Colocado por: Marco_PiresCaro varejote,
Quando diz _"...descarrega um pouco", refere-se a abrir uma torneira um pouco para que se perca a pressão do momento, colocando a válvula por exemplo em 2 bar. E só depois disso, mantendo todas as torneiras fechadas, coloco a válvula à pressão pretendida.
É exatamente isto?
Obrigado
Colocado por: Marco_PiresViva,so se a altura manometrica for relevante
Outra questão técnica que me surgiu entretanto. Qual é a perda de pressão entre a entrada de água a montante e a saída de água a jusante? Ou seja, não é necessário calibrar a válvula de redução tendo em consideração uma eventual perdão de pressão até à saída??
De forma mais prática: se eu calibrar a válvula para 3 bar no manómetro, não é expectável que a pressão à saída seja menor? Obviamente que se a torneira for logo ali a 2 metros esta questão não se coloca!!
Obrigado.
Colocado por: SrRso se a altura manometrica for relevanteou o caudal superior ao permitido pela válvula.
Colocado por: jorgealvesou o caudal superior ao permitido pela válvula.ou se tiver muita perda de carga