador não sabe trabalhar com estas máquinas, provavelmente foi a primeira que aplicou.
    Nunca se pode usar tubos recartilhados para fazer as ligações hidráulicas do circuito de aquecimento ainda por cima 3/4, o vaso de expansão das AQS não tem qualquer função nesta máquina.

    Tem problemas de configuração aliados a baixo caudal hidráulico originado fundamentalmente pelo uso dos tubos de inox recartilhados.
  2.  # 142

    Colocado por: pkasa

    Obrigado pelo esclarecimento
    Quando pudemos usar velocidades de ventilação mais baixas ?
    somente quando se pretende manter a temperatura depois de esatbelizada
    Concordam com este comentário: pkasa, Peper87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
    • SrR
    • 7 julho 2023

     # 143

    Colocado por: jorgealvesconfirma se que o instalador não sabe trabalhar com estas máquinas, provavelmente foi a primeira que aplicou.
    Nunca se pode usar tubos recartilhados para fazer as ligações hidráulicas do circuito de aquecimento ainda por cima 3/4, o vaso de expansão das AQS não tem qualquer função nesta máquina.

    Tem problemas de configuração aliados a baixo caudal hidráulico originado fundamentalmente pelo uso dos tubos de inox recartilhados.
    as cabeças estao todas fechadas, deve estar a circular unicamente naqueles 2 tubos k irao aos toalheiros?!?!
    Concordam com este comentário: jorgealves
  3.  # 144

    Colocado por: SrRas cabeças estao todas fechadas, deve estar a circular unicamente naqueles 2 tubos k irao aos toalheiros?!?!
    Concordam com este comentário:jorgealves
    a válvula de bypass está a 77% gerando caudal.
    Nem reparei nas cabeças fechadas.
  4.  # 145

    Os controladores de temperatura são os digitais daikin?
    • SrR
    • 7 julho 2023

     # 146

    Colocado por: jorgealvesa válvula de bypass está a 77% gerando caudal.
    Nem reparei nas cabeças fechadas.
    yup pode estar ali o problema, a comutação para arrefecimento
  5.  # 147

    Muito chinês se fala por aqui…
  6.  # 148

    Colocado por: Bragas Vchinês


    Chinês técnico :)
    Concordam com este comentário: Bragas V
  7.  # 149

    Colocado por: SrRyup pode estar ali o problema, a comutação para arrefecimento

    Vai-se a ver e afinal aquilo até trabalha, mas não mudaram as definições 😂
  8.  # 150

    Colocado por: BigmouseTenho também muito idênticas. O grande problema é com os miudos manter as portas fechadas.


      Screenshot_2023-06-25-09-36-14-290_allterco.bg.shelly-edit.jpg

    Que Shelly usa para medir essas temperatura?
    Concordam com este comentário: marcolanca
  9.  # 151

    Colocado por: SrRyup pode estar ali o problema, a comutação para arrefecimento
    pode ser, se a central de controle for a Daikin tem também o led azul aceso indicando arrefecimento e se os controladores de divisão forem os digitais aparece o símbolo de frio, caso contrario esta em modo aquecimento não abrindo os circuitos e ficando somente em bypass.
  10.  # 152

    Estes dois. O com display só tenho 1.

    Colocado por: callinas
    Que Shelly usa para medir essas temperatura?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
      Screenshot_2023-07-08-08-48-19-355_com.android.chrome-edit.jpg
      Screenshot_2023-07-08-08-47-56-834_com.android.chrome-edit.jpg
  11.  # 153

    Colocado por: rjmpiresVai-se a ver e afinal aquilo até trabalha, mas não mudaram as definições 😂
    pelas fotos a maquina trabalha sem defeitos mas ou tem as configurações de fabrica (que vem por defeito com temp demasiado baixas em modo arrefecimento mesmo indicando que a instalação Piso Radiante, este passo é feito na configuração inicial mas a curva climática e as temp só são ajustadas para o modo aquecimento permitindo no modo arrefecimento escolher outras opções como seja temp modulada, temp fixa ou DC)ou tem parâmetros errados.
  12.  # 154

    Colocado por: rjmpires
    Vai-se a ver e afinal aquilo até trabalha, mas não mudaram as definições 😂


    Mas não é só mudar na unidade interior para modo arrefecimento e o mesmo nos termostatos? Tem que se fazer mais alguma coisa?
  13.  # 155

    Colocado por: RUIOLIMas não é só mudar na unidade interior para modo arrefecimento e o mesmo nos termostatos? Tem que se fazer mais alguma coisa?
    se estiver como é suposto é somente alterar na unidade interior que os controladores assumem a alteração da função.

    ps: mas a instalação está muito mas mesmo muito má no que concerne a hidraulica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
  14.  # 156

    Colocado por: RUIOLI

    Mas não é só mudar na unidade interior para modo arrefecimento e o mesmo nos termostatos? Tem que se fazer mais alguma coisa?

    Como já se percebeu, a resposta a essa e outras questões é - "depende".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    • SrR
    • 8 julho 2023

     # 157

    Colocado por: RUIOLI

    Mas não é só mudar na unidade interior para modo arrefecimento e o mesmo nos termostatos? Tem que se fazer mais alguma coisa?
    depende, ha instalações como diz o jorge muda pra arrefecimento na bomba de calor e os termostatos assumem automaticamente essa alteração, outras instalações muda no termostatos e a bomba assume o arrefecimento, noutras muda nos 2, noutros ainda nao muda nada e aquilo trabalha automaticamente
  15.  # 158

    Colocado por: SrRdepende
    oh cromo, tou a falar exclusivamnete desta maquina e desta instalação
    • SrR
    • 8 julho 2023

     # 159

    Colocado por: jorgealvesoh cromo, tou a falar exclusivamnete desta maquina e desta instalação
    ho cromo e essa maq n pode levar inputs? Ou trabalhar em auto?
  16.  # 160

    Colocado por: SrRho cromo e essa maq n pode levar inputs? Ou trabalhar em auto?
    ai o caraças que vamos ter de andar outra vez á chapada,

    sim admite inputs diversos, mas ai a complexidade das configurações aumenta brutalmente
 