Colocado por: arturandresilvao facto dos terrenos em baixo estarem a uma cota mais baixa tem influência na melhor solução para este caso?
Colocado por: marco1do lado direito da imagem foi enchimento não se sabe é á quanto tempo aquilo foi feito.
Colocado por: gil.alvesTb custam dinheiro. ;)
Colocado por: arturandresilvaUmas sapatas maiores em vez de serem tão fundas?
Colocado por: RUIOLI
Exato, mas contas rápidas são uns 70k+IVA... mas há sempre a possibilidade de aligeirar o ensoleiramento, no meu caso não compensava porque eram só 60m2 de implantação, mas para este user pode fazer sentido.
Colocado por: arturandresilvaO que significa aligeirar o ensoleiramento?
Colocado por: RUIOLITem a planta das fundações que possa colocar aqui?
Colocado por: zedasilvaPoços de fundação em princípio serão os poços de betão ciclópico mas não devem ter a mesma dimensão das sapatas.
Pelo menos mais 20 a 30 cm para cada lado.
Se vão usar poços de betão ciclópico não faz qualquer sentido ter desvao sanitário.
Tem a certeza que percebeu bem o que lhe estão a propor?
Quem decidiu por essa solução?
Quais as razões para a usar?
Colocado por: arturandresilva
Esteve presente o empreiteiro e o engenheiro que vai coordenar. Amanha tenho de falar com o engenheiro da estabilidade para passar a informação. Vou pedir por escrito esta informação uma vez que posso não saber explicar bem.
Colocado por: zedasilva
Então mas é o empreiteiro e o fiscal que decidem isso sem o aval do técnico das estruturas?
Colocado por: zedasilvase fizerem poços trazem o firme ca cima, para o das estruturas o que muda?
Então mas é o empreiteiro e o fiscal que decidem isso sem o aval do técnico das estruturas?