    Boas a todos.

    Tenho uma instalação com 4 circuitos.

    Um circuito C1, C2, C3 e C4.

    Tudo tomadas:

    Diferencial=?????? para:
    Disjuntor C3 -> tomada de 16A
    Disjuntor C4 -> tomada de 16A

    Diferencial de 32A para:
    Disjuntor C1 -> tomada de 16A
    Disjuntor C2 -> tomada de 16A

    Questão/ dúvida:

    Qual o diferencial principal (a montante ) do corte geral a utilizar ? Quantos amperes?

    Imagem em anexo
      394704771_2640166769466283_4722031696615061812_n.jpg
  2.  # 2

    Que tipo de instalação? habitação, industrial, comercio e serviços?

    Não existem diferençais de 32A. 25A/...mA ou 40A/...mA

    de onde efetuara a alimentação do corte geral? qual a protecção a montante?

    a alimentação do segundo diferencial deve ser realizada a partir de disjuntor dedicado. o disjuntor deverá seletividade amperimetrica com os disjuntores instalados a jusante.

    Estes equipamentos ficam todos instalados dentro do mesmo quadro?

    Colocado por: sami78Boas a todos.

    Tenho uma instalação com 4 circuitos.

    Um circuito C1, C2, C3 e C4.

    Tudo tomadas:

    Diferencial=?????? para:
    Disjuntor C3 -> tomada de 16A
    Disjuntor C4 -> tomada de 16A

    Diferencial de 32A para:
    Disjuntor C1 -> tomada de 16A
    Disjuntor C2 -> tomada de 16A

    Questão/ dúvida:

    Qual o diferencial principal (a montante ) do corte geral a utilizar ? Quantos amperes?

    Imagem em anexo
      394704771_2640166769466283_4722031696615061812_n.jpg
  3.  # 3

    Colocado por: BigmouseQue tipo de instalação? habitação, industrial, comercio e serviços?

    Não existem diferençais de 32A. 25A/...mA ou 40A/...mA

    de onde efetuara a alimentação do corte geral? qual a protecção a montante?

    a alimentação do segundo diferencial deve ser realizada a partir de disjuntor dedicado. o disjuntor deverá seletividade amperimetrica com os disjuntores instalados a jusante.

    Estes equipamentos ficam todos instalados dentro do mesmo quadro?



    Boas. é uma habitação.

    Para o diferencial principal (montante), vem da edp.
  4.  # 4

    Qual a potencia viabilizada da instalação?

    Colocado por: sami78

    Boas. é uma habitação.

    Para o diferencial principal (montante), vem da edp.
  5.  # 5

    Colocado por: BigmouseQual a potencia viabilizada da instalação?



    17.25 Kva
  6.  # 6

    No mínimo deverá ser 63A.

    A sensibilidade deverá ser ajustada à finalidade das alimentações.

    O esquema que tem desenhado tem outros problemas que deveriam ser analisados
  7.  # 7

    Colocado por: BigmouseNo mínimo deverá ser 63A.

    A sensibilidade deverá ser ajustada à finalidade das alimentações.

    O esquema que tem desenhado tem outros problemas que deveriam ser analisados


    Então como chegou aos 63 A?
    Qual o problema com o meu esquema? Será que é por causa do segundo Diferencial estar a ser alimentado por um -disjuntor de 16 A?
  8.  # 8

    esse é um dos pontos a analisar.

    Colocado por: sami78Qual o problema com o meu esquema? Será que é por causa do segundo Diferencial estar a ser alimentado por um -disjuntor de 16 A?


    pela potencia viabilizada.

    Colocado por: sami78Então como chegou aos 63 A?
  9.  # 9

    Colocado por: Bigmouseesse é um dos pontos a analisar.



    pela potencia viabilizada.



    17.25kva trifásico dá 25A por fase.
  10.  # 10

    e 13,8kVA monofásico dá 60A ou mesmo 10,35kVA dá 45A.

    pela diferencia de custo entre o de 40A ou 63A.

    mesmo tendo agora trifásico poderá sempre contratar monofásico


    Colocado por: Varejote

    17.25kva trifásico dá 25A por fase.
  11.  # 11

    Colocado por: Bigmousee 13,8kVA monofásico dá 60A ou mesmo 10,35kVA dá 45A.

    pela diferencia de custo entre o de 40A ou 63A.




    Sim, 13.80kva em mono 60A, estava a falar no caso de trifásico.

    Se bem que nos ID's não é relevante ser a "mais".
 