Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia,
    reparei hoje de manhã que o portão exterior de 2 portas não fazia a abertura... sempre que clico no botão dos comandos, a ordem é de fechar... já andei a ver se era algum relé colado, desligar a energia etc.. e nada funcionou, continua igual, se alguém me conseguir ajudar agradecia. Vou deixar uma foto da placa. O portão também tem sondas mas isso dava ordem para abrir, acho que por aqui não deve ser o problema.

    Quando dou a ordem de abertura/fecho os dois relés transparentes atracam, o relé da esquerda desliga 1º e passado alguns segundos o relé transparente da direita também desliga.
      nova.jpg
  2.  # 2

    Não consigo colocar a foto não sei porquê.. já consegui
  3.  # 3

    removi a placa para limpar com álcool isopropílico 99%. verifiquei os fusíveis e os relés e está tudo conforme, voltei a colocar tudo ao sitio e o problema continua... não encontro nada na net para esta placa...
      as.jpg
  4.  # 4

    O 7º ligador da direita para a esquerda parece estar desapertado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jaimerfernandes
  5.  # 5

    Verificado e não é disso... Aparece o Led em cima Err ligado isto não é normal certo? Entretanto troquei a posição dos relés um pelo outro para ter 100% certeza que não era disso e continua igual... Vou trocar agora 2 triacs que estão lado a lado e também têm a mesma referência...
  6.  # 6

    Não consegui remover os triacs precisava de uma pistola de ar quente para isso. Estava capaz era de comprar 2 novos e destruir estes para os remover.
  7.  # 7

    Os triac´s são de facto os divisores de onda o que controla em parte a força dos motores, mas dificilmente avariam os dois !
    No entanto pode para experimentar, "shuntar" a "porta" com o cátodo do triac y assim aplica a força máxima fazendo mover os motores. Pode também ser avaria nos "moc" mas também são dois.
    Experimente trocar os condensadores.
    Verifique se existe corrente elétrica na saída para os motores.
    Creio que deve ter verificado o fusível de protecção aos motores !!!
  8.  # 8

    Sim existe porque os motores fecham... Só não abrem... Está sempre em ordem de fechar sempre que carrego no botão... Quando passo as células o portão pára... Quando devia parar e abrir
  9.  # 9

    Pode ser o relé inversor, atraca mas não faz contacto. Refaça as soldas.
  10.  # 10

    Qual é o relé inversor??
  11.  # 11

    Relé 5??
  12.  # 12

    retirei o relé 5, abanei, parece ter alguma coisa a fazer barulho no interior, voltei a colocar o relé ao sitio e continua igual... achas que pode ser este relé alguma coisa que partiu no interior ou é normal esse barulho ser da bobine?
  13.  # 13

    Esse relé é do trinco eléctrico.
    Deve refazer as soldas todas da parte de média tensão, relés y ligações aos motores.
  14.  # 14

    O relé inversor é qual então?? Acho que já refiz as soldas todas dos relés... Vou ver os Bornes.agora
  15.  # 15

    O led acesso ERR não quer dizer nada??
  16.  # 16

    Já tentou programar os comandos novamente?
  17.  # 17

    não tenho instruções de programação... e todos os comandos fazem o mesmo... clico e o portão apenas fecha... se fosse falta de programação não devia fazer nada certo?
  18.  # 18

    Boas.

    Cortando a energia da placa e voltando a ligar, o Led de erro acende logo? Ou só acende depois de tentar abrir os portões?

    Se está sempre acesso, independentemente do que faça, quer dizer que a placa, ao executar o firmware que está programado dentro dela encontra uma situação de erro e poderá ser defeito da placa.

    Se acende após dar ordem de abertura, poderá ter a ver com algum input que recebe do exterior ou algum componente eletrónico (Triac, optocoupler) defeituosos.

    Já tentou contactar a empresa que instalou esse sistema?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jaimerfernandes
  19.  # 19

    Para reprogramar os telecomandos pode tentar da seguinte forma:

    -Pressione e mantenha o botão PRG na placa.

    -O LED no receptor piscará lentamente.

    -Pressione o botão no comando que deseja programar, até que o LED na placa fique aceso continuamente.

    Penso que o processo tem que ser repetido para todos botões, ou seja, tem que programar o botão de abrir e o de fechar no mesmo comando, separadamente em dois procedimentos.

    Já trocou as baterias dos comandos? Às vezes as baterias ou pilhas fracas produzem fenómenos estranhos. Apesar de neste caso ser pouco provável devido a ter o mesmo efeito em todos os comandos…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jaimerfernandes
  20.  # 20

    Colocado por: harsousaBoas.

    Cortando a energia da placa e voltando a ligar, o Led de erro acende logo? Ou só acende depois de tentar abrir os portões?

    Se está sempre acesso, independentemente do que faça, quer dizer que a placa, ao executar o firmware que está programado dentro dela encontra uma situação de erro e poderá ser defeito da placa.

    Se acende após dar ordem de abertura, poderá ter a ver com algum input que recebe do exterior ou algum componente eletrónico (Triac, optocoupler) defeituosos.

    Já tentou contactar a empresa que instalou esse sistema?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jaimerfernandes



    O led acende logo mal recebe tensão...



    Colocado por: CamõesPara reprogramar os telecomandos pode tentar da seguinte forma:

    -Pressione e mantenha o botão PRG na placa.

    -O LED no receptor piscará lentamente.

    -Pressione o botão no comando que deseja programar, até que o LED na placa fique aceso continuamente.

    Penso que o processo tem que ser repetido para todos botões, ou seja, tem que programar o botão de abrir e o de fechar no mesmo comando, separadamente em dois procedimentos.

    Já trocou as baterias dos comandos? Às vezes as baterias ou pilhas fracas produzem fenómenos estranhos. Apesar de neste caso ser pouco provável devido a ter o mesmo efeito em todos os comandos…
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jaimerfernandes
 
0.0187 seg. NEW