    Colocado por: jorgealveseu se percebesse alguma coisa disso, diria que 13Kw térmicos maximos não fazem milagres nem conseguiriam aquecer 250m2 de área com radiadores, por outro lado estando a temp de impulso limitada bastaria alterar o seting para os 60ºC limites da maquina sabendo que os consumos ainda iriam subir mais, e nem sequer estamos na altura critica de mais frio.

    mas como eu não percebo nada disso, alguém quer partilhar uma receita de um bolo de alfarroba?

    Um prego e um copo de maduro.. para mudar o palato! 🍷
  1.  # 322

    Colocado por: metRo_

    Supostamente a temperatura da água não passa os 50C. Parece que há um controlo para a temperatura da água e outro para a temperatura ambiente.

    Leia o que lhe disse o Jorge ;-) Vá, à parte da alfarroba ehehehe

    Se tem um controlo para a água e outro para a temperatura ambiente, imagino que a temperatura ambiente seja um termostato e desligue a BC ao atingir a temperatura (o que é uma péssima ideia - se de facto for isso) em vez de modular a potência para manter essa temperatura.

    De qualquer forma, a conclusão parece clara: essa bomba é curta para o que lhe estão a pedir. Quando tiver noites de 0 graus e dias de 8 graus, menos capaz ainda será.
    E como disse antes, quando chegar a conta até vai doer :-(

    Imagino que seja o primeiro inverno com essa bomba? Sugeria falar com quem projectou esse sistema, porque há aí muito para discutir...
  2.  # 323

    Boa noite caros...

    Estou a oferecer o material que está nas fotos. Quem estiver interessado manifeste-se para o email: [email protected]

    Está tudo a funcionar perfeitamente bem e apesar da idade, tem poucos km..

    Cumprimentos
  3.  # 324

    A ficha de arranque foi preenchida por alguém que nunca esteve na instalação.
    É um standart que a marca recomenda? Não devia ser obrigatório o técnico que fez a instalação e parametrização preenchê-la?
    Depois dá azo a estes erros/incongruências...
    Colocado por: jorgealvesreparei agora: um disparate tremendo, valvula anti-congelamento e glicol em simultâneo e sem o fluxoestacto opcional instalado.

    ps: é possível que o técnico se tenha engando a preencher a ficha de arranque pois tem algumas incongruências e erros.
    Concordam com este comentário:costa.anselmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:costa.anselmo
  4.  # 325

    ..
  5.  # 326

    Colocado por: costa.anselmoNão devia ser obrigatório o técnico que fez a instalação e parametrização preenchê-la?
    acho que nesse caso a ficha não tem qualquer valor podendo limitar a garantia,

    mas faça de conta que não se passa nada pois se calhar sou eu que sou muito picuinhas.

    ps: custa um bocado estas posturas de colegas ainda por cima num raio de um papel que não tem nada de mais a preencher deixando espaço para erros perfeitamente evitaveis.
  6.  # 327

    Que postura e iniciativa devo ter perante esta situação?
    Já informei o instalador destas incongruências e para o facto de a terem lançado no site da Daikin.

    Enfim... é o que é..

    Colocado por: jorgealvesacho que nesse caso a ficha não tem qualquer valor podendo ser considerado uma fraude pois não serve o propósito da mesma e num caso de reclamação estas incongruências podem limitar a garantia,

    mas se calhar sou eu que sou muito picuinhas.
  7.  # 328

    Colocado por: costa.anselmoQue postura e iniciativa devo ter perante esta situação?
    sinceramente nem sei, pois se reclamar junto da Daikin podem limitar a garantia, se calhar o melhor é não fazer nada e comprar o pacote de serviços extra para os 5 anos (eu não aconselhava esta opção mas é capaz de ser a mais segura para si)

    ps: eu não conheço a instalação e como tal somente me assustam estas coisas pois estou farto de ver casos dúbios onde sei qual é a resposta do fabricante, afinal o fabricante somente tem que responder pelo equipamento que fabricou.

    psII: porque tirou os controladores de temperatura das divisões.
  8.  # 329

    Na verdade foi sugestão do instalador porque comentei que o elesta não era nada user friendly.

    Dentro de casa tinha apenas um que era controlado pelo master na sala das máquinas.

    O instalador disse que como o elesta que estava dentro de casa estava no corredor, haveriam partes da casa que poderiam ficar frias.

    Como a maquina já vinha com um controlador, optou-se por ficar apenas com este. Vive mantinha estes controladores regulando a temperatura pelos termostatos das divisões.o certo é que ligam e desligam conforme a temperatura ambiente local. É mau sistema?

    Não é fã da extensão da garantia para os 5 anos através do contrato de manutenção? Qual seria a alternativa?



    Colocado por: jorgealvessinceramente nem sei, pois se reclamar junto da Daikin podem limitar a garantia, se calhar o melhor é não fazer nada e comprar o pacote de serviços extra para os 5 anos (eu não aconselhava esta opção mas é capaz de ser a mais segura para si)

    ps: eu não conheço a instalação e como tal somente me assustam estas coisas pois estou farto de ver casos dúbios onde sei qual é a resposta do fabricante, afinal o fabricante somente tem que responder pelo equipamento que fabricou.

    psII: porque tirou os controladores de temperatura das divisões.
  9.  # 330

    Colocado por: costa.anselmoNa verdade foi sugestão do instalador porque comentei que o elesta não era nada user friendly.

    Dentro de casa tinha apenas um que era controlado pelo master na sala das máquinas.

    O instalador disse que como o elesta que estava dentro de casa estava no corredor, haveriam partes da casa que poderiam ficar frias.

    Como a maquina já vinha com um controlador, optou-se por ficar apenas com este. Você mantinha estes controladores regulando a temperatura pelos termostatos das divisões.o certo é que ligam e desligam conforme a temperatura ambiente local. É mau sistema?

    Não é fã da extensão da garantia para os 5 anos através do contrato de manutenção? Qual seria a alternativa?



      IMG_20211102_2319052.jpg
  10.  # 331

    Colocado por: costa.anselmoNa verdade foi sugestão do instalador porque comentei que o elesta não era nada user friendly.

    Dentro de casa tinha apenas um que era controlado pelo master na sala das máquinas.

    O instalador disse que como o elesta que estava dentro de casa estava no corredor, haveriam partes da casa que poderiam ficar frias.

    Como a maquina já vinha com um controlador, optou-se por ficar apenas com este.






    alguma coisa está errada pois em fotos anteriores mostrou um controlador de temperatura de divisão da Rotex e agora tem a central de conexão a venda.

    Não tem nada a ver com o controlador elesta nem com o controlo remoto da mesma
  11.  # 332

    Colocado por: costa.anselmoNão é fã da extensão da garantia para os 5 anos através do contrato de manutenção?
    pagar para ter garantia dentro do período obrigatório???

    Eu não concordo com esta abordagem.
    Concordam com este comentário: SMBS
  12.  # 333

    Colocado por: costa.anselmoBoa noite caros...

    Estou a oferecer o material que está nas fotos. Quem estiver interessado manifeste-se para o email: [email protected]

    Está tudo a funcionar perfeitamente bem e apesar da idade, tem poucos km..

    Cumprimentos
      IMG_20211031_135906.jpg
      IMG_20211031_135839_1.jpg
      IMG_20211005_121742.jpg


    qual o preço da peça da 2ª foto? obrigado
  13.  # 334

    Colocado por: metRo_

    Os picos mais curtos são de manhã e os mais longos ao fim de tarde e início de noite.

    Já pedi para confirmar novamente a temperatura da água.
      IMG-20211109-WA0003.jpg


    Ajudem-me a analisar os dados do gráfico de consumo da e-redes. Aquilo não dá para verificar os consumos efectivos , pois não? Só dá para ver os picos de consumo em intervalos de 15 minutos, certo? Por exemplo se tivermos nesse intervalo de 15 minutos um pico de consumo de 3kW durante 30 segundos e nos outros 14,5 minutos tivermos um consumo total de 1kW o que fica registado no gráfico são os 3kW, estou certo?
  14.  # 335

    Não sei se é os picos se é o médio.
    De qualquer forma precisa de um medidor com leituras muito mais frequentes.
  15.  # 336

    Boa noite,
    Todos os itens são para oferecer a quem der uso.
    Após alguns conselhos e esclarecimentos vou ficar com a unidade de controle pq o instalador disse-me que obrigadoriamente tinha que mudar e na verdade não precisava.

    O resto sim... é para oferta mas não pago o transporte..


    Colocado por: joedualmar

    qual o preço da peça da 2ª foto? obrigado
  16.  # 337

    Qual a ref da válvula misturadora?
  17.  # 338

    Colocado por: taunus

    Ajudem-me a analisar os dados do gráfico de consumo da e-redes. Aquilo não dá para verificar os consumos efectivos , pois não? Só dá para ver os picos de consumo em intervalos de 15 minutos, certo? Por exemplo se tivermos nesse intervalo de 15 minutos um pico de consumo de 3kW durante 30 segundos e nos outros 14,5 minutos tivermos um consumo total de 1kW o que fica registado no gráfico são os 3kW, estou certo?


    Bom dia,
    Quando exportas os dados em excel tens os valores médios em kWh durante os 15min. O exemplo de uma hora no meu caso:
    Dia Hora Consumo
    2021/11/09 19:00 2,06
    2021/11/09 19:15 2,58
    2021/11/09 19:30 2,72
    2021/11/09 19:45 1,964

    Para saberes o consumo durante esta hora tens que dividir o valor de cada 15 minutos por 4 (60min/15min=4) e somar tudo:
    2,06/4 + 2,58/4 + 2,72/4 + 1,964/4 = 2,331kWh
    Este valor se somares pelo teu custo de kWh tens o custo dessa hora. Exemplo: 2,331 * 0.14cent = 0.33cent
  18.  # 339

    Colocado por: jorgealveseu se percebesse alguma coisa disso, diria que 13Kw térmicos maximos não fazem milagres nem conseguiriam aquecer 250m2 de área com radiadores, por outro lado estando a temp de impulso limitada bastaria alterar o seting para os 60ºC limites da maquina sabendo que os consumos ainda iriam subir mais, e nem sequer estamos na altura critica de mais frio.

    mas como eu não percebo nada disso, alguém quer partilhar uma receita de um bolo de alfarroba?
    Concordam com este comentário:Bruno.Alves,rigsy


    Colocado por: Bruno.Alves
    Leia o que lhe disse o Jorge ;-) Vá, à parte da alfarroba ehehehe

    Se tem um controlo para a água e outro para a temperatura ambiente, imagino que a temperatura ambiente seja um termostato e desligue a BC ao atingir a temperatura (o que é uma péssima ideia - se de facto for isso) em vez de modular a potência para manter essa temperatura.

    De qualquer forma, a conclusão parece clara: essa bomba é curta para o que lhe estão a pedir. Quando tiver noites de 0 graus e dias de 8 graus, menos capaz ainda será.
    E como disse antes, quando chegar a conta até vai doer :-(

    Imagino que seja o primeiro inverno com essa bomba? Sugeria falar com quem projectou esse sistema, porque há aí muito para discutir...


    Tenho algumas novidades. Primeiro e' que o set da agua nao estava nos 50C mas sim nos 63C. Depois e' que o meu familiar teve que trocar o disjuntor porque quando comecou a ligar a bomba de calor o disjuntor de 16A disparava sempre o que faz sentido considerando a potencia da bomba de calor, logo os propriatarios anteriores nao lhe devia dar grande uso.

    Considerando que a bomba de calor e' insuficiente para a area da casa que alternativas sugerem? Sera que faz sentido tentar vender a bomba de calor(existe mercado de usados para isto, considerando que nao teve grande uso?) e comprar uma a gas natural(a casa tem pre instalacao)?

    Obrigado
    •  
      taunus
    • 16 novembro 2021 editado

     # 340

    Colocado por: metRo_

    Bom dia,
    Quando exportas os dados em excel tens os valores médios em kWh durante os 15min. O exemplo de uma hora no meu caso:
    Dia Hora Consumo
    2021/11/09 19:00 2,06
    2021/11/09 19:15 2,58
    2021/11/09 19:30 2,72
    2021/11/09 19:45 1,964

    Para saberes o consumo durante esta hora tens que dividir o valor de cada 15 minutos por 4 (60min/15min=4) e somar tudo:
    2,06/4 + 2,58/4 + 2,72/4 + 1,964/4 = 2,331kWh
    Este valor se somares pelo teu custo de kWh tens o custo dessa hora. Exemplo: 2,331 * 0.14cent = 0.33cent


    A unidade de medida é sempre kWh?
    Vamos supor que eu faço para 15 dias. Fui ao e-redes e extraí os 1ºs 15 dias de novembro. São 1440 entradas, pelo que fiz a média. Somei tudo e dividi por 1440. Deu-me 0,595kWh. Multipliquei pelo meu preço 0,1376cent = 0,0819cent. Agora multiplico por 24h e por 31 dias e o valor previsível de consumo mensal é 61€ + taxas. Está certo?
 
0.0904 seg. NEW