Colocado por: jorgealvesmarca e modelo?
Colocado por: jorgealvesqual o valor ohmico dos diversos enrolamentos? qual o valor ohmico entre enrolamentos e massa?
Colocado por: jorgealvesqual o valor ohmico dos diversos enrolamentos? qual o valor ohmico entre enrolamentos e massa?
Colocado por: joedualmarJorge, segundo o que medi entre rolamentos é:electricamente esta aceitavél
w - V 2,35 +ou-
w - U 3.28 +ou-
U - V 2.33 +ou-
entre rolamentos e massa,no aparelho aparece sempre 1 só
Colocado por: jorgealveselectricamente esta aceitavél
Colocado por: SrRCondensador?
Colocado por: SrRCondensador?num compressor trifasico????
Colocado por: jorgealvesnum compressor trifasico????
tas mesmo todo apagadinho dos pirolitos
Colocado por: jorgealveshttps://www.hvacrcompressor.com/7hp-panasonic-sanyo-scroll-compressor-c-sbn523h8h
COMPRESSOR ac\heatpump R407 output 5,23Kw 415Vac 3ph
Colocado por: joedualmarreparei que um dos terminais estava preto em vez de amarelo, será isso que não deixa arrancar o compressor?habitualmente não, pois isso dede ser somente um mau contacto mas o motor deveria rodar na mesma ainda que puxando uma alta corrente, provavelmente é compressor "travado" (bloqueado).
Colocado por: jorgealvesessa maquina tem o permutador dentro do deposito pelo sem o mesmo náo funciona.
Colocado por: jorgealvesps: quando os terminais de ligação começam a ficar "soltos" basta apertar com um alicate para dar mais alguma força
Colocado por: jorgealvesnovidade mundial lançada em Portugal pelo fabricante Daikin:
nova bomba de calor split de alta temperatura Altherma Ext range
Colocado por: joedualmar
o problema afinal, parece ser mais complicado, depois de medirmos todas as fases, os valores não estavam correctos, decidimos chamar a e-redes e disseram que havia duas fases "ferradas" não deram com o gato... vem para cá amanhã para descobrir o que está acontecer
na rua