  1.  # 1

    Enquanto aguardo que venham fazer assistência à bomba de calor, hoje apercebi-me que quando a bomba está a fazer aquecimento das AQS, a temperatura da água do piso sobe
    Muito (T-ida configurada para 37° e as vezes está nos 46°).
    Estará relacionado com o problema anterior do vedante?
    https://ibb.co/DrgrW8t
  2.  # 2

    Colocado por: pedroferrasEnquanto aguardo que venham fazer assistência à bomba de calor, hoje apercebi-me que quando a bomba está a fazer aquecimento das AQS, a temperatura da água do piso sobe
    Muito (T-ida configurada para 37° e as vezes está nos 46°).
    Estará relacionado com o problema anterior do vedante?
    https://ibb.co/DrgrW8t
    leitura dos sensores da bomba ou leitura sua externa?
    se for somente as leituras do display ele sempre fez isso sendo o normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedroferras
  3.  # 3

    Leitura dos sensores da bomba, no display.
    Não me recordo de isto acontecer. Ou seja, quando está a trabalhar para aumentar a temperatura das AQS, a informação da temperatura do piso aumenta muito também.
  4.  # 4

    Update do problema da bomba de calor que estava a verter:
    - acerto de pressão no vaso de expansão AQS
    - substituição da valvula de segurança 6bar

    Resolvido.
  5.  # 5

    Colocado por: pedroferrasUpdate do problema da bomba de calor que estava a verter:
    - acerto de pressão no vaso de expansão AQS
    - substituição da valvula de segurança 6bar

    Resolvido.
    vaso de expansão AQS nessa maquina faz tanta falta como uma guitarra num velorio
    Concordam com este comentário: JRMO
  6.  # 6

    Colocado por: jorgealvesvaso de expansão AQS nessa maquina faz tanta falta como uma guitarra num velorio


    Curiosamente, ha dois anos a bomba estava a verter agua nao me lembro onde, e "venderam-me" um vaso novo.
    O que fizeram mais , nao sei, mas deixou de verter.

    Desta vez foi acertada a pressão do vaso e a substituição da válvula.
    Como deixou de verter, presumo que tenha sido uma das duas coisas.
  7.  # 7

    Já tinha sido comprovado que os sapateiros que lhe andam a mexer na máquina se deviam formar antes de fazerem mais bacoradas
  8.  # 8

    Sem dúvida!
    Este técnico que veio foi novo, gostei muito e pareceu sabedor. Foi o 4º a vir cá, vamos ver se é desta.
  9.  # 9

    Colocado por: pedroferrasFaz ideia do custo disso?
    para as maquinas das anteriores gerações tem disponivél 2 opções: 2Kw ou 6 Kw ambas autônomas custando 560€ e 765€ respectivamente (na pratica oficialmente já não existem resistências para essas maquinas mas pode-se usar as dos depósitos ECH2O que são compatíveis)


    Existe grande diferença entre colocar uma resistência de 2kw ou 6kw, tendo em conta que é um backup heater?
  10.  # 10

    Colocado por: jorgealvessim

    para as maquinas das anteriores gerações tem disponivél 2 opções: 2Kw ou 6 Kw ambas autônomas custando 560€ e 765€ respectivamente (na pratica oficialmente já não existem resistências para essas maquinas mas pode-se usar as dos depósitos ECH2O que são compatíveis)

    sendo autônomas funcionam independentemente da bomba de calor quer interior quer exterior, precisando somente de garantir o nível de liquido no acumulador.



    a entidade que efectuou a montagem não lhe deu suporte tecnico??o fabricante assim como qualquer outro tecnico não advinha o que foi aplicado em cada caso pelo que apesar de teoricamente viavél pode não ser possível como foi o seu caso e nesta maquina além de crucial ter as formações em dia convém muito saber o que fazer.

    nessa geração apiquei-lhes muito poucas resistencias.


    Haverá grande diferença entre a resistência de 2kw e de 6?
  11.  # 11

    Quem vai fazer casa nova e considera prh , chega aqui e vê este stress todo com a BC até fica a bater mal. Digam-me é assim tão normal substituir peças numa BC com menos de 10 anos?
    Concordam com este comentário: sousa80
  12.  # 12

    Colocado por: pedroferras

    Haverá grande diferença entre a resistência de 2kw e de 6?
    valor e potência que tem a ver com o tempo de resposta.
  13.  # 13

    Colocado por: callinas
    Eu já mudei 1, defeito de fabrico, aparentemente


    Mudei só uma este ano


    Má qualidade do material, talvez, ou então no meio de tanta avaria e quando não se sabe o motivo vale tudo.

    E borrachas vedantes não teve de substituir ainda nenhuma?

    Com bom funcionamento, consegue dizer quanto gastou em manutenções/revisões e substituição de peças de desgaste ou outras desde o início?
  14.  # 14

    Colocado por: JCoimbraQuem vai fazer casa nova e considera prh , chega aqui e vê este stress todo com a BC até fica a bater mal. Digam-me é assim tão normal substituir peças numa BC com menos de 10 anos?
    Concordam com este comentário:sousa80
    é tão normal como qualquer outro equipamento,

    por exemplo é normal que uma viatura tenha de substituir elementos todos os anos na casa das centenas de euros.

    O que não é normal è a gritante falta de formação dos instaladores que agravam os problemas ao invés de os resolver
  15.  # 15

    Colocado por: JCoimbraQuem vai fazer casa nova e considera prh , chega aqui e vê este stress todo com a BC até fica a bater mal. Digam-me é assim tão normal substituir peças numa BC com menos de 10 anos?
    Concordam com este comentário:sousa80

    É como em tudo.. há quem tenha um Mercedes que faz 400mil km fazendo apenas a manutenção normal e prevista, e o vizinho do lado fez 20mil km e um dia ia na autoestrada e começou a arder qqr coisa no motor e só sobrou o chassi.
  16.  # 16

    Colocado por: jorgealvesé tão normal como qualquer outro equipamento,

    por exemplo é normal que uma viatura tenha de substituir elementos todos os anos na casa das centenas de euros.

    O que não é normal è a gritante falta de formação dos instaladores que agravam os problemas ao invés de os resolver



    Tal e qual.
    O que me choca mais não é a substituição de peças num aparelho que está ligado 24h/dia , 365 dias por ano.
    É ter chamado 4 equipas diferentes em quatro situações diferentes e ter ficado desagradado na maior parte das vezes.
 