Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 281

    A respeito da misturadora o que o técnico me disse é que poderia ser aproveitada e assim não precisaria de comprar uma bomba de circulação porque a misturadora ficaria completamente "aberta" e faria exatamente a mesma função que uma nova. Faz algum sentido ou nem por isso?

    Modo DC não está editável...teria de entrar como administrador para poder parametrizar?

    Colocado por: jorgealvesAinda tem o grupo de mistura anterior e a máquina está por temp de impulso fixa,
  2.  # 282

    Colocado por: costa.anselmoModo DC não está editável...teria de entrar como administrador para poder parametrizar?
    a curva DC é programada aquando da configuração inicial.
  3.  # 283

    costa.anselmo, onde fica a casa? Qts m2 de area útil?
    que temperaturas têm estado por aí?
    • SrR
    • 7 novembro 2021

     # 284

    Colocado por: costa.anselmoFaz algum sentido ou nem por isso
    faz
  4.  # 285

    Colocado por: SrRfaz
    mas a maquina esta configurada para fazer 44ºC, pelo que algo não bate certo.
  5.  # 286

    reparei agora: um disparate tremendo, valvula anti-congelamento e glicol em simultâneo e sem o fluxoestacto opcional instalado.

    ps: é possível que o técnico se tenha engando a preencher a ficha de arranque pois tem algumas incongruências e erros.
    Concordam com este comentário: costa.anselmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: costa.anselmo
    • SrR
    • 7 novembro 2021

     # 287

    Colocado por: jorgealvesmas a maquina esta configurada para fazer 44ºC, pelo que algo não bate certo.
    no caso em concreto e relativamente à instalação hidráulica, so me referi a isso.
    • SrR
    • 7 novembro 2021

     # 288

    Colocado por: jorgealvesvalvula anti-congelamento e glicol em simultâneo e sem o fluxoestacto opcional instalado.
    splits n precisa nada disso.
  6.  # 289

    Colocado por: SrRsplits n precisa nada disso.
    sim, mas não é isso que eu estou a falar,
    esta maquina e todas as hidro da Daikin vêm com a opção de valvula anti-gelo ao invés de ter que se usar glicol na instalação com as desvantagens inerentes, mas quando se usa glicol tem que se aterar um seting e adicionar um fluxostacto extra,

    esta instalação aparentemente alem da valvula anti-gelo (esta na ligação após a valvula de corte inferior da maquina) tem tambem glicol e na folha de arranque não esta mencionado o fluxostacto que repito é extra e não vem com a maquina.
  7.  # 290

    173m2
    Amplitude térmica entre 4 e 18 graus.

    Colocado por: Pedro Azevedo78costa.anselmo, onde fica a casa? Qts m2 de area útil?
    que temperaturas têm estado por aí?
  8.  # 291

    Bom dia,

    Bom...nada corre bem nesta obra!

    Sr. Jorge, será que me pode enunciar or favor que procedimentos devem ser realizados para que a instalação fique bem feita?

    Agradecia muito.


    Colocado por: jorgealvesreparei agora: um disparate tremendo, valvula anti-congelamento e glicol em simultâneo e sem o fluxoestacto opcional instalado.

    ps: é possível que o técnico se tenha engando a preencher a ficha de arranque pois tem algumas incongruências e erros.
    Concordam com este comentário:costa.anselmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:costa.anselmo
  9.  # 292

    O técnico disse-me que não usou glicol.

    Colocado por: jorgealvesreparei agora: um disparate tremendo, valvula anti-congelamento e glicol em simultâneo e sem o fluxoestacto opcional instalado.

    ps: é possível que o técnico se tenha engando a preencher a ficha de arranque pois tem algumas incongruências e erros.
    Concordam com este comentário:costa.anselmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:costa.anselmo
  10.  # 293

    Colocado por: costa.anselmoO técnico disse-me que não usou glicol.

    eu só repliquei o descrito na ficha de arranque, menos mal.
  11.  # 294

    Vou fazer aquele contrato de manutenção para prolongar a garantia para os 5 anos.

    Está interessado?

    Colocado por: jorgealveseu só repliquei o descrito na ficha de arranque, menos mal.
  12.  # 295

    Colocado por: costa.anselmoVou fazer aquele contrato de manutenção para prolongar a garantia para os 5 anos.

    Está interessado?
    esse contrato é celebrado diretamente com a Daikin Portugal sendo a intervenção efectuada por quem instalou o produto
  13.  # 296

    Ou por outro instalador que o cliente escolha. Ou estarei enganado?

    Colocado por: jorgealvesesse contrato é celebrado diretamente com a Daikin Portugal sendo a intervenção efectuada por quem instalou o produto
  14.  # 297

    Colocado por: costa.anselmoOu por outro instalador que o cliente escolha. Ou estarei enganado?
    isso desconheço
  15.  # 298

    Quais são as desvantagens inerentes?

    Colocado por: jorgealvessim, mas não é isso que eu estou a falar,
    esta maquina e todas as hidro da Daikin vêm com a opção de valvula anti-gelo ao invés de ter que se usar glicol na instalação com as desvantagens inerentes...
  16.  # 299

    Colocado por: costa.anselmoQuais são as desvantagens inerentes?
    manutenção exigente, risco de acidez e degradação dos componentes metailcos, liquido mais denso e menos eficiente
  17.  # 300

    A instalação tem duas semanas. Acho que devo pedir essa alteração?

    Colocado por: jorgealvesmanutenção exigente, risco de acidez e degradação dos componentes metailcos, liquido mais denso e menos eficiente
 
0.0832 seg. NEW