  1.  # 21

    Colocado por: jorgemlflorencioClaro que é um remedeio, e não recomendado.


    Pois, o problema é que há para ai instaladores "certificados" como cogumelos a despachar instalações à pala do fundo ambiental. Então os sub-contratados pelas empresas maiores muitas vezes nem sabem o sistema que foi proposto antes de abrirem as caixas no local. Depois é tudo de improviso.

    Mas isto não os impede (ou as empresas instaladoras) de cobrar pela instalação 1 ou 2K€ diluidos no total de um "chave-na-mao"
  2.  # 22

    Colocado por: hangas

    O CT deste multifunçoes é interno (mas não intrusivo). O equipamento tem um buraco por onde passa o cabo da carga, em tem uma pinça (CT) interna.

    Mas ao lado está um Shelly EM com outra pinça ligada no mesmo cabo.


    Percebi. Eu também tenho Shelly EM para dois equipamentos (AC e BC). No entanto queria algo que me +permitisse medir as fases todas (embora seja monofásico foi a conversão de um trifásico) pelo que teria de ter uma pinça com diâmetro suficiente para 3 cabos.
    • hangas
    • 3 outubro 2023 editado

     # 23

    Colocado por: taunusPercebi. Eu também tenho Shelly EM para dois equipamentos (AC e BC). No entanto queria algo que me +permitisse medir as fases todas (embora seja monofásico foi a conversão de um trifásico) pelo que teria de ter uma pinça com diâmetro suficiente para 3 cabos.


    E não consegue meter essa pinça no cabo de entrada do monofásico? Antes de se dividir em 3? Ou o shunt foi feito na portinhola?
    •  
      taunus
    • 3 outubro 2023 editado

     # 24

    Colocado por: hangas

    E não consegue meter essa pinça no cabo de entrada do monofásico? Antes de se dividir em 3? Ou o shunt foi feito na portinhola?


    Não sei muito bem como está feito. O diferencial está assim:

    Portanto não cabem na pinça da Shelly EM. Precisava de uma pinça com um diâmetro superior.
      IMG_20230926_192728.jpg
  3.  # 25

    Colocado por: BigmouseUm diferencial do tipo A/HI 40A/30mA de tabela custa 125€ e o de 300mA custa 97€

    O que estaria a ser comparado era um diferencial imunizado de 30mA contra um "normal" de 300mA ;-)
  4.  # 26

    Colocado por: taunus

    Não sei muito bem como está feito. O diferencial está assim:

    Portanto não cabem na pinça da Shelly EM. Precisava de uma pinça com um diâmetro superior.
      IMG_20230926_192728.jpg


    Isso não é nenhum diferencial, nem sequer disjuntor é apenas um interruptor.
  5.  # 27

    Colocado por: Varejote

    Isso não é nenhum diferencial, nem sequer disjuntor é apenas um interruptor.


    Sim, tem razão, o disjuntor tenho o do quadro e tenho um em cada um dos 3 circuitos diferentes que estão a jusante desse interruptor. Portanto suponho que o shunt esteja no quadro geral. De qualquer forma não entendo a função esse interruptor tetrapolar. Não bastava um para alimentar os 3 circuitos?
  6.  # 28

    Colocado por: ASBV

    Boas,
    Por causa dos Paineis FV o meu disjuntor de 30 Ma ia abaixo sempre que chovia. O instalador e o eletricista recomendaram mudar para um de 300 Ma.
    A verdade é que desde que troquei, nunca mais o quadro foi abaixo.
    Agora digam lá: é perigosa manter esta situação do disjuntor de 300 ma?
    Cmps

    Pode ser, e pode não ser.
    Não sou especialista, se escrever alguma asneira alguém que me corrija. De forma muito simplificada:
    Imagine que o limite de resistencia da nossa pele é 31mA. Ou seja, até 30mA de corrente eléctrica a nossa pele proteje, e acima disso levamos um choque eléctrico mortal (o valor deve ser diferente, e depende de muitos outros factores).

    Por aí se veria o motivo de os disjuntores serem de 30 mA, e risco acrescido de meter um de 300mA. Se um aparelho fizer uma descarga (através do nosso corpo) superior a 30mA, apanhamos um choque electrico mortal e o diferencial não nos protege.

    Qual é a atenuante? Imagine que não tem nenhum equipamento a descarregar mais que 30mA, mas que tem um frigorífico que descarrega permanentemente 25mA e os paineis FV que descarregam outros 25mA quando chove. Normalmente o diferencial não dispara, mas quando chove a soma das duas descargas é superior aos 30mA, e aí ele entra em acção.

    O que eu faria no seu caso seria meter um segundo diferencial, só para os paineis, de modo a não fazer disparar o geral. Mas também de 30mA. Se com um diferencial dedicado a instalação o fizer actuar, é porque é necessário revê-la.
  7.  # 29

    Instalar um disjuntor a jusante do interruptor de corte geral da instalação, como irá fazer para os quadros parciais. Depois garantir que o diferencial instalado no quadro do FV é do tipo A/HI e de 30mA.
    Isto se a alimentação não for realizada nos quadros parciais.

    Colocado por: hangas

    Já agora aproveito para perguntar.. Qual a melhor forma de mitigar isto ao instalar um sistema FV?

    Quando fiz a remodelação aproveitei para renovar o quadro principal todo, e na altura optei por separar os disjuntores em dois grupos, cada um com o seu diferencial.
    Depois ainda saem duas ligações aos parciais do 1º e cave (estao pendurados no primeiro diferencial ainda, mas e para sairem do barramento (com corte) protegidos por um bipolar cada) os parciais tem cada um o seu de diff de 30mA.

    Como estou a planear instalar o sistema PV até ao final do ano, o que devo acautelar que o instalador faça? Será preferivel/recomendado que o ponto de injeção seja depois do corte geral, mas antes dos diferenciais?

    Isto pressupondo que vai haver um mini quadro AC entre o inversor e o ponto de injeção.
      Screenshot 2023-10-03 at 10.37.02.png
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    • hangas
    • 3 outubro 2023 editado

     # 30

    Colocado por: BigmouseIsto se a alimentação não for realizada nos quadros parciais.


    Poderá haver essa hipotese.
    Mas ai não será praticamente o mesmo, não? Isto porque a saida para o Quadro parcial apenas o que terá a mais é uma proteção adicional para o cabo até lá.

    Isto é se for no QE. CorteGeral -> D. Termomagnetico -> Cabo até ao QVF -> Diff A/HI
    Se for num quadro parcial seria? CorteGeral -> D. Termomagnetico -> Cabo até ao QParcial -> D. Termomagnetico -> Cabo até ao QFV -> Diff A/HI
  8.  # 31

    Normalmente os quadros parciais, possuem um corte geral do tipo interruptor diferencial de 30mA do tipo AC.
    Nestes casos se não houver alterações, iram aparecer os problemas de disparos desse diferencial.
    O que se devia de fazer nessa situações era instalar um interruptor a fazer de corte geral do quadro parcial, e depois a partir desse saia uma alimentação para o disjuntor de proteção do quadro fotovoltaico e outra alimentação para o diferencial exitem dos restantes circuitos. Ou seja, replicar a mesma solução do quadro de entrada.


    Colocado por: hangasMas ai não será praticamente o mesmo, não? Isto porque a saida para o Quadro parcial apenas o que terá a mais é uma proteção adicional para o cabo até lá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas, baxe
    • baxe
    • 4 outubro 2023

     # 32

    Malta, qual é o risco que isto pode ter para outros equipamentos? Digo, o diferencial estar a disparar manda a baixo o quadro, segundo entendi, há uma fuga na instalação.
    Isto pode de alguma forma queimar outros equipamentos?

    Como é que posso dividir o circuito de entrada dos painéis do restante?
  9.  # 33

    Colocado por: baxeMalta, qual é o risco que isto pode ter para outros equipamentos? Digo, o diferencial estar a disparar manda a baixo o quadro, segundo entendi, há uma fuga na instalação.
    Isto pode de alguma forma queimar outros equipamentos?

    Como é que posso dividir o circuito de entrada dos painéis do restante?


    Os diferenciais servem para proteger pessoas, não equipamentos.
    • baxe
    • 5 outubro 2023 editado

     # 34

    Estou tramado com os electricistas certificados. Cada um resolve a sua maneira mas este manda o de 300ma e nem se propõe a descobrir a causa.
    O instalador de painéis a mesma coisa. Diz que isto é normal e por isso tenho de mudar o diferencial.

    Hoje logo de manhã fiz o teste.
    O que tenho no quadro são fios que vêem do inversor que ligam a um medido de energia. Este medidor tem umas pinças....
    Deste medidor é ligado a um disjuntor.

    Logo as 7.30 que é quando os painéis começam a produzir, ele disparou novamente.

    Fiz alguns testes: desliguei o medidor de consumo - tudo ok.
    Liguei o medidor mas desliguei o disjuntor dos painéis - diferencial dispara.
    Desliguei o disjuntor dos Ar condicionado e deixei o dos painéis ligados - tudo ok.

    Conclusão - se tiver os ar condicionado e os painéis dispara, mas se tiver apenas um deles ligado está tudo bem.

    Segundo li, a eletrónica dos ar condicionados faz destas coisas, e a minha conclusão é que juntando a fuga dos painéis, ele dispara.

    Normalmente, quando o dia já vai pelas 10h, já consigo ter tudo ligado sem o quadro disparar
    • baxe
    • 5 outubro 2023

     # 35

  10.  # 36

    Descarregadores de sobretensão para o circuitos dos painéis fotovoltaicos


    Colocado por: baxeVi que alguns kits de fotovoltaico trazem um quadro tipo este:
    https://iluminashop.com/pt-pt/led-producto/material-eletrico/energia-solar-fotovoltaica/material-eletrico-e-acessorios/painel-de-protecao-fotovoltaico-de-2-cordas-500vcc/

    Alguém sabe qual é o fim disto?
  11.  # 37

    Quem de alterar o quadro de acordo com o indicado anteriormente

    Colocado por: baxeEstou tramado com os electricistas certificados. Cada um resolve a sua maneira mas este manda o de 300ma e nem se propõe a descobrir a causa.
    O instalador de painéis a mesma coisa. Diz que isto é normal e por isso tenho de mudar o diferencial.

    Hoje logo de manhã fiz o teste.
    O que tenho no quadro são fios que vêem do inversor que ligam a um medido de energia. Este medidor tem umas pinças....
    Deste medidor é ligado a um disjuntor.

    Logo as 7.30 que é quando os painéis começam a produzir, ele disparou novamente.

    Fiz alguns testes: desliguei o medidor de consumo - tudo ok.
    Liguei o medidor mas desliguei o disjuntor dos painéis - diferencial dispara.
    Desliguei o disjuntor dos Ar condicionado e deixei o dos painéis ligados - tudo ok.

    Conclusão - se tiver os ar condicionado e os painéis dispara, mas se tiver apenas um deles ligado está tudo bem.

    Segundo li, a eletrónica dos ar condicionados faz destas coisas, e a minha conclusão é que juntando a fuga dos painéis, ele dispara.

    Normalmente, quando o dia já vai pelas 10h, já consigo ter tudo ligado sem o quadro disparar
    • Happ
    • 21 dezembro 2023

     # 38

    Boas,
    Já houve por aqui solução para o disparo do diferencial por causa dos AC's?

    É que tenho o mesmo problema aqui em casa..
  12.  # 39

    O problema pode não ser dos AC's

    Colocado por: HappBoas,
    Já houve por aqui solução para o disparo do diferencial por causa dos AC's?

    É que tenho o mesmo problema aqui em casa..
 